Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Марка кабеля: сечение или диаметр?


16 сентября 2010 в 16:28
13 лет и 219 дней
 (0)
 (0)
Господа эксперты, проконсультируйте, пожалуйста.
Маркировка кабеля обычно включает в себя количество жил в кабеле и сечение (мм. кв.) жил. Например по маркировке КВВГ 2х1,5 можно однозначано сказать, что сечение жилы данного кабеля 1,5 мм кв.

Столкнулись с кабелем КСВВ 2х0,5.
Одни поставщики в характеристиках пишут привычное кабель сечением жил 0,5 мм кв.,
другие поставщики - кабель с жилами диаметром 0,5 мм.
третьи, вообще молодцы - диаметр жил, мм. кв.

Есть ли единые нормы/стандарты маркировки?

Всё-таки кабель сечением 0,5 мм кв. и кабель с диаметром жилы 0,5 мм - это большая разница.

16 сентября 2010 в 16:42
10
Энергетика: 38
15 лет и 10 дней
упоминали 32 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
ксвв - 0,5 - сечение мм кв
а если ПЭТВ, ПЭТы всякие, тогда 0,5 - диаметр будет
вроде...

Электромонтажные работы, лицензированная сборка щитового оборудования, световые технологии, иэк, шнайдер...

16 сентября 2010 в 16:46
25
Энергетика: 67
13 лет и 303 дня
упоминали 146 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
в маркировке должно присутствовать СЕЧЕНИЕ!!

добавлено 16.09.2010 в 16:51

ГОСТ 18690

16 сентября 2010 в 16:47
1
Энергетика: 22
14 лет и 175 дней
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Мне кажется, тут больше техническая грамотность страдает у тех, кто пишет просто "мм". А с другой стороны, что 0,5 мм.кв,что 0,5мм на деле окажется 0,4 подмигивание (Шутка)

Комплектные трансформаторные подстанции (КТП,2КТП,БКТП),камеры КСО (298,292,393,306,366) от ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!

16 сентября 2010 в 16:53
10
Энергетика: 51
15 лет и 147 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«Всё-таки кабель сечением 0,5 мм кв. и кабель с диаметром жилы 0,5 мм - это большая разница.»

конечно диаметр жилки 0,5 мм2 где-то 0,8мм, а при диаметре 0,5мм сечение будет около 0,2мм2
сами себя накололи
лучше брать с диаметром жил в мм2 - это четырехмерный кабелюка ржач ржач ржач

Non est ornamentum virile concinnitas

16 сентября 2010 в 16:53
10
Энергетика: 38
15 лет и 10 дней
упоминали 32 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«в маркировке должно присутствовать СЕЧЕНИЕ!!добавлено 16.09.2010 в 16:51ГОСТ 18690»

а у эмальке разве сечение в марке обозначается??? вроде диаметр... или он уже к кабельно-проводниковым не относится???

Электромонтажные работы, лицензированная сборка щитового оборудования, световые технологии, иэк, шнайдер...

16 сентября 2010 в 16:57
20
Энергетика: 233
14 лет и 81 день
упоминали 474 раза
 (0)
 (0)
Истинную правду глаголете! В круглой обмотке с любым типом изоляции будь то эмаль (ПЭТВ, ПЭТ и Ко), стекло (ПСД, АПСД), бумага (АПБ, ПБ), полиэтилен (ПВДП, ПЭПТ) обозначается именно ДИАМЕТР жилы.

добавлено 16.09.2010 в 17:02

а в прямоугольной обмотке - геометрия жилы (например АПСД 4,0х6,5)

добавлено 16.09.2010 в 17:07

В кабелях связи аналогично - обозначается диаметр жилы, а не сечение её.

Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4

16 сентября 2010 в 17:02
Энергетика: 20
13 лет и 219 дней
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
для обозначения марки кабеля указывают количество жил в кабеле и сечение в квадратных мм.одной жилы.(вариант с одинаковыми жилами). А вот диаметр пригодится для расчета намоток на барабаны..
Неизолированые провода вообще в килограммах считают.

"Не кочегары мы, не плотники...."

16 сентября 2010 в 17:19
20
Энергетика: 233
14 лет и 81 день
упоминали 474 раза
 (0)
 (0)
Не всегда сечения для жил указываются. Выше написал в каких проводах и кабелях указывается диаметр жилы.

Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4

Zadira
16 сентября 2010 в 20:17
В кабелях связи, LAN, интерфейсныых - для передачи данных, указываются диаметры жил.
Если силовые провода и кабели, то сечения.
Есть исключения, фирма Паритет в слаботочных кабелях для систем сигнализации указывает диаметры жил, например,КСВВнг-LS 4х1,13, КСВВЭнг-LS 2х0,5, здесь 1,13; 0,5 - диаметры токопроводящих жил. Скорее всего это какой-то продуманный маркенговый ход.

http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/ops/ksvv_ng_ls/

17 сентября 2010 в 10:53
24
Энергетика: 164
18 лет и 179 дней
упоминали 1718 раз
 (1)
 (0)
Паритет и гибкую жилу делает,но маркирует нормально,
КСПВГ 2*0,2 и т.д.Здесь же явно мм. кв. сечение...

потомки назовут эпохой,то ,что нам сегодня по..уй

17 сентября 2010 в 12:04
1
Энергетика: 22
14 лет и 184 дня
упоминали 105 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
На КСВВ указывается диаметр жилы, а не сечение. Zadira и Zhitel вроде все объяснили.

17 сентября 2010 в 17:58
13 лет и 218 дней
 (0)
 (0)
Подскажите, пожалуйста, что означает "/16" и т.п. в обозначении кабелей марок ПвП,АПвП,ПвВ,АПвВ,ПвВнг-LS,АПвВнг-LS на 6 кВ (1x35/16)?

17 сентября 2010 в 20:47
20
Энергетика: 233
14 лет и 81 день
упоминали 474 раза
 (0)
 (0)
Сечение медного экрана

Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4

20 сентября 2010 в 08:15
27
Энергетика: 329
14 лет и 322 дня
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«В кабелях связи аналогично - обозначается диаметр жилы, а не сечение её. »


Все верно одобрение примеры ПРППМ 2х0,9, ПРППМ 2х1,2 все ТПП 0,4 и 0,5

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

20 сентября 2010 в 13:16
10
Энергетика: 48
13 лет и 247 дней
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (1)
 (0)
В силовых кабелях указывается сечение, в маркировке полителена после дроби идёт экран)

Танец злобного гения на страницах произведения...

Некто
22 сентября 2010 в 22:13
Вау! :)))
Глубоко уважаю лично Вас, Zadira. За Ваши компетентность, глубокие знания и понимания, грамотность. Видел Ваши проблемы с тачкой (компьютером). И все-таки:

//www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-116207.html

Привожу эту ссылку только потому, что и Вы тоже допускаете похожие высказывания.

Николай
25 ноября 2011 в 12:31
Для чего используется пятая жила в кабеле напряжением 0.4 кВ?

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+