Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
Внимание

Внимание

Вы находитесь в предыдущей версии справочника по кабелям и проводам. Представленная информация может быть устаревшей.

Перейдите в текущую версию для получения актуальной информации.

Кабели силовые

Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией на низкое напряжение

В данную группу входят кабели с алюминиевыми или медными токопроводящими жилами с бумажной изоляцией, пропитанной вязким или нестекающим составом, в алюминиевой или свинцовой оболочке, с защитными покровами или без них, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц или в электрических сетях постоянного тока при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С. Кабели должны соответствовать требованиям ГОСТ 18410-73.

Марки,элементы конструкции

Марка кабеля Материал жил А - алюминий М - медь Материал оболочки А - алюминий С - свинец Вид пропиточного состава В - вязкий Н-нестекагощий Защитный покров
ААГ
А
А
В
отсутствует
ААБл
А
А
В
Бл
ААБ2л
А
А
В
Б2л
ААБлГ
А
А
в
БлГ
ААБнлГ
А
А
в
БнлГ
ААШв
А
А
в
Шв
ААШнг
А
А
в
Шнг
АСГ
А
С
в
отсутствует
АСБ
А
С
в
Б
АСБл
А
С
в
Бл
АСБ2л
А
с
в
Б2л
АСБГ
А
с
в
БГ
АСБ2лГ
А
с
в
Б2лГ
АСКл
А
с
в
Кл
АСШв
А
с
в
Шв
АСБнлШнг
А
с
в
БнлШнг
СБ
М
с
в
Б
СГ
М
с
в
отсутствует
СБГ
М
с
в
БГ
СБл
М
с
в
Бл
СБ2л
М
с
в
Б2л
СБ2лГ
М
с
в
Б2лГ
ЦААБл
А
А
н
Бл
ЦААБ2л
А
А
н
Б2л
ЦАСБ
А
С
н
Б
ЦАСБл
А
с
н
Бл
ЦАСБнлШнг
А
с
н
БнлШнг
ЦСБ
М
с
н
Б
ЦСБл
М
с
н
Бл

Для кабелей с однопроволочными жилами в обозначении марки кабеля после цифр, указывающих сечение жилы, добавляют в скобках буквы "ож".

Области применения

Рекомендуемая область примененния При отсутствии растягивающих усилий (при прокладке в земле и воде), при отсутствии опасности механических повреждений (при прокладке на воздухе) При наличии растягивающих услилий (при прокладке в земле и воде), при наличии опасности механических повреждений (при прокладке на воздухе)
В земле с низкой коррозионной активностью
ААШв, ААБл, ААБ2л, АСБ, СБ, ЦААБл, ЦААБ2л, ЦАСБ, ЦСБ
АСКл
В земле со средней коррозионной активностью
ААШв, ААБ2л, АСБ, АСБл, СБ, СБл, ЦААБ2л, ЦАСБ, ЦАСБл, ЦСБ,ЦСБл
АСКл
В земле с высокой коррозионной активностью
ААШв, ААБ2л, АСБл, АСБ2л, СБл, СБ2л, ЦААБ2л, ЦАСБл, ЦСБл
 
В земле с высокой коррозионной активностью с наличием блуждающих токов
АСБ2л, СБ2л
 
В воде
-
АСКл
прокладка на воздухе
В сухих помещениях В сырых помещениях
ААГ, ААШв ААШв, АСШв
ААБлГ ААБлГ, АСБ2лГ
В пожароопасных помещениях
ААГ, ААШв, ААШнг
ААБлГ, ААБнлГ, АСБлГ, АСБнлШнг
Во взрывоопасных зонах
ААГ, ААШв, ААБлГ, АСГ, АСБГ, АСШв, СГ, СБГ
АСБГ, СБГ
На эстакадах
ААШв, ААБлГ
ААБлГ, АСБлГ, СБ2лГ
В блоках
АСГ, СГ
АСГ, СГ

Кабели с вязким пропиточным составом без применения стопорных муфт не допускают прокладку па трассах с разностью уровней между высшей и низшей точками расположения кабеля более 15-25 метров, при этом большие значения относятся к низковольтным кабелям с алюминиевой оболочкой и к бронированным. Кабели с нестекающим пропиточным составом допускают прокладку без ограничения разности уровней.

Конструктивные параметры

Число жил в кабелях, диапазон номинальных сечений жил и номинальные напряжения указаны в таблице. Четырехжильные кабели с жилами номинальным сечением до 120 мм2 должны иметь одну жилу равного или меньшего сечения, с жилами номинальным сечением свыше 120 мм2 - одну жилу меньшего сечения.

Число и сечение жил в кабелях

Марка кабеля Число жил Номинальное сечение жилы, мм2 Номинальное напряжение кабеля, кВ
1 6 10
ААГ, ААБл, ААБ2л, ААБлГ, ААШв, АСГ, АСБ, АСБл, АСБ2л, АСБГ, СБ, СГ, СБГ, СБл, СБ2л
1
10-800
 
 
ААГ, ААБл, ААБ2л, ААБлГ, ААБнлГ, ААШв, ААШнг, АСГ, АСБ, АСБл, АСБ2л, АСБ2лГ, СБ, СГ, СБГ, СБл,СБ2л, СБ2лГ, АСБнлШнг
3
6-240
10-240
16-240
ЦААБл, ЦААБ2л, ЦАСБ, ЦАСБл, ЦАСБнлШнг, ЦСБ, ЦСБл
3
 
25-185
25-185
АСКл
3
25 - 240
16-240
16-240
ААГ, ААБл, ААБ2л, ААБлГ, ААШв, АСГ, АСБ, АСБл, АСБ2л, АСБГ, СБ, СГ, СБГ, СБл, СБ2л
4
16-185
 
 
АСКл
4
25- 185
-
-

Конструкция кабеля марки ААГ с секторными жилами

Конструкция кабеля ААГ

1. Токопроводящая жила; 2. Изоляция на жиле; 3. Поясная изоляция; 4. Заполнение из бумажных жгутов; 5. Оболочка.


Токопроводящие жилы должны соответствовать классам 1 или 2. Жилы должны быть однопроволочными или многопроволочными в соответствии с таблицей.

Наименование жилы Номинальное сечение жилы, мм2
круглой фасонной
медной алюминиевой медной алюминиевой
Однопроволочная жила
6-50
6-240
25-50
25-240
Многопроволочная жила
25-800
70-800
25-400
70-240

Токопроводящие жилы одножильных кабелей всех сечений и многожильных кабелей сечением до 16 мм2, а также многожильных кабелей с токопроводящими жилами всех сечений, имеющих отдельные оболочки, должны быть круглой формы.

Токопроводящие жилы кабелей с поясной изоляцией сечением 25 мм2 и более должны быть секторной или сегментной формы. Допускается изготовление кабелей с жилами сечением до 50 мм2 круглой формы.

Многопроволочные секторные и сегментные жилы кабелей должны быть уплотнены в процессе изготовления.

Радиус закругления однопроволочных секторных жил должен быть не менее 0,5 мм.

Номинальные сечения нулевых жил, в случае четырехжильной конструкции с неравным сечением основных и нулевой жилы, указаны в таблице.

Номинальное сечение основных жил, мм2 Номинальное сечение нулевой жилы, мм2
6
4
10
6
16
10
25
16
35
16
50
25
70
35
95
50
120
70
150
70
185
95

Номинальная толщина изоляции одножильных кабелей

Номинальное сечение жилы, мм2 Номинальная толщина изоляции, мм
от 10 до 95
1,20
от 120 до 150
1,40
от 185 до 240
1,60
от 300 до 400
1.80
от 500 до 630
2,10
800
2,40

Номинальная толщина изоляции многожильных кабелей

Номинальное напряжение кабеля, кВ Номинальное сечение основных жил, мм2 Номинальная толщина, мм
изоляции жилы поясной изоляции
1
От 6 до 95 120 и 150 185 и 240
0,75 0,85 0,95
0,50 0,60 0,60
6
От 10 до 240
2,00
0,95
10
От 16 до 240
2,75
1,25

Бумажная изоляция кабелей должна быть пропитана вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом. В пропитанной бумажной изоляции ленты не должны иметь складок, разрывов.

Изоляционный пропиточный нестекающий состав не должен вытекать при длительно допустимой температуре нагрева жил кабеля.

В бумажной изоляции кабелей на напряжение 6 кВ и более не допускается совпадение более трех лент, расположенных одна над другой, и двух лент, непосредственно прилегающих к жиле или экрану, наложенному на жилу.

Совпадение продольных складок или порезов на длине более 50 мм в двух лентах, расположенных одна над другой, считается за одно совпадение.

Изолированные жилы многожильных кабелей должны быть скручены с заполнением промежутков между жилами жгутами из бумаги.

Изолированные секторные жилы многожильных кабелей на напряжение 1 кВ могут быть скручены без заполнения.

Изолированные жилы многожильных кабелей должны иметь отличительную расцветку или обозначение цифрами.

Маркировка расцветкой должна быть устойчивой, не стираемой и различимой. Маркировка должна производиться при помощи цветных лент на жилах или лент натурального цвета с полосками, отличающимися друг от друга по цвету.

Маркировка цифрами производится печатанием или тиснением и должна быть отчетливой. Цвет цифр при маркировке печатанием должен отличаться от цвета изоляции жилы. Цифры должны иметь одинаковый цвет.

При цифровом обозначении на поверхности изоляции или верхней ленте первой жилы должна быть цифра 1, второй жилы - 2, третьей жилы - 3, четвертой жилы - 4. При этом номеру 1 соответствует белая или желтая, номеру 2 - синяя или зеленая, номеру 3 - красная или малиновая, номеру 4 - коричневая или черная расцветка.

Изоляция жилы меньшего сечения (нулевой) может быть любого цвета и может не иметь цифрового обозначения.

При обозначении изолированных жил цифрами расстояние между ними не должно быть более 35 мм.

Поверх скрученных изолированных жил многожильных кабелей должна быть наложена поясная изоляция номинальной толщиной в соответствии с таблицей

Под оболочкой кабеля на поверхности изоляции или под поясной изоляцией на специальной ленте, не более чем через каждые 300 мм, должны быть четко нанесены опознавательный индекс завода-изготовителя и год выпуска кабеля.

В кабелях с диаметром под оболочкой менее 20 мм допускается применение цветной отличительной нити.

Лента должна быть изготовлена из бумаги натурального цвета. Отсутствие ленты по длине кабеля более 1 м не допускается. Ширина ленты - не менее 10 мм. Высота шифра - не менее 6 мм.

Наружные диаметры одножильных кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, мм

Номинальное сечение жил, мм2 ААГ ААБл ААБ2л ААБлГ ААБнлГ ААШв ААШнг АСГ АСБ АСБл АСБ2л
10
8
19
14,5
12,5
9
17,5
18,5
16
9
20
15,5
13,5
10
18,5
19,5
25
10,5
21
16,5
14,5
11
20
21
35
11,5
22
17,5
15,5
12
21
22
50
12,5
23
19
17
13
22
23
70ож
14
25,5
21
18,5
14,5
24,5
25,5
70
15,5
27
22,5
20
16,5
26
27
95ож
15,5
27
22,5
20
16,5
26
27
95
17
28,5
24
21,5
18
27,5
28,5
120ож
17,5
29
24
21,5
18
27,5
28,5
120
19,5
31
26,5
24
20
29,5
30,5
150ож
19
30,5
26
23,5
19,5
29
30
150
21
32,5
28
26
22
31,5
32,5
185ож
21
32
28
25,5
21,5
31
32
185
23,5
35
30,5
28
24
33,5
34,5
240ож
23
34,5
30
28
24
33,5
34,5
240
25,5
36
33,5
31
27
36,5
37,5
300
29
40,5
36
34
30
39,5
40,5
400
32,5
44
39,5
38
33,5
43-
44
500
36
48
43
41,5
37,5
47
48
625
40
52
47
46
41,5
50
51
800
45
57
52
51
46
56
57

Массы одножильных кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, кг/км

Номинальное сечение жил, мм2 ААГ ААБл, ААБ2л ААБлГ, ААБнлГ ААШв, ААШнг АСГ АСБ АСБл, АСБ2л
10
120
520
370
220
440
690
740
16
160
580
420
260
520
770
820
25
200
650
480
310
600
880
930
35
240
720
550
360
690
980
1050
50
300
820
630
430
810
1100
1150
70ож
380
1100
870
520
940
1400
1450
70
410
1150
950
570
1100
1500
1600
95ож
470
1200
1000
630
1150
1600
1700
95
510
1300
1100
690
1300
1700
1800
120ож
570
1400
1150
750
1300
1800
1900
120
640
1500
1300
840
1600
2050
2100
150ож
690
1600
1300
880
1600
2100
2100
150
770
1700
1450
1000
1800
2300
2400
185ож
830
1800
1500
1100
1800
2300
2700
185
950
2000
1700
1200
2100
2700
2800
240ож
1050
2100
1800
1300
2200
2700
2900
240
1200
2300
2000
1500
2600
3200
3300
300
1400
2700
2300
1800
3100
3600
3800
400
1800
3100
2800
2200
3700
4300
4400
500
2200
3700
3300
2600
4600
5200
5300
625
2700
4300
3900
3200
5500
5900
6100
800
3450
5200
4800
4000
6600
7200
7300

Наружные диаметры трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, мм

Номинальное сечение жил, мм2 ААГ ААБл, ААБ2л ААБлГ, ААБнлГ ААШв, ААШнГ АСГ АСБ АСБл АСБ2л
6
12,5
23
18,5
17
13
22
23
10
14
25,5
21
18,5
14,5
24,5
25,5
16
16
27,5
23,5
20,5
17
26,5
27
25
16,5
28
23,5
21
17
27
27,5
35
18,5
30
25,5
23
19,5
29
30
50
21
32,5
28
26
22
31,5
32,5
70ож
23,5
35
30,5
28,5
24
33,5
34.5
70
25,5
37
32.5
30,5
26
35,5
36,5
95ож
26,5
38
33,5
31,5
27
37
38
95
29
40
36
33,5
29
39
40
120ож
29,5
41
36,5
34,5
30,5
40
41
120
33
44,5
40
38
34
43,5
44
150ож
32,5
43,5
39,5
37,5
33,5
42,5
43,5
150
35,5
47
42,5
41
35
44,5
45,5
185ож
35,5
47
42,5
41
36,5
46
47
185
39,5
51 .
46,5
45
39
48
49 .
240ож
40
51,5
47
45
41
50
46,5
240
45
56
52
50
43,5
53
49

Массы трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 1 кВ, кг/км

Номинальное сечение жил, мм2 ААГ ААБл, ААБ2л ААБлГ, ААБнлГ ААШв, ААШнг АСГ АСБ АСБл, АСБ2л
6
240
750
570
370
740
1050
1100
10
310
1000
810
460
890
1350
1500
16
440
1200
1000
600
1150
1600
1700
25
470
1250
1050
630
1200
1600
1750
35
600
1450
1200
780
1500
1950
2050
50
770
1700
1450
1000
1800
2300
2400
70ож
1000
2050
1800
1300
2200
2700
2800
70
1100
2200
1900
1400
2400
2900
3000
95ож
1300
2400
2100
1600
2700
3300
3450
95
1400
2600
2300
1700
2900
3600
3700
120ож
1600
2850
2600
1900
3300
3800
4000
120
1750
3100
2700
2100
3600
4100
4300
150ож
1900
3250
2900
2300
3800
4400
4550
150
2100
3600
3200
2500
4100
4700
4900
185ож
2300
3700
3300
2700
4500
5100
5300
185
2600
4200
3800
3100
4900
5500
5700
240ож
2900
4500
4100
3400
5700
6100
6300
240
3300
5100
4600
3900
6100
6500
6700

Наружные диаметры трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 6 кВ, мм (* - для диапазона сечений 25- 185 мм2)

Номинальное сечение жил, мм2 ААГ ААБл, ААБ2л, ЦААБл*, ЦААБ2л* ААБлГ, ААБнлГ ААШв, ААШнг АСГ АСБ, ЦАСБ АСБл, АСБ2л, ЦАСБл*
10
21
32
28
25,5
21,5
31
32
16
23
34,5
30
28
24
33,5
34,5
25
23
34,5
30
28
24
33,5
34,5
35
25
36,5
32
30
25,5
35
36
50
27,5
39
34,5
32,5
28
38
39
70ож
30
41
37
34,5
31
40
41
70
32
43
39
37
33
42
43
95ож
32,5
44
39,5
38
33
42,5
43,5
95
34,5
46
41,5
40
35
44,5
45.5
120ож
35
46,5
42
40
36
45,5
46
120
39
50
46,5
43,5
38
48
48
150ож
37,5
49
44,5
43
39
48
49
150
41,5
53
48,5
47
41
50
51
185ож
41
52
48
46,5
42
50,5
51,5
185
44,5
55
51,5
50
44
53
54
240ож
45
56
52
50,5
45,5
54,5
55,5
240
49,5
61
56
55
49
58
59

Массы трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами 6 кВ, кг/км (* - для диапазона сечений 25 - 185 мм2)

Номинальное сечение жил, мм2 ААГ ААБл, ААБ2л, ЦААБл*, ЦААБ2л* ААБлГ, ААБнлГ ААШв, ААШнг АСГ АСБ АСБл, АСБ2л, ЦАСБл*
10
600
1550
1300
830
1550
2050
2200
16
750
1800
1500
1000
1900
2450
2550
25
800
1800
1500
1050
1950
2500
2600
35
950
2050
1700
1200
2200
2750
2900
50
1200
2350
2000
1500
2600
3300
3400
70ож
1400
2700
2300
1750
3150
3700
3850
70
1550
2850
2500
1900
3400
4000
4200
95ож
1750
3100
2700
2100
3600
4200
4300
95
1900
3300
2900
2300
3900
4500
4600
120ож
2000
3500
3100
2450
4200
4800
4900
120
2300
3800
3400
2700
4500
5000
5200
150ож
2400
3900
3500
2800
4900
5500
5700
150
2700
4300
3900
3200
5300
5700
5900
185ож
2850
4400
4100
3400
5600
6100
6300
185
3100
4900
4400
3700
5900
6400
6600
240ож
3500
5300
4800
4000
6500
7100
7300
240
3800
5700
5200
4400
7100
7600
7800

Наружные диаметры трехжильпых кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 10 кВ, мм (* - для диапазона сечений 25 - 185 мм2)

Номинальное сечение жил, мм2 ААГ ААБл, ААБ2л, ЦААБл*, ЦААБ2л* ААБлГ, ААБнлГ ААШв, ААШиг АСГ АСБ, ЦАСБ АСБл, АСБ2л, ЦАСБл*
16
27
38,5
34
32
28
37,5
38,5
25
27
38,5
34
32
28
37,5
38,5
35
29
40,5
36
34
30
39,5
40,5
50
31
42,5
38,5
36,5
32,5
41,5
42,5
70ож
33,5
45
40,5
39
35
44
45
70
35,5
47
42,5
41
37
46
47
95ож
36,5
48
43,5
42
37,5
47
48
95
38,5
50
45,5
43
39,5
49
50
120ож
40
50,5
46
44
40
49,5
50,5
120
42,5
54
49,5
48
43
51
52
150ож
42
53,5
49
48
43
52
53
150
45,5
56,5
52,5
51
45,5
53,5
54,5
185ож
44,5
56
52
50,5
44,5
54,5
55,5
185
48,5
60
56
54
48
57
58
240ож
48,5
60
55,5
54
49,5
58,5
59,5
240
53,5
66
62
59
53
63
64

Массы трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 10 кВ, кг/км (* - для диапазона сечений 25-185 мм2)

Номинальное сечение жил, мм2 ААГ ААБл, ААБ2л, ЦААБл*, ЦААБ2л* ААБлГ, ААБнлГ ААШв, ААШнг АСГ АСБ, ЦАСБ АСБл, АСБ2л, ЦАСБл*
16
1000
2200
1850
1300
2400
3100
3200
25
1050
2200
1900
1350
2500
3100
3250
35
1200
2400
2100
1500
2900
3400
3500
50
1400
2700
2400
1800
3300
3800
3900
70ож
1700
3100
2700
2100
3800
4400
4500
70
1800
3300
2900
2200
3950
4600
4700
95 ож
2050
3500
3100
2450
4450
5100
5200
95
2200
3800
3300
2600
4600
5300
5400
120ож
2400
3900
3500
2800
4900
5500
5600
120
2600
4300
3900
3200
5100
5750
5800
150ож
2800
4500
4000
3300
5700
6100
6300
150
3100
4900
4400
3600
5900
6400
6500
185ож
3300
5000
4600
3800
6300
6900
7000
185
3500
5400
4900
4100
6800
7200
7400
240ож
3900
5800
5300
4500
7300
7800
8000
240
4300
7000
6500
5000
8000
9200
9400

Наружные диаметры одножильных кабелей с медными жилами на напряжение 1кВ, мм

Номинальное сечение жил, мм2 СГ СБ СБГ СБл, СБ2л
10
9
17,5
13,5
18,5
16
10
18,5
14,5
19,5
25ож
11
20
15,5
21
25
11,5
20,5
16
21,5
35ож
12
21
16,5
22
35
13
21,5
17,5
22,5
50ож
13
22
18
23
50
14,5
24
19,5
25
70
16,5
26
21,5
27
95
18
27,5
23
28,5
120
20
29,5
25
30,5
150
22
31,5
27
32,5
185
24
33,5
29,5
34,5
240
27
36,5
32
37,5
300
30
39,5
35
40,5
400
33,5
43
38,5
44
500
37,5
47
42
48
625
41
50
46
51
800
46
56
51
57

Массы одножильных кабелей с медными жилами на напряжение 1 кВ, кг/км

Номинальное сечение жил, мм2 СГ СБ СБГ СБл, СБ2л
10
500
750
600
800
16
600
870
710
940
25ож
760
1050
910
1100
25
810
1100
960
1150
35ож
910
1200
1000
1250
35
970
1250
1100
1350
50ож
1100
1400
1200
1500
50
1200
1650
1450
1750
70
1550
1950
1750
2050
95
1900
2300
2100
2400
120
2300
2800
2500
2900
150
2700
3200
2950
3300
185
3300
3800
3500
3900
240
4100
4700
4400
4800
300
5000
5500
5200
5650
400
6200
6800
6400
6900
500
7700
8300
7900
8500
625
9400
9700
9400
10000
800
11500
12200
11700
12400

Наружные диаметры трехжильных кабелей с медными жилами на напряжение 1 кВ, мм

Номинальное сечение жил, мм2 СГ СБ СБГ СБл, СБ2л
6
13
22
17.5
23
10
14,5
24,5
20
25,5
16
17
26,5
22
27,5
25ож
17
26.5
22
27.5
25
18
27,5
23
28,5
35ож
19,5
29
24,5
30
35
20
29,5
25,5
31
50ож
22
31
26,5
32
50
23
32
28
33,5
70
25,5
35
31
36
95
29
39
34,5
40
120
33,5
43
38
44
150
37
46
42
47
185
41
50
45.5
51
240
46
55
51
56

Массы трехжильных кабелей с медными жилами на напряжение 1 кВ, кг/км

Номинальное сечение жил, мм2 СГ СБ СБГ СБл, СБ2л
6
850
1150
960
1200
10
1100
1550
1300
1600
16
1500
1900
1700
2000
25ож
1650
2100
1850
2150
25
1700
2200
1950
2250
35ож
2100
2600
2350
2700
35
2200
2700
2450
2800
50ож
2700
3200
2900
3300
50
2800
3350
3050
3400
70
3600
4200
3900
4300
95
4700
5400
5050
5500
10
5900
6450
6100
6550
150
7200
7800
7400
7900
185
8900
9300
8800
9400
240
11000
11500
11000
11500

Наружные диаметры трехжильных кабелей с медными жилами на напряжение 6 кВ, мм (* - для диапазона сечений 25 - 185 мм2)

Номинальное сечение жил, мм2 СГ СБ, ЦСБ* СБГ СБл, СБ2л, ЦСБл*
10
21,5
31
26,5
32
16
24
33,5
29
34,5
25ож
24
33,5
29
34,5
25
24,5
34
30
35
35ож
26
35,5
31
36,5
35
27
36,5
32
37,5
50ож
28
37,5
33,5
38,5
50
29
39
34,5
40
70
32.5
41.5
37
42.5
95
36
45
40,5
46
120
39
48,5
44
49,5
150
43
51,5
47
52,5
185
4.6
55
50,5
56 .
240
51
59,5
56
61

Массы трехжильных кабелей с медными жилами на напряжение 6 кВ, кг/км (* — для диапазона сечений 25 - 185 мм2)

Номинальное сечение жил, мм2 СГ СБ, ЦСБ* СБГ СБл, СБ2л, ЦСБл*
10
1800
2300
2050
2350
16
2200
2750
2500
2850
25ож
2400
2950
2650
3050
25
2500
3050
2750
3150
35ож
2850
3450
3100
3500
35
3050
3700
3350
3800
50ож
3550
4200
3900
4300
50
3700
4400
4050
4500
70
4650
5200
4850
5300
95
5800
6400
6000
6500
120
6950
7600
7150
7700
150
8350
8800
8300
8900
185
9700
10300
9600
10500
240
12000
12500
12000
12500

Наружные диаметры трехжильных кабелей на напряжение 10 кВ, мм (* - для диапазона сечений 25 - 185)

Номинальное сечение жил, мм2 СГ СБ, ЦСБ* СБГ СБл, СБ2л, ЦСБл*
16
28
37,5
33
38,5
25ож
28
37,5
33
38,5
25
29
38,5
34
39,5
35ож
30
39,5
35
40,5
35
31
40
36
41
50ож
32
41,5
37
42,5
50
33,5
43
38,5
44
70
36,5
45,5
41
46,5
95
40
49
45
50
120
43
52
48
53
150
46,5
56
51
56,5
185
50
59
54
60
240
55
65
61
66

Массы трехжильных кабелей с медными жилами на напряжение 10 кВ, кг/км (* - для диапазона сечений 25 - 185 мм2)

Номинальное сечение жил, мм2 СГ СБ, ЦСБ* СБГ СБл, СБ2л, ЦСБл*
16
2750
3400
3100
3500
25ож
2950
3600
3300
3700
25
3050
3700
3400
3800
35ож
3550
4100
3750
4200
35
3700
4200
3850
4300
50ож
4200
4750
4400
4850
50
4350
4900
4550
5050
70
5300
5900
5500
6000
95
6500
7200
6700
7300
120
7800
8200
7750
8350
150
9000
9600
9150
9800
185
10500
11000
10500
11000
240
13000
14000
13500
14000

Для исключения повреждений кабелей, они должны наматываться на барабаны с диаметром шейки не менее, чем 18 (D+d) для одножильных кабелей в свинцовой оболочке, 15 (D+d) для многожильных кабелей в свинцовой оболочке и 25 D для кабелей в алюминиевой оболочке, где:
D - диаметр кабеля по металлической оболочке, мм;
d - диаметр круглой жилы или диаметр жилы круглой формы, имеющей ту же площадь поперечного сечения, что и секторная или сегментная жила, мм.

Требования к электрическим параметрам

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 "С, должно быть не менее 100 МОм - для кабелей на напряжение 1 кВ и 200 МОм - для кабелей на напряжение 6 кВ и выше. На барабанах кабели должны выдержать в течение 10 мин испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в соответствии с таблицей.

Значения испытательного напряжения

Номинальное напряжение кабеля, кВ Испытательное напряжение, кВ
1
4
6
17
10
25

Значения тангенса угла диэлектрических потерь для кабелей на напряжение 10 кВ нормируется на уровне 0,008 при измерении при напряжении 5 кВ.

Условия эксплуатации

Срок службы кабелей составляет 30 лет.

Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более 2 лет, под навесом - не более 5 лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет.

Длительно допустимая температура жил кабелей при эксплуатации и максимально допустимая температура жил при коротком замыкании не должны превышать значений, указанных в таблице.

Допустимые температуры кабелей

Номинальное напряжение, кВ При длительной эксплуатации При токе короткого замыкания
1
80
250
6
80
200
10
70
200

В случае, если Вы не нашли информации по интересующей Вас продукции, обращайтесь на форум и Вы непременно получите ответ на поставленный вопрос. Либо воспользуйтесь формой для обращения к администрации портала.

Для справки: Раздел «Справочник» на сайте RusCable.Ru предназначен исключительно для ознакомительных целей. Справочник составлен путём выборки данных из открытых источников, а также  благодаря информации, поступающей от заводов-изготовителей кабельной продукции. Раздел постоянно наполняется новыми данными, а также совершенствуется для удобства в использовании.

Список использованной литературы:

Электрические кабели, провода и шнуры.
Справочник. 5-е издание, переработанное и дополненное. Авторы: Н.И.Белоруссов, А.Е.Саакян, А.И.Яковлева. Под редакцией Н.И.Белоруссова.
(М.: Энергоатомиздат, 1987, 1988)

«Кабели оптические. Заводы-изготовители. Общие сведения. Конструкции, оборудование, техническая документация, сертификаты»
Авторы: Ларин Юрий Тимофеевич, Ильин Анатолий Александрович, Нестерко Виктория Александровна
Год издания 2007. Издательство ООО «Престиж».

Справочник «Кабели, провода  и шнуры».
Издательство ВНИИКП в семи томах 2002 год.

Кабели, провода и материалы для кабельной индустрии: Технический справочник.
Сост. и редактирование: Кузенев В.Ю., Крехова О.В.
М.: Издательство "Нефть и газ", 1999

Кабельные изделия. Справочник
Автор: Алиев И.И., издание 2-е, 2004

Монтаж и ремонт кабельных линий. Справочник электромонтажника
Под редакцией А.Д. Смирнова, Б.А. Соколова, А.Н. Трифонова
2-е издание, переработанное и дополненное, Москва, Энергоатомиздат, 1990

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно