Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

шаг скрутки для ПВ3


Вадим не имеющий наград
13 января 2011 в 11:34
Привет всем форумчанам и гостям сайта и с наступающим Старым Новым годом!
Может, кто подскажет, какие последствия могут быть при эксплуатации провода, изготовленного по ГОСТ 6323 марки ПВ3 сечением 2,5 мм кв (конструкция 19х0,41, скрутка в одну сторону), если кратность шага скрутки проволок 30 диаметров? Ранее было требование в ГОСТ 22483 о том, что для 3-4 класса кратность шага скрутки должна быть не более 16 (для скрутки в одну сторону для жилы 4 класса гибкости, но оно исключено 3-м изменением)

13 января 2011 в 11:42
25
Энергетика: 67
13 лет и 282 дня
упоминали 146 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Никаких.

добавлено 13.01.2011 в 11:44

где эксплуатировать будете?

Пользователь удален
13 января 2011 в 11:42

13 января 2011 в 11:49
27
Энергетика: 329
14 лет и 301 день
упоминали 1594 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
Даа, жирненький такой ПВ3 - 2,5. супер

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

13 января 2011 в 17:52
24
Энергетика: 164
18 лет и 158 дней
упоминали 1722 раза
 (1)
 (0)
«Даа, жирненький такой ПВ3 - 2,5. супер»
так из учебника же цитата...

потомки назовут эпохой,то ,что нам сегодня по..уй

14 января 2011 в 09:25
2
Энергетика: 32
17 лет и 132 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Нужно проверить испытание на циклический знакопеременный изгиб. Если выдержит значит ничего не произойдет, исходя из требований НД. Если нет то выйдет раньше из строя.
Думаю в любом случае при больших изгибах проволоки частично надломаются, в этом месте вырастет сопротивление, начнет искрить, провод начнет греться и когда нибуть перегорит или раньше до конца доламаются проволоки, или лопнувшие и оставищиеся проволоки проплавят ПВХ и коротнут на землю.
Наверно шаг скрутки меньше влияет на излом проволок чем диаметр проволок, поэтому шаг скрутки и перестали нормировать.

Мечты сбываются, если их сбывать.

14 января 2011 в 12:43
32
Энергетика: 41
14 лет и 295 дней
упоминали 234 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Сопротивление жилы
« если кратность шага скрутки проволок 30 диаметров»

будет ниже, чем если шаг скрутки
«не более 16»
.
Поэтому никаких последствий быть не должно, если конечно не залезли в запредельный минимально допустимый радиус изгиба. Это отдельная песня.

и нет среди нас первых и последних

14 января 2011 в 12:57
2
Энергетика: 32
17 лет и 132 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Неправильно, меньший шаг скрутки проволок понижает сопротивление.

Мечты сбываются, если их сбывать.

14 января 2011 в 13:20
25
Энергетика: 67
13 лет и 282 дня
упоминали 146 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Неправильно, меньший шаг скрутки проволок понижает сопротивление.»
Логично,меди больше будет..

14 января 2011 в 13:32
32
Энергетика: 41
14 лет и 295 дней
упоминали 234 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Вы это серьезно?
А как прямопропрциальная зависимость сопротивления от длины, и обратно от сечения? При малых шагах скрутки сечение проволоки падает за счет продольно-радиальных услий на скрутку.

и нет среди нас первых и последних

14 января 2011 в 13:45
2
Энергетика: 32
17 лет и 132 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Вполне.
Обратно пропорционально сечению, сопротивление падает, по мере роста сечения а следовательно и веса меди за счет укрутки. Силы продольно-радиальные будут влиять так как им дать влиять. Если проволоки будут тянуться, то они будут в обоих случаях, и при всех прочих равных условиях у меньшего шага жилы сопротивление окажется меньшим.

Мечты сбываются, если их сбывать.

14 января 2011 в 14:41
32
Энергетика: 41
14 лет и 295 дней
упоминали 234 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Силы продольно-радиальные будут влиять так как им дать влиять.»

Согласна, но ...
Я наверно не должна верить своим глазам.

и нет среди нас первых и последних

14 января 2011 в 15:16
2
Энергетика: 5
17 лет и 9 дней
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
«Неправильно, меньший шаг скрутки проволок понижает сопротивление.»

А как же укрутка, то сопротивление повышающая ?

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

14 января 2011 в 15:29
2
Энергетика: 5
17 лет и 9 дней
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
«Вполне.
Обратно пропорционально сечению, сопротивление падает, по мере роста сечения а следовательно и веса меди за счет укрутки. Силы продольно-радиальные будут влиять так как им дать влиять. Если проволоки будут тянуться, то они будут в обоих случаях, и при всех прочих равных условиях у меньшего ...»

И ничего подобного.
Укрутка уменьшает действующее сечение проволок ( именно из-за того, что тянутся и, тем слинее, чем меньше шаг скрутки) , что увелчивает сопротивление ( в добавление к эффекту геометрического удлинения проволок из-за роста их кривизны).

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

14 января 2011 в 17:14
2
Энергетика: 32
17 лет и 132 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«И ничего подобного.
Укрутка уменьшает действующее сечение проволок ( именно из-за того, что тянутся и, тем слинее, чем меньше шаг скрутки) , что увелчивает сопротивление ( в добавление к эффекту геометрического удлинения проволок из-за роста их кривизны).»


Встречное ничего подобного.
Укрутка увеличивает сечение, проволоки в процессе скрутки могут вообще не тянуться если убрать натяжение до 0. А из за "кривизны" круг трансформируется в овал, а у него сечение больше чем у круга и длина при этом погонная не меняется.

добавлено 14.01.2011 в 17:20

Если жилу зафиксировать с двух строн и крутить тогда да, может быть. Так как при скрутке отдатчик постоянно отдает проволоку избыточное натяжение не возникает и избыточная длина выбирается не за счет удлинения.

добавлено 14.01.2011 в 17:24

Удлинение большее конечно может присутствует на шаге меньшем, но влияет оно по сравнению с укруткой меньше на сопротивление. Можно процес настроить так что величина удлинения вообще будет пренебрежительно мала, если например принудильно обматывать центральную проволоку наружным повивом. Укрутка будет а удлинения нет.

Мечты сбываются, если их сбывать.

14 января 2011 в 17:23
27
Энергетика: 329
14 лет и 301 день
упоминали 1594 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
«. А из за "кривизны" круг трансформируется в овал, а у него сечение больше чем у круга »


С этим согласен.

«и длина при этом погонная не меняется.»


Как это не меняется, про какую длину речь идет??

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

14 января 2011 в 17:29
2
Энергетика: 32
17 лет и 132 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Как это не меняется, про какую длину речь идет??»


На погонную длину 1 м центральной проволоки можно накрутить 6 проволок по 1,005 м (если 30 диаметров, допустим) повивной проволоки, а можно точно также накрутить и 1,02 м проволоки (если 16 диаметров, допустим), при этом масса соответственно вырастет при той же постоянной длине 1 м во втором случае проволоки на повив уйдет больше.

Мечты сбываются, если их сбывать.

14 января 2011 в 17:44
27
Энергетика: 329
14 лет и 301 день
упоминали 1594 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
«На погонную длину 1 м центральной проволоки можно накрутить 6 проволок по 1,005 м (если 30 диаметров, допустим) повивной проволоки, а можно точно также накрутить и 1,02 м проволоки (если 16 диаметров, допустим), при этом масса соответственно вырастет при той же постоянной длине 1 м во втором слу...»


Ну это имеется ввиду только центральная проволочка останется неизменной если их семь, остальные шесть погонная длинна увеличится на метре жилы

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

14 января 2011 в 21:55
Энергетика: 18
14 лет и 203 дня
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«Шаг скрутки не регламентируется, регламентируется количество перегибов провода через ролики диаметрами пропорциональными диаметру провода без повреждения токопроводящей жилы.»




прошу прощенья, из какого НД норма регламентирующая кол-во перегибов?

15 января 2011 в 11:03
2
Энергетика: 5
17 лет и 9 дней
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
«Встречное ничего подобного.
Укрутка увеличивает сечение, проволоки в процессе скрутки могут вообще не тянуться если убрать натяжение до 0. А из за "кривизны" круг трансформируется в овал, а у него сечение больше чем у круга и длина при этом погонная не меняется. добавлено 14.01.2011 в 17:20&#...»

А овал здесь при чём?
А разве ток,текущий по проволоке, "видит" такое уширение?
Это ведь - просто геометрический эффект косого сечения проволок внешних повивов, если они в результате скрутки образуют пространственную спираль.

И, если проводимость между соседними проволоками повивов меньше проводимости самих проволок ( а расчёты показывают, что на порядки величины!), то ток проволоки "видит" перед собой только её круглое сечение, а никакой не овал или ещё что.

Длина спирали всяко больше длины прямой проволоки.
О чём тут и пишет Холмс, указывая на эффект укрутки и приводит его численный масштаб.

Натяжение спиральных проволок убрать никак не получится, ибо иначе их не просто не накрутить.
Так что они неизбежно вытянутся ещё и из-за тянущего усилия.
О чём тут и пишет Задира.
А это неизбежно ведёт к снижению поперечного сечения проволок.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

16 января 2011 в 01:44
32
Энергетика: 41
14 лет и 295 дней
упоминали 234 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Так на минуточку задайте себе вопрос почему при одиноаковом сечении многопроволочные жилы по сопротивлению повыше, чем сплошные. Это даже по Гост. А на многопроволочные-то меди побольше идет, чем на сплошные. Если конечно сечение соблюдать.

и нет среди нас первых и последних

16 января 2011 в 19:20
27
Энергетика: 329
14 лет и 301 день
упоминали 1594 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (3)
 (0)
«Так на минуточку задайте себе вопрос почему при одиноаковом сечении многопроволочные жилы по сопротивлению повыше, чем сплошные. Это даже по Гост. А на многопроволочные-то меди побольше идет, чем на сплошные. Если конечно сечение соблюдать.»


А почему на многопроволочные меди побольше идет, из-за скрутки или другая причина????

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

17 января 2011 в 11:00
32
Энергетика: 41
14 лет и 295 дней
упоминали 234 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
На повив проволока с удлинением идет, т.е. на метр жилы где нибудь 1,02-1,04 метра проволоки, в зависимсти от номера слоя повива, да из-за скрутки!

и нет среди нас первых и последних

17 января 2011 в 11:05
2
Энергетика: 32
17 лет и 132 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«А овал здесь при чём?
А разве ток,текущий по проволоке, "видит" такое уширение?
Это ведь - просто геометрический эффект косого сечения проволок внешних повивов, если они в результате скрутки образуют пространственную спираль.

И, если проводимость между соседними проволоками повивов меньше про...»


Плотность тока для проводника, т. е. скрученной жилы, определяется исходя из поперечного сечения. А поперечное сечение, как не крути, определяется сечением плоскостью проволок. Проволоки в жиле, или лежат продольно, или скручены т. е. в развертке на плоскости находятся под углом к оси проводника. Сечение плоскостью цилиндрического тела находящегося под углом дает эллипс. Сечение эллипса больше сечения круга на величину угла наклона проволок, т. е. угла скрутки проволок или шага скрутки. Чем выше угол, тем больше сечение эллипса по отношению к сечению круга того же цилиндрического тела. Т. е. поперечное сечение жилы семи проволок без скрутки меньше поперечного сечения жилы, у которой шесть проволок наложены со скруткой.
Известна эта величина, на которую это сечение больше, выражается коэффициентом, посмотрите РТМ 16.800.240-75, этот коэф. там оговаривается в зависимости от шага скрутки. Высчитывается как отношение длины спирали проволок проложенных продольно (центрально) к длине спирали проволок наложенных под углом. Холмс получается, что чем выше угол тем больше длина спиральной проволоки может уйти на погонный метр жилы, это я имел ввиду, и Вы утверждаете то же . Для шага скрутки кратного 16 диаметрам жилы это отношение будет равно 1,019, для шага скрутки кратного 30 диаметрам жилы это отношение будет равно 1,005.


Как я понимаю, ток имеет вектор, т. е. суммарную величину, выражающую направление движения отдельных зарядов. Вектор тока направлен по оси токопроводящей жилы, следовательно под углом 90 градусов к поперечному сечению. Следовательно эллипс несет токовую нагрузку так же как и круг у центральной проволоки. Тут возможны споры, что длин повивной проволоки больше соответственно сопротивление прямо пропорционально длине, но проволоки соприкасаются, и переходное сопротивление между соседними проводниками у них не отличается на порядки, как Вы Cherry указали, иначе бы потери в контактах, при соединении двух проводников, сводили на нет всю низкую проводимость проводников. Переходное сопротивление проводников возникает в результате образования оксидной пленки на поверхности. При нормальных условиях они не могут так окислиться, что бы сопротивление у них выросло на порядки. Где Вы это взяли. Например, получается если сопротивление определяется на приборе, у которого в контакт идут два разных материала, без пайки, то металл зажима прибора и метал проводника имеют сопротивление между собой, по Вашему, на порядок выше, проводника. Как же в итоге величина измеряемого сопротивления позволяет судить о проводимости величиной нормируемой для меди.

По поводу натяжения. Скрутка это кручение и изгиб проволок или просто изгиб, если присутствует открутка, натяжение в этом процессе вообще участвует косвенно. Удлинение проволоки Вы, наверно, имели ввиду то, которое происходит не за счет натяжения, а счет деформации при изгибе. Удлиняется наружная поверхность проволоки, внутренняя сжимается, не происходит значительного результирующего удлинения. По этому поводу я не против, деформация при большем угле скрутки будет больше а следовательно и удлинение соответственно тоже больше. Но на сопротивление увеличение сечения влияет больше чем удлинение от деформации.
Тянущее усилие машины согласен потянет проволоки, но это уже другое. К снижению сечения при скрутке ведет еще масса других факторов, например скорость вращения и диаметр роликов машины.

Что то в этом конечно есть. Этого что то много и все их учесть сложно.
Могу сказать многопроволочные жилы сложнее крутить, и допускаются обрывы проволок, на это нужно заложить запас.

technology 017

Мечты сбываются, если их сбывать.

17 января 2011 в 11:07
2
Энергетика: 32
17 лет и 132 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Ну это имеется ввиду только центральная проволочка останется неизменной если их семь, остальные шесть погонная длинна увеличится на метре жилы»


Метр жилы это оговариваемая погонная длина, шесть повивных проволок входят в состав погонного метра жилы с избытком своей длины и соответственно веса. Т. е. есть если рассматривать погонным метр жилы и погонный метр повивной проволоки, то на погонный метр жилы уйдет больше погонного метра повивной проволоки на величину 0,5-3 %.

Мечты сбываются, если их сбывать.

17 января 2011 в 11:17
27
Энергетика: 329
14 лет и 301 день
упоминали 1594 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
«Плотность тока для проводника, т. е. скрученной жилы, определяется исходя из поперечного сечения. А поперечное сечение, как не крути, определяется сечением плоскостью проволок. Проволоки в жиле, или лежат продольно, или скручены т. е. в развертке на плоскости находятся под углом к оси проводника...»


Браво даже больше, большое браво, но это все для науки. А мы в реале, чем меньше меди заложишь и при этом не нарушишь испытания на изгиб, тем лучше. Элипс может больше будет проявляться на больших сечениях, а на 1,5мм и 2,5мм - не стоит обращать внимания, есть коэф. укрутки с ними и работаем.

«Тянущее усилие машины согласен потянет проволоки,»


А для этого у нас принудительные, ну в крайнем случае флаерные отдатчики. улыбка

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

17 января 2011 в 11:34
2
Энергетика: 32
17 лет и 132 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«А для этого у нас принудительные, ну в крайнем случае флаерные отдатчики. улыбка»


Холмс, с практики Вам говорю стою на машине кручу 19х0,4 не проходит по сопротивлению, ничего не меняю только уменьшаю шаг - проходит по сопротивлению.

Принудительный отдачики приводные в регулируемым натяжением. Величина натяжения в обоих случаях одинаковая.

Мечты сбываются, если их сбывать.

17 января 2011 в 11:37
27
Энергетика: 329
14 лет и 301 день
упоминали 1594 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«Холмс, с практики Вам говорю стою на машине кручу 19х0,4 не проходит по сопротивлению, ничего не меняю только уменьшаю шаг - проходит по сопротивлению.


Так и должно быть

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

18 января 2011 в 11:46
2
Энергетика: 5
17 лет и 9 дней
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
«Вектор тока направлен по оси токопроводящей жилы, следовательно под углом 90 градусов к поперечному сечению.. ...»


Это всё верно, Lyhokind,
но как видно из прилагаемой картинки, кабы ток проволок внешних повивов шёл строго так, как ты пишешь, то обязан пересекать их границы.
То есть, проходить сквозь их контактные сопротивления.
И, чтобы заработал твой овал-эллипс, эти сопротивления должны быть нулевыми.

Тем не менее, как показывает расчёт ( график справа) , даже при огромных, на практике не реализуемых сжимающих провлоки усилиях, эти сопротивления всё-равно в разы больше продольного.
А на самом деле, разумеется,больше на много порядков. Особенно, если вспомнить об окисных и других плёнках.

Так что ток внешних повивов идёт не по оси жилы, как ты предполагаешь, а в основном вдоль проволок - по спирали.
И твой овал-эллипс практически не "видит".
А "видит" перед собой круг.

контактное сопротивление.JPG

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

18 января 2011 в 11:50
2
Энергетика: 5
17 лет и 9 дней
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
А это, как считали контактное сопротивление, если интересно
контакт.JPG

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

18 января 2011 в 14:26
2
Энергетика: 32
17 лет и 132 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«А это, как считали контактное сопротивление, если интересно
[картинка]»


Из Ваших слов следует что сечение жилы не пропорционально массе, правильно я понимаю.

Мечты сбываются, если их сбывать.

18 января 2011 в 17:53
2
Энергетика: 5
17 лет и 9 дней
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
«Из Ваших слов следует что сечение жилы не пропорционально массе, правильно я понимаю.»

Если жила многопроволочная и угол у повивов разный, то ,таки да, могут быть некоторые отклонения от этого закона.
Впрочем, не знаю, могут ли эти отклонения быть реально зафиксированы.
То есть ,иметь практическое значение.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

18 января 2011 в 17:58
2
Энергетика: 5
17 лет и 9 дней
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
Lyhokind
«Холмс, с практики Вам говорю стою на машине кручу 19х0,4 не проходит по сопротивлению, ничего не меняю только уменьшаю шаг - проходит по сопротивлению.»


Холмс
«Так и должно быть»

А почему ?

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

18 января 2011 в 20:31
10
Энергетика: 94
18 лет и 342 дня
упоминали 1201 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Очень полезно сравнить с америкосами для приближения к истине

http://www.beldenemea.com/uploads/media/23_TechInfo_RU.pdf

ухмылка ухмылка

18 января 2011 в 22:12
2
Энергетика: 32
17 лет и 132 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Если жила многопроволочная и угол у повивов разный, то ,таки да, могут быть некоторые отклонения от этого закона.
Впрочем, не знаю, могут ли эти отклонения быть реально зафиксированы.
То есть ,иметь практическое значение.»


Если говорить о шаге скрутки 30 диаметров то величину 0,5 % изменения можно не заметить. если говорить о шаге 14 диаметров то 2,5 % уже ощутимо.

Мечты сбываются, если их сбывать.

Шабанова Наталья
23 июня 2011 в 09:45
подскажите формулу расчета шага скрутки токопроводящиж жил для силового кабеля!

mbk
23 июня 2011 в 14:47
Энергетика: 132
14 лет и 168 дней
упоминали 19 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (2)
 (0)

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно