Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Госты


21 января 2011 в 11:36
13 лет и 70 дней
упоминали 2 раза
 (0)
 (0)
Какая разница между гост р мэк 60332-1-2 и гост р мэк 60332-3-22

21 января 2011 в 11:40
25
Энергетика: 67
13 лет и 281 день
упоминали 146 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (4)
 (0)
Разные части одного ГОСТА! ухмылка

добавлено 21.01.2011 в 11:43

http://www.gosthelp.ru/gost/gost2127.html

добавлено 21.01.2011 в 11:45

http://www.gosthelp.ru/gost/gost44015.html

21 января 2011 в 13:11
13 лет и 70 дней
упоминали 2 раза
 (0)
 (0)
возможно ли применение кабеля с гостом 60332-1-2 вместо гост р мэк 60332-3-22

21 января 2011 в 13:21
25
Энергетика: 67
13 лет и 281 день
упоминали 146 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«возможно ли применение кабеля с гостом 60332-1-2 вместо гост р мэк 60332-3-22»
К сожалению пока содержание не читал..почитайте..

21 января 2011 в 13:55
3
Энергетика: 22
15 лет и 135 дней
упоминали 30 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«возможно ли применение кабеля с гостом 60332-1-2 вместо гост р мэк 60332-3-22»

Смотря какое применение?
Если речь о пожарных требованиях, то в общем случае невозможно.

21 января 2011 в 14:02
Энергетика: 20
13 лет и 72 дня
упоминали 5 раз
«Звезда Народного Признания» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (3)
 (0)
ГОСТ Р 60332-1-2 содержит методику испытаний кабеля на нераспространение горения кабеля при одиночной прокладке, а 3-22 в пучках по категории А, индекс "нг(А)". В принципе методика ГОСТ Р 60332-3-22 более жёсткая, чем ГОСТ Р 60332-1-2, и замена второго кабеля на первый возможна. Обратная замена, наверное, возможна с применением дополнительных средств пассивной защиты. Но области применения этих кабелей определены (рекомендованы) ГОСТ Р 53315, там в принципе всё написано в разделах 5 и 6.

21 января 2011 в 16:25
13 лет и 70 дней
упоминали 2 раза
 (0)
 (0)
Пожарка проложена ксвв его гост 60332-1-2 пожарники выдвинули предписание согласно которому кабеля должны соответствовать ГОСТ Р 60332-3-22, сейчас всё перетягивать накладнл. В крайнем случае сменим на кмвв но в его пож сертефикате тоже нет этого госта.

21 января 2011 в 21:20
Энергетика: 20
13 лет и 72 дня
упоминали 5 раз
«Звезда Народного Признания» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Вам нужен кабель с индексом "нг(А)". Например, КСВВнг(А)-LS, КМВВнг(А)-LS или аналогичные. Но если кабель нужен для ОПС, то скорее всего нужна ещё и огнестойкость. Ваши пожарники об этом не говорят? По ходу получается, что ксвв вообще не применим в Вашем случае без средств пассивной защиты. Могут заставить заменить всё на огнестойкий кабель.

21 января 2011 в 21:36
13 лет и 70 дней
упоминали 2 раза
 (0)
 (0)
Так везде и все на ксвв раньше делали, а тут вдруг на те. Там какое-то смутное предписание от 15 ноября, раньше об этом ни слуху не духу небыло, может кто знает?

24 января 2011 в 09:17
Энергетика: 20
13 лет и 72 дня
упоминали 5 раз
«Звезда Народного Признания» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Не знаю насколько это относится к Вашему случаю.
Цитата из свода правил СП 6.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности":

"4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR)."

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно