Распространяет ли ГОСТ Р 53315-2009 на
кабели связи и РЧ кабели?


13 января 2011 в 09:03
13 лет и 104 дня
 (0)
 (0)
ГОСТ Р 53315-2009 распространяется на кабельные изделия, к которым предъявляются требования по пожарной безопасности, предназначенные для прокладки в зданиях и сооружениях, и устанавливает классификацию, требования пожарной безопасности, преимущественные области применения.
Необходимо определить на какие кабели распространяются требования пожарной безопасности а на какие не распространяются, т.е. к каким кабелям предъявляются требования ГОСТ Р 53315-2009 и к каким нет.
Согласно ФЗ №123 к кабелям ОПС, АУПТ и АСОУЭ (Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны) предъявляются требования пожарной безопасности.
Также требования пожарной безопасности согласно ПУЭ предъявляются к силовым кабелям.
Но к кабелям связи (кабели локальных вычислительных сетей, телефонные кабели, оптические кабели) радиочастотным кабелям (системы кабельного ТВ, фидеры) требования пожарной безопасности прямо не предъявляются.
Распространяет ли свое действие ГОСТ Р 53315-2009 на кабели связи и радиочастотные кабели?

13 января 2011 в 10:11
3
Энергетика: 22
15 лет и 161 день
упоминали 30 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Такие вопросы задаются в разделе
ГОСТ, ТУ ...
Да, ГОСТ Р 53315-2009 распространяется на кабели связи и радиочастотные кабели, предназначенные для прокладки в зданиях и сооружениях, и к которым предъявляются требования по пожарной безопасности (см. область применения).
Согласно пункта 8 статьи 82 123-ФЗ "Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение."
Т.е. если считать строго юридически закон ввел запрет на использование в зданиях и сооружениях любых проводов и кабелей с полиэтиленовой оболочкой (изоляцией в случае отсутствия оболочки) без проведения дополнительных мер по нераспространению горения. Т.к. полиэтилен горит в общем случае.
Формально трактовкой 123-ФЗ может заниматься МЧС России.
Они выпустили документ с которым будет интересно ознакомиться
"МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по применению постановления Правительства Российской Федерации
от 17 марта 2009г. № 241 «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»"
http://www.mchs.gov.ru/upload/emergency/241.doc
Для кабелей там написано следующее
"Электрические кабели – только не распространяющие горение или огнестойкие (информация об этом представлена только в технической спецификации на конкретную кабельную продукцию).
Одним из критериев отнесения кабельной продукции к объектам обязательной сертификации может служить наличие в технической документации (спецификации, техническом описании) ссылки на методы испытаний кабельной продукции на нераспространение горение и огнестойкость, указанные в международных стандартах IEC 60331-21; IEC 60331-23; IEC 60331-25; IEC 60331-31; IEC 60332-1-2; IEC 60332-1-3; IEC 60332-2-2; IEC 60332-3-21; IEC 60332-3-22; IEC 60332-3-23; IEC 60332-3-24; IEC 60332-3-25, IEC 603324-3."

13 января 2011 в 11:15
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1219 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Постановление Правительства Российской Федерации
от 17 марта 2009г. № 241 касается только продукции, которая помещается под таможенные режимы. Т.е. прежде всего касается импортной КПП.

Посмотрите так же
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/techreg/detail/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostruactive/main/materialofweek/%24%24%21%21574

Знания добавляют скорби

13 января 2011 в 11:33
3
Энергетика: 22
15 лет и 161 день
упоминали 30 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Для информации

ПЕРЕЧЕНЬ национальных стандартов и сводов правил,
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» в НОВОЙ редакции приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «1» июля 2010 г. № 2450
противоречит 123-ФЗ в части указания пунктов 5.4, 5.5

13 января 2011 в 12:08
13 лет и 104 дня
 (0)
 (0)
«Такие вопросы задаются в разделе
ГОСТ, ТУ ...
Да, ГОСТ Р 53315-2009 распространяется на кабели связи и радиочастотные кабели, предназначенные для прокладки в зданиях и сооружениях, и к которым предъявляются требования по пожарной безопасности (см. область применения).
Согласно пункта 8 статьи 82 ...»


Статья 82 123-ФЗ входит в Главу 19. Требования к составу и функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений значит если кабели к указанным системам не имеют отношения то и требования данной стать не относится к кабелям связи

13 января 2011 в 12:13
13 лет и 104 дня
 (0)
 (0)
Главный вопрос в том когда и к каким кабелям предъявляются требования пожарной безопасности? Если это станет известно то можно будет четко знать когда кабель выбирать согласно ГОСТ Р 53315-2009

13 января 2011 в 12:21
3
Энергетика: 22
15 лет и 161 день
упоминали 30 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«Статья 82 123-ФЗ входит в Главу 19. Требования к составу и функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений значит если кабели к указанным системам не имеют отношения то и требования данной стать не относится к кабелям связи»

МЧС, являясь разработчиком данного регламента и ФЗ, так не считает. Т.е. они распространяют эти требования на все кабельные изделия. Но они могут быть не правы.
Я не могу точно сказать кто обладает правом трактовки федерального закона. Видимо это только судебная власть.
Вы могли бы конкретизировать суть Вашей заинтересованности, а то мы крутимся на общих юридических вопросах, которые безусловно очень важны.

13 января 2011 в 13:36
13 лет и 104 дня
 (0)
 (0)
«МЧС, являясь разработчиком данного регламента и ФЗ, так не считает. Т.е. они распространяют эти требования на все кабельные изделия. Но они могут быть не правы.
Я не могу точно сказать кто обладает правом трактовки федерального закона. Видимо это только судебная власть.
Вы могли бы конкретизиров...»


Заинтересованность следующая - В каких случаях
«согласно нормативно-технической документации РФ»
при проектировании систем связи мне как проектировщику при выборе кабеля необходимо руководствоваться ГОСТ Р 53315-2009

14 января 2011 в 12:35
32
Энергетика: 41
14 лет и 320 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«Главный вопрос в том когда и к каким кабелям предъявляются требования пожарной безопасности? Если это станет известно то можно будет четко знать когда кабель выбирать согласно ГОСТ Р 53315-2009 »


Вы как-то с ног на голову поставили проблемму. Надо знать класс пожарной опасности помещений (зданий, сооружений и пр. См федеральный закон) для которых Вы проектируете линию, и исходя из этих требований подобрать кабель.
Если не нашли подходящий по безопасности кабель, значит берите что ближе и затягивайте его в трубу (гофру металлическую) и т.п., в общем случае в проект закладывайте те комплектующие, которые не снизят класс безопасности того помещения, где будет проложен кабель.

ЭТО ПРОЕКТИРОВЩИКИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, КАКОЙ КАБЕЛЬ ИМ НУЖЕН И ПРИ ЭТОМ ПУСТЬ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ РАБОТАЮТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К КАБЕЛЬНЫМ ИЗДЕЛИЯМ, ХВАТИТ УЖЕ ПРЯТАТЬСЯ ЗА СПИНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ НА НИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

А КАБЕЛЬЩИКИ СДЕЛАЮТ ТО, ЧТО НУЖНО!

и нет среди нас первых и последних

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+