ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
 

Кабели силовые

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена

В данную группу входят одножильные кабели с круглой однопроволочной или многопроволочной алюминиевой или медной токопроводящей жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 10-110 кВ переменного тока частотой 50 Гц с неограниченной разностью уровней. Кабели выпускаются в соответствии с требованиями ТУ 16.К71-300-2000.

Марки, элементы конструкции и области применения

Марка кабеля Материал жил Оболочка Герметизация Область применения
АПвП
Алюминий
П
нет
Прокладка в земле и на воздухе при условии обеспечения мер противопожарной защиты
ПвП
Медь
П
нет
То же
АПвПу
Алюминий
Пу
нет
То же на сложных участках трасс
ПвПу
Медь
Пу
нет
Тоже
АПвПг
Алюминий
П
г
Для прокладки в грунтах с повышенной влажностью и в сырых, частично затапливаемых помещениях
ПвПг
Медь
П
г
То же
АПвП2г
Алюминий
П
Тоже
ПвП2г
Медь
П
То же
АПвВ
Алюминий
в
нет
Для прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях и в сухих грунтах
ПвВ
Медь
в
нет
То же
АПвВнг
Алюминий
Внг
нет
То же для групповой прокладки
ПвВнг
Медь
Внг
нет
Тоже

Типы оболочек:
П - оболочка из полиэтилена;
Пу - оболочка из полиэтилена, усиленная ребрами жесткости;
В - оболочка из ПВХ-пластиката;
Внг - оболочка из ПВХ-пластиката пониженной горючести.

Типы герметизации:
г - продольная герметизация экрана водонабухающими лентами;
2г - поперечная герметизация алюминиевой лентой, сваренной с оболочкой, в сочетании с продольной герметизацией водонабухающими лентами.

Допускается другое сочетание элементов конструкции, не указанное выше. Конструкция, маркировка и характеристики кабелей могут изменяться в связи с усовершенствованием кабелей и внедрением новых технологий.

Конструктивные параметры

Номинальные сечения жил, мм2

Номинальное напряжение, кВ Сечение
10,35
95,120,150,185,240,300,400,500,630,800
110
185,240,300,350, 400, 500, 630

Поверх токопроводящей жилы располагается полупроводящий слой и далее: изоляция из сшитого полиэтилена, полупроводящий слой по изоляции, полупроводящая лента, экран из медных проволок и медная лента, разделительный слой, полиэтиленовая оболочка (усиленная полиэтиленовая оболочка с продольными ребрами жесткости) или оболочка из ПВХ пластиката (ПВХ пластиката пониженной горючести). Для обеспечения продольной герметизации экрана взамен полупроводящей ленты может использоваться водонабухающая полупроводящая лента, а взамен разделительного слоя - слой из водонабухаю-щей ленты.

Толщины изоляции кабелей, мм

Номинальное сечение жилы, мм2 Номинальное напряжение кабеля, кВ
10 35 110
95
4.0
9,0
-
120
4.0
9.0
 
150
4,0
9,0
 
185
4,0
9,0
16,0
240
4,0
9,0
16,0
300
4,0
9,0
16,0
350
-
-
-
400
4,0
9,0
-
500
4,0
9,0
15,0
630
4,0
9,0
15,0
800
4,0
9,0
-

Толщины оболочек кабелей, мм

Номинальное сечение жилы, мм2 Номинальное напряжение кабеля, кВ
10 35 110
95
2,5
2,5
-
120
2,5
2,5
-
150
2,5
2,5
-
185
2,5
2,5
3,4
240
2,5
2,5
3,4
300
2,5
2,6
3,4
350
-
-
3.2
400
2,5
2,7
3,4
500
2.5
2,8
3.8
630
2,5
2,9
3,8
800
2,5
3,1
-

Конструкция кабеля типа ПвПг

1. Токопроводящая медная жила; 2. Полупроводящий слой по жиле; 3. Изоляция; 4. Полупроводящий слой по изоляции; 5. Водонабухающая полупроводящая лента; 6. Экран из медных проволок; 7. Медная лента; 8. Водонабухающая лента; 9. Оболочка из полиэтилена.

Сечения экранов, мм2

Номинальное сечение жилы, мм2 Номинальное напряжение кабеля, кВ
10 35 110
95
16
16
-
120
16
16
-
150
25
25
-
185
25
25
35
240
25
25
35
300
25
25
35
350
-
-
35
400
35
35
35
500
35
35
35
630
35
35
35
800
35
35
-

Наружные диаметры кабелей, мм

Номинальное сечение жилы, мм2 Номинальное напряжение кабеля, кВ
10 35 110
95
31
42
-
120
33
43
-
150
34
44
-
185
36
46
63
240
38
48
66
300
40
51
68
350
.
-
70
400
44
54
70
500
47
57
73
630
50
61
76
800
54
66
-

Массы кабелей, кг/км

Номинальное сечение жилы, мм2 Номинальное напряжение кабеля, кВ
10 35 110
ПвП АПвП ПвП АПвП ПвП АПвП
95
1540
940
1970
1380
-
-
120
1800
1050
2500
1500
-
-
150
2200
1230
2700
1700
-
-
185
2500
1370
3040
1900
4500
3400
240
3100
1600
3600
2100
5200
3700
300
3700
1800
4200
2400
5900
4000
350
-
-
-
-
6400
4200
400
4650
2200
5300
2850
6700
4300
500
5700
2600
6300
3200
7900
4800
630
7150
3000
7600
3700
9300
5400
800
8800
3600
9300
4300
-
-

Требования к электрическим параметрам

К кабелям на напряжение 110 кВ предъявляются наиболее жесткие требования. Основные электрические параметры данных кабелей указаны в таблице Тангенс угла диэлектрических потерь не превышает 0,0004.

Электрические параметры кабелей на напряжение 110 кВ

Номинальное сечение жилы, мм2 185 240 300 350 400 500 630
Сопротивление постоянному току, Ом/км
(медной жилы / алюминиевой жилы)
0,0991 / 0,1640
0,0754 / 0,1250
0,0601 / 0,1000
0,054 / 0,089
0,0470 / 0,0778
0,0366 / 0,0605
0,0283 / 0,0469
Индуктивность в треугольной схеме, мГн/км
0,50
0,48
0,46
0,45
0,44
0,43
0,41
Емкость, мкф/км
0,17
0,19
0,20
0,16
0,22
0,24
0,27

Условия эксплуатации

Длительно допустимая температура нагрева жил составляет 90°С, максимально допустимая при токе короткого замыкания 250°С.

Минимально допустимые радиусы изгиба, см

Номинальное сечение жилы, мм2 Номинальное напряжение кабеля, кВ
10 35 110
95
45
63
-
120
50
65
-
150
50
66
-
185
55
69
95
240
60
72
99
300
60
77
102
350
-
-
105
400
65
81
105
500
70
86
110
630
75
92
114
800
80
99
-

В случае, если Вы не нашли информации по интересующей Вас продукции, обращайтесь на форум и Вы непременно получите ответ на поставленный вопрос. Либо воспользуйтесь формой для обращения к администрации портала.

Для справки: Раздел «Справочник» на сайте RusCable.Ru предназначен исключительно для ознакомительных целей. Справочник составлен путём выборки данных из открытых источников, а также  благодаря информации, поступающей от заводов-изготовителей кабельной продукции. Раздел постоянно наполняется новыми данными, а также совершенствуется для удобства в использовании.

Список использованной литературы:

Электрические кабели, провода и шнуры.
Справочник. 5-е издание, переработанное и дополненное. Авторы: Н.И.Белоруссов, А.Е.Саакян, А.И.Яковлева. Под редакцией Н.И.Белоруссова.
(М.: Энергоатомиздат, 1987, 1988)

«Кабели оптические. Заводы-изготовители. Общие сведения. Конструкции, оборудование, техническая документация, сертификаты»
Авторы: Ларин Юрий Тимофеевич, Ильин Анатолий Александрович, Нестерко Виктория Александровна
Год издания 2007. Издательство ООО «Престиж».

Справочник «Кабели, провода  и шнуры».
Издательство ВНИИКП в семи томах 2002 год.

Кабели, провода и материалы для кабельной индустрии: Технический справочник.
Сост. и редактирование: Кузенев В.Ю., Крехова О.В.
М.: Издательство "Нефть и газ", 1999

Кабельные изделия. Справочник
Автор: Алиев И.И., издание 2-е, 2004

Монтаж и ремонт кабельных линий. Справочник электромонтажника
Под редакцией А.Д. Смирнова, Б.А. Соколова, А.Н. Трифонова
2-е издание, переработанное и дополненное, Москва, Энергоатомиздат, 1990

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!