Общие требования к элементам конструкции

Токопроводящие жилы

Несмотря на большое многообразие конструкций кабельных жил и применяемых проводниковых материалов и комбинаций, для кабелей и проводов общего применения разработан ряд типовых конструкций медных и алюминиевых токопроводящих жил стандартных рядов сечений, требования к которым приведены в ГОСТ 22483-77. Это касается круглых, фасонных (секторных) и уплотненных токопроводящих жил кабельных изделий, изготовленных из медной, медной луженой, алюминиевой проволоки 6ез металлического покрытия или с металлическим покрытием.

Конструкции токопроводящих жил разделяются на 6 классов. Жилы классов 1 и 2 предназначены для кабельных изделий и стационарной прокладки, а классов 3-6 для кабельных изделий повышенной гибкости.

Требования к числу и номинальному диаметру проволок, из которых выполняются жилы, а также их электрическое сопротивление постоянному току при 20°С при длине 1 км указаны в таблицах Классы 4, 5, 6 касаются только медных жил.

Жилы класса 1

Номинальное сечение жилы, мм2 Минимальное число проволок Электрическое сопротивление на 1 км при 20 °С, не более
медных алюминиевых Медные жилы круглые и фасонные Алюминиевые жилы круглые или фасонные без металлического покрытия или с металлическим покрытием
нелуженые луженые
0,50
1
-
36,0
36.7
-
0,75
1
-
24,5
24.8
-
1,0
1
-
18,1
18,2
-
1,5
1
1
12,1
12,2
18.1
2.5
1
1
7.41
7,56
12,1
4.0
1
1
4.61
4,70
7,41
6,0
1
1
3,08
3.11
5.11
10.0
1
1
1,83
1,84
3,08
16,0
1
1
1,15
1,16
1,91
25.0
1
1
0.727
-
1.20
35
1
1
0.524
-
0.868
50
1
1
0.387
-
0.641
70
1
1
0.268
-
0.443
95
1
1
0.193
-
0.320
120
1
!
0,153
-
0.253
150
1
1
0.124
-
0.206
185
35
1
0.0991
-
0.164
210
35
1
0.0754
-
0.125
300
35
1
0.0601
-
0,100
400
35
35
0,0470
-
0,0778
500
35
35
0,0366
-
0.0605
625
59
59
0,0283
-
0.0469
800
59
59
0,0221
-
0.0367
1000
59
59
0,0176
-
0,0291

Примечание: круглые медные жилы имеют сечения до 150 мм2; круглые алюминиевые жилы имеют сечение до 300 мм2

Жилы класса 2

Номинальное сечете жилы, мм2 Минимальное число проволок Электрическое сопротивление постоянному току | км жилы при 20 °С, Ом, не более
Круглая жила Фасонная жила
неуплотнённая уплотненная медная алюми-
ниевая
Медная жила Алюминиевая
медная алюми-
ниевая
медная алюми-
ниевая
нелужёная луженая жила без металли-
ческого покрытия или с металли-
ческим покрытием
0,5
7
-
-
-
-
-
36,0
36,7
-
0,75
7
-
-
-
-
-
24,5
24,8
-
1
7
7
-
-
-
-
18,1
18,2
35,4
1,5
7
7
6
-
-
-
12,1
12,2
22,7
2,5
7
7
6
-
-
-
7,41
7,56
12,4
4
7
7
6
-
-
-
4,61
4,70
7,41
6
7
7
6
-
-
-
3,08
3,11
5,11
10
7
7
6
-
-
-
1,83
1,84
3,08
16
7
7
6
6
-
-
1,15
1,16
1,91
25
7
7
6
6
6
6
0,727
0,734
1,20
35
7
7
6
6
6
6
0,524
0,529
0,868
50
14
19
6
6
6
6
0,387
0,391
0,641
70
19
19
12
12
12
12
0,268
0,270
11,443
95
19
19
15
15
15
15
0,193
0,195
0,320
120
37
37
18
15
18
15
0,153
0,154
0,253
150
37
37
28
15
18
15
0,124
0,126
0,206
185
37
37
30
31
30
30
0,0991
0,100
0,164
240
61
61
34
30
34
30
0,0754
0,0762
0,125
300
61
61
34
30
34
30
0,0601
0,0607
0,100
400
61
61
53
53
53
53
0,0470
0,0475
0,0778
500
61
61
53
53
53
53
0,0366
0,0369
0,0605
625
91
91
53
53
53
53
0,0283
0,0286
0,0469
630
91
91
53
53
53
53
0,0280
0,0283
0,0462
800
91
91
53
53
-
-
0,0221
0,0224
0,0367
1000
91
91
53
53
-
-
0,0176
0,0177
0,0291

Жилы класса 3

Номинальное сечение жилы, мм2 Диаметр проволок, мм Электрическое сопротивление постоянному току 1 км круглой жилы при 20°С, Ом, не более
Медная жила алюминиевая жила без металлического покрытия или с металлическим покрытием
нелуженая луженая
0,50
0,33
39,6
40,7
-
0,75
0,38
25,5
26,0
-
1,0
0,43
21,8
22,3
-
1,2
0,45
17,3
17,6
28,8
1,5
0,53
14,0
14,3
23,4
2,0
0,61
9,71
9,90
16,2
2,5
0,69
7,49
7,63
12,5
3
0,79
5,84
5,95
9,76
4
0,87
4,79
4,88
8,00
5
0,59
3,83
3,91
-
6
0,65
3,11
3,17
5,20
8
0,87
2,40
2,45
-
10
0,82
1,94
2,03
3,33
16
0,65
1,21
1,24
2,02
25
0,82
0,809
0,824
1,35
35
0,69
0,551
0,562
0,921
50
0,69
0,394
0,402
0,658
70
0,69
0,277
0,283
0,470
95
0,82
0,203
0,207
0,338
120
0,79
0,158
0,161
0,264
150
0,87
0,130
0,132
0,211
185
0,87
0,105
0,107
0,175
240
0,87
11,0798
0,0814
0,134
300
0,87
0,0654
0,0666
0,109
400
0,87
11,0499
0,0509
0,0835
500
0,87
0,0393
0,0401
0,0657

Жилы класса 4

Номинальное сечение жилы, мм Диаметр проволоки, мм, не более Электрическое сопротивление постоянному току 1 км круглой жилы при 20 °С, Ом, не более
нелуженой луженой
0,05
0,11
366,6
383,7
0,08
0,13
247,5
254,6
0,12
0,16
165,3
170,3
0,20
0,21
89,1
91,7
0,35
0,27
57,0
58,7
0,50
0,31
40,5
41,7
0,75
0,31
25,2
25,9
1,0
0,31
19,8
20,4
1,2
0,41
16,0
16,5
1,5
0,41
13,2
13,6
2,0
0,43
9,97
10,3
2,5
0,43
8,05
8,20
3
0,53
6,52
6,65
4
0,53
4,89
4,99
5
0,53
3,82
3,90
6
0,53
3,28
3,35
8
0,53
2,45
2,49
10
0,53
2,00
2,04
16
0,53
1,21
1,24
25
0,53
0,776
0,792
35
0,59
0,547
0,558
50
0,59
0,393
0,401
70
0,59
0,281
0,286
95
0,59
0,201
0,205
120
0,69
0,162
0,165
150
0,69
0,129
0,132
185
0,69
0,104
0,106
240
0,69
0,0808
0,0824
300
0,69
0,0649
0,0661
400
0,69
0,0484
0,0493

Жилы класса 5

Номинальное сечение жилы, мм2 Диаметр проволоки, мм, не более Электрическое сопротивление постоянному току 1 км круглой жилы при 20 °С, Ом, не более
нелуженой Луженой
0,50
0,21
39,0
40,1
0,75
0,21
26,0
26,7
1,0
0,21
19,5
20,0
1,5
0,26
13,3
13,7
2,5
0,26
7,98
8,21
4
0,31
4,95
5,09
6
0,31
3,30
3,39
10
0,41
1,91
1,95
16
0,41
1,21
1,24
25
11,41
0,780
0,795
35
0,41
0,554
0,565
50
0,41
0,386
0,393
70
0,51
0,272
0,277
95
0,51
0,206
0,210
120
0,51
0,161
0,164
150
0,51
0,129
0,132
185
0,51
0,106
0,108
240
0,51
0,0801
0,0817
300
0,51
0,0641
0,0654
400
0,51
0,486
0,0495
500
0,61
0,0284
0,0391
630
0,61
0,0287
0,0292

Жилы класса 6

Номинальное сечение жилы, мм Диаметр проволоки, мм, не более Электрическое сопротивление постоянному току 1 км круглой жилы при 20 °С, Ом, не более
нелуженой луженой
0,50
0,16
39,0
40,1
0,75
0,16
26,0
26,7
1,0
0,16
19,5
20,0
1,5
0,16
13,3
13,7
2,5
0,16
7,98
8,21
4
0,16
4,95
5,09
6
0,21
3,30
3,39
10
0,21
1,11
1,95
16
0,21
1,21
1,24
25
0,21
0,780
0,795
35
0,21
0,554
0,565
50
0,31
0,386
0,393
70
0,31
0,272
0,277
95
0,31
0,206
0,210
120
0,31
0,161
0,164
150
0,31
0,129
0,132
185
0,41
0,106
0,108
240
0,41
0,0801
0,0817
300
0,41
0,0641
0,0654

Диаметры круглых алюминиевых жил, мм

Номинальное сечение жил, мм Класс 1 Класс 2
мин макс мин макс
16
4,1
4,6
4,6
5,2
25
5,2
5,7
5,6
6,5
35
6,1
6,7
6,6
7,5
50
7,2
7,8
7,7
8,6
70
8,7
9,4
9,3
10,2
95
10,3
11,0
11,0
12,0
120
11,6
12,4
12,5
13,5
150
12,9
13,S
13,9
15,0
185
14,5
15,4
15,5
16,8
240
16,7
17,6
17,8
19,2
300
18,8
19,8
20,0
21,6
400
-
-
22,9
24,6
500
-
-
25,7
27,6
625
-
-
29,0
32,0
630
-
-
29,3
32,5

В случае, если Вы не нашли информации по интересующей Вас продукции, обращайтесь на форум и Вы непременно получите ответ на поставленный вопрос. Либо воспользуйтесь формой для обращения к администрации портала.

Для справки: Раздел «Справочник» на сайте RusCable.Ru предназначен исключительно для ознакомительных целей. Справочник составлен путём выборки данных из открытых источников, а также  благодаря информации, поступающей от заводов-изготовителей кабельной продукции. Раздел постоянно наполняется новыми данными, а также совершенствуется для удобства в использовании.

Список использованной литературы:

Электрические кабели, провода и шнуры.
Справочник. 5-е издание, переработанное и дополненное. Авторы: Н.И.Белоруссов, А.Е.Саакян, А.И.Яковлева. Под редакцией Н.И.Белоруссова.
(М.: Энергоатомиздат, 1987, 1988)

«Кабели оптические. Заводы-изготовители. Общие сведения. Конструкции, оборудование, техническая документация, сертификаты»
Авторы: Ларин Юрий Тимофеевич, Ильин Анатолий Александрович, Нестерко Виктория Александровна
Год издания 2007. Издательство ООО «Престиж».

Справочник «Кабели, провода  и шнуры».
Издательство ВНИИКП в семи томах 2002 год.

Кабели, провода и материалы для кабельной индустрии: Технический справочник.
Сост. и редактирование: Кузенев В.Ю., Крехова О.В.
М.: Издательство "Нефть и газ", 1999

Кабельные изделия. Справочник
Автор: Алиев И.И., издание 2-е, 2004

Монтаж и ремонт кабельных линий. Справочник электромонтажника
Под редакцией А.Д. Смирнова, Б.А. Соколова, А.Н. Трифонова
2-е издание, переработанное и дополненное, Москва, Энергоатомиздат, 1990

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно