Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
Внимание

Внимание

Вы находитесь в предыдущей версии справочника по кабелям и проводам. Представленная информация может быть устаревшей.

Перейдите в текущую версию для получения актуальной информации.

Провода монтажные

В данную группу входят провода, предназначенные для внутри приборного и межприборного монтажа, соединений электронной и электрической аппаратуры.

Марки и элементы конструкции

Марка провода ГОСТ, ТУ Конструктивные особенности
НВ
ГОСТ 17515-72
С медной луженой жилой в изоляции из поливинилхлоридного пластиката
HВM
То же
То же, с медной жилой
НВЭ
То же
С одной или несколькими медными лужеными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката
НВМЭ
То же
То же, с медными жилами
МГШВ
ТУ I6-505.437-S2
С медной луженой жилой с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистым слоем
MГШВ-1
То же
То же, с дополнительным пленочным слоем
МГШВЭ
То же
То же, что МГШВ, экранированный
МЛТП
'ГУ 16-505.554-81
С медной луженой жилой с изоляцией из облученного полиэтилена с дополнительной полиэфирной изоляцией
МСТП
То же
То же, с дополнительной изоляцией из стекловолокна
МПО
ТУ 16-505,339-79
С медной луженой жилой с изоляцией из облученного полиэтилена
МПОЭ
То же
То же. Экранированный
МГТФ
ТУ 16-505.185-71
С медной жилой с изоляцией из запеченных пленок фюропласта-4
МГТФЭ
То же
То же, с экраном из медных луженых проволок
Провода специального назначения типа МС
ТУ 16-505.083-78
с жилой из медных посеребренных проволок или из бронзовых посеребренных проволок с изоляцией и оболочкой из пленок фторопласта-4
ТУ 16-505.813-80
То же, с изоляцией из пленок фторопласта Ф-4МБ
ТУ 16.К76-011-88
С жилой из медной, бронзовой или медной посеребренной проволоки с изоляцией из полиимидного лака с экраном из медных луженых проволок
КуПе-А
ТУ 3581-001-92800518-2012
Кабель монтажный для промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, без экранов, без брони.
КуПе-Аз
То же
Кабель монтажный для промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, без экранов, без брони, и любыми негигроскопичными заполнителями.
КуПе-К
То же
Кабель монтажный для промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, без экранов, с броней из стальных оцинкованных проволок.
КуПе-Б
То же
Кабель монтажный для промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, без экранов, с броней из стальных оцинкованных лент.
КуПе-ИЭ
То же
Кабель монтажный для промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, с индивидуально экранированными фольгированным материалом элементами, без брони.
КуПе-ИЭз
То же
Кабель монтажный для промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, с индивидуально экранированными фольгированным материалом элементами, без брони, и любыми негигроскопичными заполнителями.
КуПе-ИЭК
То же
Кабель монтажный для промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, с индивидуально экранированными фольгированным материалом элементами, с броней из стальных оцинкованных проволок.
КуПе-ИЭБ
То же
Кабель монтажный для промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, с индивидуально экранированными фольгированным материалом элементами, с броней из стальных оцинкованных лент.
КуПе-ОЭ
То же
Кабель монтажный для промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, с общим экраном из фольгированного материала, без брони.
КуПе-ОЭз
То же
Кабель монтажный для промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, с общим экраном из фольгированного материала, без брони, и любыми негигроскопичными заполнителями.
КуПе-ОЭК
То же
Кабель монтажный для промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, с общим экраном из фольгированного материала, с броней из стальных оцинкованных проволок.
КуПе-ОЭБ
То же
Кабель монтажный для промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, с общим экраном из фольгированного материала, с броней из стальных оцинкованных лент.
КуПе-ИЭОЭ
То же
Кабель монтажный для промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, с индивидуально экранированными фольгированным материалом элементами, с общим экраном из фольгированного материала, без брони.
КуПе-ИЭОЭз
То же
Кабель монтажный для промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, с индивидуально экранированными фольгированным материалом элементами, с общим экраном из фольгированного материала, без брони, и любыми негигроскопичными заполнителями.
КуПе-ИЭОЭК
То же
Кабель монтажный для промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, с индивидуально экранированными фольгированным материалом элементами, с общим экраном из фольгированного материала, с броней из стальных оцинкованных проволок.
КуПе-ИЭОЭБ
То же
Кабель монтажный для промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, с индивидуально экранированными фольгированным материалом элементами, с общим экраном из фольгированного материала, с броней из стальных оцинкованных лент.

Провода с поливинилхлоридной изоляцией предназначены для paботы при температуре до 70 0С, провода с изоляцией из облученного полиэтилена - до 100 0 С( кратковременно до 150 0С ), провода типа МГТФ и МС - до 200 0С.

Исполнения кабелей марок КуПе по пожарной безопасности (В соответствии с ГОСТ Р 53315-2009):

Исполнение кабеля Доп. индекс Пример
С изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение при одиночной прокладке-КуПе-ОЭ
С изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории Анг(А)КуПе-ОЭнг(А)
С изоляцией и оболочкой из полимерных материалов пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением (LS - Low Smoke), не распространяющий горение при групповой прокладке по категории Анг(А)-LSКуПе-ОЭнг(А)-LS
С изоляцией и оболочкой из полимерных компаундов, не содержащих галогенов, (HF - Halogen Free), не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлениинг(А)-HFКуПе-ОЭнг(А)-HF
С огнестойкой изоляцией, с оболочкой из полимерных материалов пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением (FRLS - Fire-resistance Low Smoke), не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкийнг(А)-FRLSКуПе-ОЭнг(А)-FRLS
С огнестойкой изоляцией, с оболочкой из полимерных компаундов, не содержащих галогенов, (FRHF - Fire-resistance Halogen Free), не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, огнестойкийнг(А)-FRHFКуПе-ОЭнг(А)-FRHF

Исполнения кабелей марок КуПе по внешним воздействующим факторам:

Холодостойкое исполнениеХЛКуПе-ИЭнг(А)-LS-ХЛ
Теплостойкое исполнениетсКуПе-ИЭ-тс
Тропическое исполнениеТКуПе-ИЭ-Т

Конструктивные параметры

Провода марок НВ, HВM, НВЭ, НВМЭ имеют градацию по рабочему напряжению переменного тока частотой 50 Гц в 600 В и 1000 В и постоянного тона 840 В и 1400 В соответственно, а также по классам жил.

Koнструктивные параметры данных проводов приведены в таблице 4,13-1. Номинальная толщина изоляции для напряжения 600 В составляет 0.35 мм, для 1000 В - 0,45 мм. Цвет изоляции может оговариваться при заказе провода.

Koнструктивные параметры проводов марок НВ, НВM, НВЭ, НВМЭ

Марка провода Число жил Номинальное сечение жил, мм2 Номинальное переменное напряжение, В Варианты классов жил
НВ, НBМ
1
0,08;0,12; 0,20;0,35;0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5
600 и 1000
1 н 3 - все сечения
4 - до 1,5 мм2
5 - or 0,35 до 0,75 мм2 только для НВ
НВЭ
1,2,3
То же
600 и 1000
3- все сечения 4 - от 0,12 до 1,5 мм 2 5 - от 0,50 до 0,75 мм2
НВМЭ
1,2,3
0,12; 0,20; 0,35; 0,50;0,75; 1,0
600
3 и 4
0,12; 0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,П; 1,5; 2,5
1000

Провода марок МГШB, МГШВ-1 и МГШВЭ сечением до 0, 14 мм2 предназначенные для работы при напряжении до 380 В переменного тока частотой 10 кГц или до 500 В постоянного тока, свыше 0,20 мм2 - до 1000 В переменного или до 1500 В постоянного тока. Токопроводящне жилы обматываются полиэфирными нитями (МГШВ) или пленкои (МГШВ-1) перед наложением изоляции из поливинилхлоридного пластиката. Провода марок МГШВ и МГШВ-1 имеют одну жилу, провода марки МГШВЭ - одну, две или три, изоляция может иметь различный цвет. Экран в проводах марки МГШВЭ выполняют общим из медных луженых проволок.

Конструктивные параметры проводов марок МГШВ, МГШВ-1, МГШВЭ

Марка провода Число жил Номинальные сечения, мм2
МГШВ
1
П,12; 0,14; 0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5
МГШВ-1
1
0,35; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5
МГШВЭ
1
0,12; 0,14, 0,20; 0,35, 0,50; 0,75
2
0,35; 0,50; 0,75
3
0,35; 0,50; 0,75

Провода марок MПО, МПОЭ, MЛTП, МСТП с изоляцией из облученного полиэтилена выпускаются сечением 0,12-6,0 мм2.

Токопроводящие жилы проводов марки МЛТП перед наложением изоляции обматывают полиэфирными нитями , проводов марки МСТП - двойным слоем стекловолокна. Изоляция выполняется цветной.

Провода марок МГТФ, МГТФЭ выпускаются сечением 0,07; 0,12; 0,20 и 0,35 мм2.

Провода серии МС выпускаются, взависимости от марки, сечением oт 0,02 до 1,5 мм2 с числом жил 1,2,3.

Koнструктивные параметры проводов марок КуПе

Исполнение кабеля Доп. индекс Пример
С однопроволочными токопроводящими жиламиокКуПе-ИЭ 2х2х1,0ок
С токопроводящими жилами из медных луженых проволокл
(указывается после номинального сечения)
КуПе-ОЭ 7х1,0л
КуПе-ОЭ 7х1,0окл
С комбинированным сечением токопроводящих жил-КуПе-К 3х1,5+1х1,0
С комбинированным числом жил-КуПе-ОЭ
1х2х0,5л+1х0,5л
С экранами, выполненными в виде оплетки из медных луженых проволокл
(указывается после ИЭ или ОЭ)
КуПе-ИЭл
С экранами, выполненными в виде оплетки из медных проволокм
(указывается после ИЭ или ОЭ)
КуПе-ИЭм
С комбинированными экранами, выполненными из фольгированного композиционного материала (металлической поверхностью наружу), поверх которого расположен экран в виде оплетки из медных или медных луженых проволокфм или флКуПе-ИЭфм
или
КуПе-ИЭфл
То же, с контактным проводником, проложенным между слоями экранафкм
фкл
КуПе-ИЭфкм
КуПе-ИЭфкл
С броней из стальных оцинкованных проволок поверх наружной оболочкиГКуПе-ОЭГ
С водоблокирующими элементами, обеспечивающими продольную герметичностьвКуПе-ИЭв
С круглым поперечным сечением и подложкой, полученной методом экструзии, и любыми не-гигроскопичными заполнителямизКуПе-ИЭз
С изоляцией из сшиваемой полиолефиновой композицииПсКуПе-ПсИЭ
С поясной изоляцией под общим или индивидуальными экранамипКуПе-ИпЭОпЭ
С повышенной защитой от перекрестных помех, реализованной применением некратных и неравных шагов скруткиПЗКуПе-ПЗ-ОЭ

Номинальное сечение токопроводящих жил кабелей, мм2:
0,20; 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,2; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0.

Число жил, пар, троек, четверок 1 - 91.

Электрические параметры

Наружные диаметры проводов марок НВ,НВМ,НВЭ,НВМЭ,мм

Номинальное сенение жил, мм2 Номинальное напряжение, В
600 1000
HB, НBM НВЭ, НВМЭ НВ,НВМ НВЭ,НВМЭ
1 жила 2 жилы 3 жилы 1 жила 2 жилы 3 жилы
0,08
1,2
-
-
-
1,4
-
-
-
0,12
1,3
1,8
3,2
3,4
1,5
2,0
3,6
3,8
0,20
1,5
2,0
3,6
3,8
1,7
2,2
4,0
4,3
0,35
1,6
2,2
3,8
4,1
1,8
2,4
4,2
4,5
0,50
1,S
2,3
4,2
4,5
2,0
2,5
4,6
4,9
0,75
2,1
2,7
4,8
5,1
2,3
2,9
5,2
5,6
1,0
2,2
2,8
5,0
5,3
2,4
3,0
5,4
5,8
1,5
2,5
3,1
5,6
6,0
2,7
3,3
6,0
6,4
2,5
3,2
3,8
7,0
7,5
3,3
3,9
7,2
7,7

Maccы проводов марок НВ, НВМ, НВЭ, НВМЭ, кг/км

Номинальное сечение жил, мм2 Номинальное напряжение, В
600 1000
HB,HВM НВЭ, НBMЭ HB,HВM НВЭ, НBMЭ
1 жила 2 жилы 3 жилы 1 жила 2 жилы 3 жилы
0,08
1,8
-
-
-
2,3
-
-
-
0,12
2,4
8,0
16
19
2,9
9,0
18
21
0,20
3,3
9,0
19
23
3,9
10
20
25
0,35
5,0
14
22
28
5,8
15
27
34
0,50
6,5
15
25
33
7,3
16
30
38
0,75
9,5
18
34
44
10
19
36
48
1,0
11,5
20
34
52
12
21
42
56
1,5
17
25
52
77
1,8
28
56
75
2,5
26
36
76
108
28
39
82
110

Наружные диаметры и массы проводов марок МГШВ, МГШВ-1, МГШВЭ

Марка провода Номинальное сечение жил, мм2 Наружный диаметр, мм Масса провода, кг/км
МГШВ
0,12
1,3
2,3
0,14
1,4
2,5
0,20
1,6
3,9
0,35
1,9
5,9
0,50
2,0
7,9
0,75
2,5
11,4
1,0
2,8
14
1,5
3,0
20
МГШВ-1
0,35
1,8
5,5
0,50
2,1
7,5
0,75
2,3
11
1,0
2,6
13,5
1,5
2,8
19
МГШВЭ
1х0,12
1,9
8,3
1x 0,14
2,0
9
lx 0,20
2,2
10,3
lx 0,35
2,5
15
1х0,50
2,8
18
1x 0,75
3,3
24
2х 0,35
4,6
29
2х 0,50
5,2
36
2х 0,75
5,8
46
Зх 0,35
4,9
36
Зх 0,50
5,4
45
Зх 0,75
6,8
54

Наружные диаметры и массы проводов марок MПO, МПОЭ, МЛТП, МСТП, мм

Номинальное сечение жил, мм2 MПO МПОЭ МЛТП МСТП
0,12
1,1
1,7
1,5
1,5
0,20
1,3
1,9
1,6
1,6
0,35
1,6
2,2
1,9
1,9
0,50
1,8
2,4
2,1
2,1
0,75
2,0
2,6
2,4
2,4
1,0
2,1
2,7
2,5
2,5
1,5
2,5
3,1
2,9
2,9
2,5
3,1
3,7
3,5
3,5
4,0
3,8
4,4
4,3
4,3
6,0
4,4
5,0
5,2
5,2

Массы проводов марок МПО, МПОЭ, МЛ'ТП, МСТП, кг/км

Hoминальное сечение жил, мм2 МПО МПОЭ МЛТП МСТП
0,12
1,9
8,3
2,4
2,7
0,20
2,9
9,3
3,6
З,8
0,35
4,9
11,5
5,5
5,8
0,50
6,4
13
7,0
7,4
0,75
9,3
16
10
10,5
1,0
12
18
12
1?
1,5
17
28
18
18,5
2,5
17
44
29
30
4,0
42
62
43
44
6,0
62
82
64
65

Наружный диаметр и масса проводов марки МГТФ

Номинальное сечение жилы, мм2 Наружный диаметр Масса, кг/км
0,07
0,75
1,2
0,12
0,85
2,0
0,20
1,05
3,0
0,35
1,20
4,3

Электрические параметры монтажных проводов

Марка провода Испытательное напряжение 50 Гц, В/мин Сопротивление изоляции Мом-км
НВ, НВМ, НВЭ, НВМЭ
2000/1 для 600 В 3000/1 для 1000 В
10
MГШВ, MГШВ -1, MГШВЭ
800/1 для сечений до 0,14 2 2000/1 для остальных
20
MПO, МП0Э
2000/1
100
МЛТП,МСТП
1500/1 для сечения 0,12 мм2 2000/1 для для остальных
50
МГТФ
1500/1
10
МГТФЭ
1000/1
10

В случае, если Вы не нашли информации по интересующей Вас продукции, обращайтесь на форум и Вы непременно получите ответ на поставленный вопрос. Либо воспользуйтесь формой для обращения к администрации портала.

Для справки: Раздел «Справочник» на сайте RusCable.Ru предназначен исключительно для ознакомительных целей. Справочник составлен путём выборки данных из открытых источников, а также  благодаря информации, поступающей от заводов-изготовителей кабельной продукции. Раздел постоянно наполняется новыми данными, а также совершенствуется для удобства в использовании.

Список использованной литературы:

Электрические кабели, провода и шнуры.
Справочник. 5-е издание, переработанное и дополненное. Авторы: Н.И.Белоруссов, А.Е.Саакян, А.И.Яковлева. Под редакцией Н.И.Белоруссова.
(М.: Энергоатомиздат, 1987, 1988)

«Кабели оптические. Заводы-изготовители. Общие сведения. Конструкции, оборудование, техническая документация, сертификаты»
Авторы: Ларин Юрий Тимофеевич, Ильин Анатолий Александрович, Нестерко Виктория Александровна
Год издания 2007. Издательство ООО «Престиж».

Справочник «Кабели, провода  и шнуры».
Издательство ВНИИКП в семи томах 2002 год.

Кабели, провода и материалы для кабельной индустрии: Технический справочник.
Сост. и редактирование: Кузенев В.Ю., Крехова О.В.
М.: Издательство "Нефть и газ", 1999

Кабельные изделия. Справочник
Автор: Алиев И.И., издание 2-е, 2004

Монтаж и ремонт кабельных линий. Справочник электромонтажника
Под редакцией А.Д. Смирнова, Б.А. Соколова, А.Н. Трифонова
2-е издание, переработанное и дополненное, Москва, Энергоатомиздат, 1990

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно