Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
Внимание

Внимание

Вы находитесь в предыдущей версии справочника по кабелям и проводам. Представленная информация может быть устаревшей.

Перейдите в текущую версию для получения актуальной информации.

Кабели силовые

Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией на среднее напряжение

В данную группу входят кабели с тремя алюминиевыми или медными токопроводящими жилами с бумажной изоляцией, пропитанной вязким или нестекающим составом, в свинцовой оболочке с защитными покровами, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 20 и 35 кВ переменного тока частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50 до +50°С. Кабели должны соответствовать требованиям ГОСТ 18410-73.

Марки, элементы конструкции, области применения

Марка кабеля Материал жил Тип защитного покрова Область применения
АОСБ
Алюминий
Б
Прокладка в земле с низкой и средней коррозионной активностью при отсутствии растягивающих усилий
ОСБ
Медь
Б
То же
АОСБГ
Алюминий
БГ
Прокладка во взрывоопасных зонах при отсутствии опасности механических повреждений
СБГ
Медь
БГ
То же

Кабели с вязким пропиточным составом без применения стопорных муфт не допускают прокладку на трассах с разностью уровней между высшей и низшей точками расположения кабеля более 15 метров. Для напряжения 35 кВ могут выпускаться кабели с нестекающим пропиточным составом, которые допускают прокладку без ограничения разности уровней.

Конструктивные параметры

Кабели имеют трехжильную конструкцию с отдельной свинцовой оболочкой по каждой изолированной жиле. Кабели на напряжение 20 кВ имеют сечения 25-185 мм2, на напряжение 35 кВ - сечения 120 и 150 мм2

Токопроводящие жилы должны быть многопроволочными круглой формы и соответствовать классу 2.

Номинальная толщина изоляции составляет: для кабелей на напряжение 20 кВ - 7,0 мм для жил сечением от 25 до 95 мм2 и 6,0 мм для жил сечением 120 мм2 и выше; для кабелей на напряжение 35 кВ - 9,0 мм.

На жилах и поверх изоляции располагается экран из электропроводящей бумаги. Изолированные жилы в оболочках скручиваются без заполнения или с заполнением жгутами из пропитанной кабельной пряжи, штапелированной стеклопряжи или прорезиненной ткани и пропитанной кабельной бумаги. Сечение кабелей может иметь форму круга или треугольника, как показано на рис. 4.2.4-1. Для исключения повреждений кабелей, они должны наматываться на барабаны с диаметром шейки не менее 15 (2,15D + d) для кабелей на напряжение 20 кВ и 18 (2,15D + d) для кабелей на напряжение 35 кВ, где: D - диаметр кабеля по свинцовой оболочке; d - диаметр жилы.

Наружный диаметр кабелей на напряжение 20 кВ, мм

Номинальное сечение жил, мм2 АОСБ АОСБГ ОСБ ОСБГ
25
65
63
65
63
35
67
65
67
65
50
69
67
69
67
70
73
70
73
70
95
74
72
75
73
120
76
74
76
74
150
78
75
81
79
185
84
82
84
82

Массы кабелей на напряжение 20 кВ, кг/км

Номинальное сечение жил, мм2 АОСБ АОСБГ ОСБ ОСБГ
25
9000
8700
9100
8900
35
9500
9100
9600
9300
50
10500
9700
10500
10000
70
11000
10500
12000
11500
95
11500
11000
13000
12500
120
12000
11500
13500
13000
150
13000
12500
15500
15500
185
14500
14000
17500
17000

Наружный диаметр кабелей на напряжение 35 кВ, мм

Номинальное сечение жил, мм2 АОСБ АОСБГ ОСБ ОСБГ
120
86
83
92
84
150
89
87
97
90

Массы кабелей на напряжение 35 кВ, кг/км

Номинальное сечение жил, мм2 АОСБ АОСБГ ОСБ ОСБГ
120
15000
14500
17000
16500
150
16000
15500
19500
19000

Конструкция кабеля ОСБ без заполнения между жилами

Конструкция кабеля ОСБ без заполнения между жилами

1. Токопроводящая жила; 2. Изоляция; 3. Свинцовая оболочка; 4. Подушка под броню; 5. Броня из стальных лент; 6. Защитный покров.

Требования к электрическим параметрам

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на длину 1 км при температуре 20°С, должно быть не меньше 200 Мом.

На период приемки и поставки кабели на барабанах должны выдержать в течении 10 мин испытания переменным напряжением частотой 50 Гц величиной 50 кВ для кабелей на напряжение 20 кВ и величиной 88 кВ для кабелей на напряжение 35 кВ.

Значение тангенса угла диэлектрических потерь не должно превышать 0,006.

Условия эксплуатации

Срок службы кабелей составляет 30 лет.

Длительно допустимая температура нагрева жил составляет 65°С, максимально допустимая при токе короткого замыкания 130°С. Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей приведены в таблицах.

Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей на напряжение 20 кВ, А

Номинальное сечение жил, мм2 С медными жилами в земле С медными жилами на воздухе С алюминиевыми жилами в земле С алюминиевыми жилами на воздухе
25
125
120
100
95
35
150
145
115
110
50
180
175
140
135
70
220
220
170
170
95
265
265
205
205
120
300
310
235
240
150
340
350
265
270
185
380
400
300
315

Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей на напряжение 35 кВ, А

Номинальное сечение жил, мм2 С медными жилами в земле С медными жилами на воздухе С алюминиевыми жилами в земле С алюминиевыми жилами на воздухе
120
285
300
225
235
150
325
340
250
265

В случае, если Вы не нашли информации по интересующей Вас продукции, обращайтесь на форум и Вы непременно получите ответ на поставленный вопрос. Либо воспользуйтесь формой для обращения к администрации портала.

Для справки: Раздел «Справочник» на сайте RusCable.Ru предназначен исключительно для ознакомительных целей. Справочник составлен путём выборки данных из открытых источников, а также  благодаря информации, поступающей от заводов-изготовителей кабельной продукции. Раздел постоянно наполняется новыми данными, а также совершенствуется для удобства в использовании.

Список использованной литературы:

Электрические кабели, провода и шнуры.
Справочник. 5-е издание, переработанное и дополненное. Авторы: Н.И.Белоруссов, А.Е.Саакян, А.И.Яковлева. Под редакцией Н.И.Белоруссова.
(М.: Энергоатомиздат, 1987, 1988)

«Кабели оптические. Заводы-изготовители. Общие сведения. Конструкции, оборудование, техническая документация, сертификаты»
Авторы: Ларин Юрий Тимофеевич, Ильин Анатолий Александрович, Нестерко Виктория Александровна
Год издания 2007. Издательство ООО «Престиж».

Справочник «Кабели, провода  и шнуры».
Издательство ВНИИКП в семи томах 2002 год.

Кабели, провода и материалы для кабельной индустрии: Технический справочник.
Сост. и редактирование: Кузенев В.Ю., Крехова О.В.
М.: Издательство "Нефть и газ", 1999

Кабельные изделия. Справочник
Автор: Алиев И.И., издание 2-е, 2004

Монтаж и ремонт кабельных линий. Справочник электромонтажника
Под редакцией А.Д. Смирнова, Б.А. Соколова, А.Н. Трифонова
2-е издание, переработанное и дополненное, Москва, Энергоатомиздат, 1990

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно