Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Как рассчитать сечения высоковольтного
кабеля?


28 февраля 2011 в 10:49
Энергетика: 20
14 лет и 127 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Как рассчитать сечения высоковольтного кабеля или какой высоковольтный кабель выбрать для 2КТП-1600/6/0,4КВ?

Уалиев К.С., главный энергетик ТОО "ХКЗ", Хромтау, Казахстан

ВЛЭПовец
2 марта 2011 в 15:11
Грубо можно прикинуть так 1600/6 = 267А. Сечение выбираем по таблице 150 мм2 алюминий (275А)

4 марта 2011 в 16:00
10
Энергетика: 51
15 лет и 125 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (2)
 (0)
http://www.atlastpk.ru/site/index.shtml?rid=cable
тута прогу можно качнуть одобрение

Non est ornamentum virile concinnitas

14 марта 2011 в 19:43
13 лет и 20 дней
 (5)
 (0)
Одной формулой не получиться . Даю простой метод расчета .
1. Необходимо определить сопротивление системы - Хс. = Uн / ( √3*Iк. ) Uн = 10,5 кВ , Iк - ток КЗ системы (5,907)
2. Определить сопротивление кабеля 10 кВ - активное Rк = r1*L (r1-удельное активное сопротивление кабеля Ом/км , L - длина линии км) ; реактивное Хк = х1*L (х1-удельное реактивное сопротивление кабеля Ом/км) . Удельные сопротивления кабелей можно найти в справочниках .
3. Общее сопротивление к точке КЗ - Z = квадратный корень ((Rк)² + (Xс+Хк)²подмигивание
4. Расчетный ток трехфазного КЗ в конце кабельной линии - Iк1 = Uн / ( √3*Z )
«http://montag-electro.com/»


Елена
21 апреля 2011 в 16:54
Добрый день!!!! Пожалуйста подскажите удельное сопротивление кабеля АВВГ 4х35мм2 (Ом/км)... Горю.... Спасибо большое!!!!!

19 мая 2011 в 22:32
24
Энергетика: 0
13 лет и 243 дня
упоминали 1 раз
 (2)
 (0)
«Добрый день!!!! Пожалуйста подскажите удельное сопротивление кабеля АВВГ 4х35мм2 (Ом/км)... Горю.... Спасибо большое!!!!!»

Фактическое электросопротивление ТПЖ постоянному току, приведённое к 1 км длины кабеля при температуре 20 град С : 0,817 Ом

Истина рано или поздно всё равно выйдет на свет,и Ложь будет повержена в прах.

Дмитрий
17 июня 2014 в 19:46
максимальная мощность 15мГв 10кв

Алик
20 ноября 2014 в 13:30
Прошу помощи!!!
Расстояние от разъединителя до тр-ра 25м. Тр-р 630кВА. линитя 10кВ. Необходимо рассчитать сечение ВВ кабеля.

4 апреля 2016 в 23:29
Энергетика: 19
12 лет и 205 дней
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Надо точно знать нагрузку, Тр-р 630КВА еще ни о чем не говорит, но обычно по маслу 240 мм

Михаил

4 апреля 2016 в 23:32
Энергетика: 19
12 лет и 205 дней
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«[ссылка]
тута прогу можно качнуть одобрение»

прога рассчитана на 0,4 КВ, там кабель проверяется только по эл. прочности и потере напряжения по длине, а кабеля 6-10 КВ необходимо проверять по термической стойкости!!!

Михаил

4 апреля 2016 в 23:33
Энергетика: 19
12 лет и 205 дней
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«Добрый день!!!! Пожалуйста подскажите удельное сопротивление кабеля АВВГ 4х35мм2 (Ом/км)... Горю.... Спасибо большое!!!!!»
а зачем удельное сопротивление? есть таблица моментов нагрузок, так быстрее и проще

Михаил

Игорь
15 ноября 2017 в 05:45
Как рассчитать сечения высоковольтного кабеля или какой высоковольтный кабель выбрать для КТП 630/6/04КВ.В наличии есть вабеля ПвБВ

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно