Помогите с выбором кабеля.


Дмитрий
4 декабря 2010 в 21:32
Добрый день.
Есть вот такая задача; двигатель 11 квт расстояние до точки подключения 300 метров, кабель пойдет под землей.
Вопрос; какое сечение кабеля подойдет и какой марки взять кабель?
Заранее всем спасибо.

5 декабря 2010 в 16:27
Энергетика: 20
18 лет и 279 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Медь 4х16 или алюминий 4х25. В броне

BuninI
6 декабря 2010 в 11:58
Медь 4х16 или алюминий 4х25. В броне

Думаю такое сечение можно применить при условии пуска двигателя с использованием ПП или ЧР, иначе при пускке, а особенно при тяжелом, возможна просадка напряжения с вытекающими последствиями (опрокидывание).

6 декабря 2010 в 18:12
Энергетика: 20
18 лет и 279 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Падение напряжение в линии будет в пределах 20%. Вряд ли дойдет до опрокидывания. Смотря откуда запитывать конечно. А при тяжелом пуске прямое включение для такого двигателя применять, по-моему, вообще неразумно - движков не напасешься

10 декабря 2010 в 14:50
37
Энергетика: 87
13 лет и 113 дней
упоминали 164 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
ВБбШв-0,66 4х16
можно в негорючем исполнении

Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)

10 декабря 2010 в 20:37
24
Энергетика: 0
13 лет и 244 дня
упоминали 1 раз
 (0)
 (0)
ВБбШнг-(0,66 или 1,0) 4х16
или АВБбШнг-(0,66 или 1,0) 4х25

Истина рано или поздно всё равно выйдет на свет,и Ложь будет повержена в прах.

10 декабря 2010 в 20:52
7
Энергетика: 40
13 лет и 282 дня
упоминали 3 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«ВБбШв-0,66 4х16
можно в негорючем исполнении»


С сечениями абсолютно согласен, вот только на кой ляд вы под землю НГ предлагаете? Там не горит подмигивание А клиенту лишние расходы...

11 декабря 2010 в 10:11
37
Энергетика: 87
13 лет и 113 дней
упоминали 164 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«С сечениями абсолютно согласен, вот только на кой ляд вы под землю НГ предлагаете? Там не горит подмигивание А клиенту лишние расходы...»


Согласен,что не горит))))
Но думаю согласитесь,что и под землю такой прокладывают,вплоть до LS!!!
Все зависит от технических условий....)))А их бывает множество.

И предложил как вариант,а не для наживы)))Мало ли нет без нг)))

Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+