Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Вопрос к спецам по LS!!!


Митрий
26 мая 2010 в 16:35
Всем доброго времени суток! Господа, помогите советом. Поставили под клиента кабель ВВГ нг LS. Работали с таким редко. Обычно просто ВВГ... Если смотреть в разрез сечению крупному, видно заполнение, а кабели сечением 3х1,5 и 4х1,5 его не имеют. И заказчик с "пеной у рта" утверждает, что это не LS, а обычный нг! В справочниках ничего толкового для себя не нашел...Где может быть прописано, что до сечения такого-изготавливают так, а после-так-то...Заказывал кабель без заполнения просто BBГ нг LS...Спасибо заранее!!

26 мая 2010 в 16:43
6
Энергетика: 171
14 лет и 340 дней
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
нг-LS всех сечений должно иметь заполнение

http://www.avtoprovod.com/

26 мая 2010 в 16:47
27
Энергетика: 329
14 лет и 322 дня
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Должен быть кругленький по ТУ ВНИИКП, но есть и ТУ заводов свои, там может быть и без заполнения улыбка

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

26 мая 2010 в 16:49
2
Энергетика: 19
14 лет и 128 дней
упоминали 6 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
ВВГ с заполнением называется ВВГз, что касается LS,то кабель с такой "опцией", изготавливается из пластиката со своей рецептуроу, так же как и НГ, и мне кажется что по поперечному разрезу кабеля и не угадаешь LS, он или нет. подмигивание

Производим: ВВГнг(А)-FRLSLTx, -LSLTx, КПСЭнг(А)-FRLS, -FRHF, - FRLSLTx, КПИнг(А)-FRLS, КПСВЭВ-LS, LSLTx, ПРКС, ПРКА.

26 мая 2010 в 16:56
Энергетика: 18
14 лет и 193 дня
 (0)
 (0)
LS сечением ниже 25 изготавливается как правило заводами по своему ТУ без заполнения. с заполнением надо оговаривать и он дороже. покупайте кабель с маркировкой на внешней оболочке и не будет таких проблем, иначе, конечно, тяжело )

26 мая 2010 в 16:59
27
Энергетика: 329
14 лет и 322 дня
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Сделайте оболочку из ППО, вот уже и кабель LS, а круглый чтобы в коробки заводить было удобно и обжатие было хорошее

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

26 мая 2010 в 17:23
6
Энергетика: 171
14 лет и 340 дней
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Заполнение необходимо не только и не столько для придания круглой формы, а для того, чтобы внутри было поменьше кислорода для поддержания горения

http://www.avtoprovod.com/

26 мая 2010 в 17:28
27
Энергетика: 329
14 лет и 322 дня
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
С этим согласен, но ВВГнг - LS делали под замену NYM, а что в нем было главное - это то, что он круглый подмигивание

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

26 мая 2010 в 17:51
1
Энергетика: 57
18 лет и 364 дня
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Без заполнения кабель будет треугольный или квадратный в зависимости от кол-ва жил псих

Каждому, своё (с)

26 мая 2010 в 18:28
1
Энергетика: 22
14 лет и 175 дней
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Мы в свое время сталкивались с такими вопросами.Объясните клиенту следующее,ВВГнгЛС может быть и с заполнением и без него,все зависит от производителя.Без заполнения чаще всего делают плоский.Для простоты понимания объясните так,если кабель без заполнения,то соответсвенно это заполнение добавлено в изоляцию кабеля.Если конечно же это вообще ЛС подмигивание .
А внеше ЛС по идее должен быть матовым,нежиле обычный ВВГнг или ВВГ.

Комплектные трансформаторные подстанции (КТП,2КТП,БКТП),камеры КСО (298,292,393,306,366) от ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!

Некто
26 мая 2010 в 19:05
Оболочка должна быть выполнена из пластика ППО. LS - Low Smoke (низкодымный). Это ключевое отличие.
Все остальное, - дело, в общем-то, десятое.

HSV
26 мая 2010 в 21:10
1
Энергетика: 24
14 лет и 154 дня
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Попробуйте взять у Вашего Поставщика письмо с подтвержднием что мол партия такая-то, кабель ВВГнг-LS, соответствует ТУ или ГОСТ, качество гарантируем. Ну или что-нибудь в этом духе.

26 мая 2010 в 22:10
10
Энергетика: 38
15 лет и 10 дней
упоминали 32 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
А может исходить еще из цены, которую за так называемый LS заплатили... И... все согласятся что, и в нашей стране, и внутри МКАДа, LS, особенно 3х1,5 (3х2,5 также) идёт плоский... кто видел плоский LS с заполнением??? замешательство
разница с круглым ощутима, тока зачем переплачивать???
ведь на самом кабеле - абсолютно любого производителя лазером пробито - LS. и это для сдачи объекта самое главное...
А ИМХО мнение, что беда вся в ГОСТе, вернее его отсутствие на ВВГнгLS...
А заказчику доказательство только одно: НА LS лазером идёт вышивка... без неё и ПУНП черный можно за LS выдать... В нашем колхозе так делали ранее...

Электромонтажные работы, лицензированная сборка щитового оборудования, световые технологии, иэк, шнайдер...

27 мая 2010 в 00:18
32
Энергетика: 41
14 лет и 316 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Оболочка должна быть выполнена из пластика ППО. LS - Low Smoke (низкодымный). Это ключевое отличие.
Все остальное, - дело, в общем-то, десятое. »

Абсолютно правильно

и нет среди нас первых и последних

27 мая 2010 в 08:11
3
Энергетика: 38
17 лет и 308 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Митрий, как сказал Barys, для кабеля ВВГнг-LS
«Заполнение необходимо не только и не столько для придания круглой формы, а для того, чтобы внутри было поменьше кислорода для поддержания горения необходим для исключения попадания »

Но это существенно на крупных сечениях кабеля, которые прокладываются в тунелях и сооружениях, где возможно большое скопление людей и по межфазному промежутку кабеля действительно может поступать кислород к месту возможного горения. Сечения 3х1,5 и 4х1,5 используют для прокладки проводки в жилых домах в стену, при этом индекс "нг-LS" позволяет прокладывать эти кабели в гофротрубе. Сами понимаете, что возможность поступления кислорода через гофротрубу в десятки (сотни) раз выше чем по межфазному заполнению провода с таким сечением. Так что на мой взгляд для маленьких сечений наличие заполнения - это не значительно. Но нужно делать кабель как прописано в ТУ.

27 мая 2010 в 08:58
6
Энергетика: 171
14 лет и 340 дней
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
До сих пор я думал, что при исполнении нг-LS не только оболочка, но и изоляция должна быть изготовлена из пластиката пониженой пожароопасности. Это я слышал во ВНИИКП, это же прописано в новом ГОСТе, а здесь говорят только об оболочке

Про небольшие сечения я в принципе согласен, но все же если кабель относится уже к более высокому классу, правила его изготовления должны быть более жесткими и обязательными для выполнения

http://www.avtoprovod.com/

27 мая 2010 в 09:09
27
Энергетика: 329
14 лет и 322 дня
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Это точно - пластикат ППИ, но многие по своим ТУ делая ВВГнг -LS, изоляцию делают из Р-8/2.

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

27 мая 2010 в 12:14
3
Энергетика: 38
17 лет и 308 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Холмс, озвучте пожалуйста кто так делает.
«но многие по своим ТУ делая ВВГнг -LS, изоляцию делают из Р-8/2. »


27 мая 2010 в 12:22
27
Энергетика: 329
14 лет и 322 дня
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
РЭК

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

27 мая 2010 в 12:51
Энергетика: 20
13 лет и 331 день
 (0)
 (0)
Наш завод делает без заполнения.
ВВГгн-LS: то же, что и ВВГ, но изоляция и оболочка вы-полнены из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности (ППИ и ППО соответственно).
Кабели, имеющие в обозначении букву «з» (ВВГз, ВВГ-гнз, ВВГгнз-LS) изготавливают с заполнением промежутков между жилами материалом оболочки. Форма кабеля - круглый.
vvgngls1.png

ROCK N ROLL — не болезнь, а лекарство.Принимаем ежедневно

27 мая 2010 в 14:38
1
Энергетика: 38
14 лет и 14 дней
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
кстати на самом кабеле маркировка должна стоять...мол что ВВГнг LS....

27 мая 2010 в 15:09
Энергетика: 20
13 лет и 331 день
 (0)
 (0)
Точно. супер

ROCK N ROLL — не болезнь, а лекарство.Принимаем ежедневно

27 мая 2010 в 15:44
1
Энергетика: 20
14 лет и 4 дня
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Запросите у завода-изготовителя вашего кабеля их ТУ на этот кабель, в котором и будет прописано с заполнением он его делает или без. Большинство заводов делают и с заполнением и без, от этого цена зависит. Если в счете поставщика прописан ТУ и вы в своём так же прописали и этот ТУ на заводе без заполнения делают, тогда у вас всё в порядке.

Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех ( Чертёнок №13)

Митрий
27 мая 2010 в 16:20
Спасибо всем большое за дельные советы!

31 мая 2010 в 09:29
Энергетика: 20
17 лет и 216 дней
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
ТУ 16,К71-3100-2001, "Кабели не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением" Разработаны ВНИИКП,
Пункт 1.3.6, 2 абзац: "Для кабелей с сечением круглых токопроводящих жил до 16 мм.кв. допукается наложение наружной оболочки с одновременным заполнением промежутков между жилами. В этом случае внутренняя экструдированная оболчка (Это то что Вы называете заполнением) не накладывается".
По этим ТУ производят LSы многие заводы! (Не пишу какие чтобы не рекламировать)!язык

31 мая 2010 в 10:09
6
Энергетика: 171
14 лет и 340 дней
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Совершенно верно. Это означает, что заполнение присутствует, но оно выполненено не из пластиката ППВ, а из пластиката ППО одновременно с наложением оболочки

http://www.avtoprovod.com/

1 июня 2010 в 15:31
Энергетика: 24
14 лет и 72 дня
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
воть. наконец-то я увидела знакомые буквы))))
многие заводы до 16 кв. так делают.
мы нгLS продаем именно по такой технологии сделанный, соответсвенно в плоском исполнении он тоже может быть. и я вообще всего пару раз может видела чтобы наносилась маркировка на сам кабель, и тем более лазером.
мы все неправильно делаем замешательство

Порой человека проще убить, чем объяснить почему он тебе не нравится

Александр
3 июня 2010 в 15:20
спецы и по внешнему виду могут отличить ППО пластикат от НГ,во- первых она более глянцевая чем у нг,во-вторых на срезе имеет матовый цвет,и в-третьих жесткая она,не эластичная!!!и конечно же обязательна маркировка!!и прилагаемый сертификат на поставленную продукцию1

Александр
3 июня 2010 в 15:22
да и еще одно..вонючий он очень,если потереть чем нибудь, особенно производства Переславль_Залесский!

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно