Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Кто подскажет как отличить СБ-10 от СБ-6
по внешнему виду?


13 мая 2011 в 09:58
Энергетика: 19
13 лет и 61 день
упоминали 3 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Кто подскажет как отличить СБ-10 от СБ-6 по внешнему виду?Только по наружнему диаметру или есть еще другие отличия?

13 мая 2011 в 10:01
6
Энергетика: 89
14 лет и 186 дней
упоминали 149 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Капа снята или барабан запечатан ?

ООО "Славкабель" предлагает МКСАШп КСПП МКСБ СБВГ МКСГ МКПпАБпШп ЗКПБ ТЗАБп П-296 ТППэп МКПАШп ТЗГ П-270 ТЗПАБпШп БСМ ПБСМ и др

13 мая 2011 в 10:06
Энергетика: 19
13 лет и 61 день
упоминали 3 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«Капа снята или барабан запечатан ?»

Там отмотка будет и я так понимаю капа будет стоять, просто хотелось бы удостовериться что это 10кВ перед тем как отдавать заказчику.

13 мая 2011 в 10:21
6
Энергетика: 89
14 лет и 186 дней
упоминали 149 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«Там отмотка будет и я так понимаю капа будет стоять, просто хотелось бы удостовериться что это 10кВ перед тем как отдавать заказчику.»


Если не уверены в поставщике , то под закрытой капой может и алюминий оказаться. Хотите проверить - снимайте капу.

ООО "Славкабель" предлагает МКСАШп КСПП МКСБ СБВГ МКСГ МКПпАБпШп ЗКПБ ТЗАБп П-296 ТППэп МКПАШп ТЗГ П-270 ТЗПАБпШп БСМ ПБСМ и др

13 мая 2011 в 10:21
20
Энергетика: 233
14 лет и 82 дня
упоминали 474 раза
 (0)
 (0)
Как минимум по внешнему диаметру кабеля. На 10кВ слой изоляции по жилам толще, соответственно внешний диаметр кабеля будет больше. Можно узнайте чьего производства предлагается кабель и посмотреть по каталогу производителя справочные данные по диаметрам.

Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4

13 мая 2011 в 10:41
Энергетика: 19
13 лет и 61 день
упоминали 3 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
На счет алюминия это мы конечно проверим, а вот по диаметру я поглядел информацию что разница там всего в 4мм и он наверное не явно будет выражен так как кабель имеет не гладкий внешний слой и не явный круг в сечении.

13 мая 2011 в 11:11
6
Энергетика: 89
14 лет и 186 дней
упоминали 149 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Можно посмотреть по бумажной изоляции . Спайщики может подскажут как это сделать.

ООО "Славкабель" предлагает МКСАШп КСПП МКСБ СБВГ МКСГ МКПпАБпШп ЗКПБ ТЗАБп П-296 ТППэп МКПАШп ТЗГ П-270 ТЗПАБпШп БСМ ПБСМ и др

13 мая 2011 в 11:23
Энергетика: 19
13 лет и 61 день
упоминали 3 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Спасибо за информацию.

13 мая 2011 в 12:23
37
Энергетика: 87
13 лет и 135 дней
упоминали 164 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
На бумаге как правило стоит клеймо завода на изоляции жили,как правило пишут и маркировку,посмотрите,может что и найдете.

Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)

13 мая 2011 в 13:22
10
Энергетика: 51
15 лет и 148 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
не думаю что там есть марка, при распечатаном кабеле и так увидишь.
P2161846.JPG

Non est ornamentum virile concinnitas

13 мая 2011 в 13:24
10
Энергетика: 51
15 лет и 148 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«На счет алюминия это мы конечно проверим, а вот по диаметру я поглядел информацию что разница там всего в 4мм и он наверное не явно будет выражен так как кабель имеет не гладкий внешний слой и не явный круг в сечении.»

А ты ниточку намотай вокруг кабеля, там разница уже в 12 мм будит.

Non est ornamentum virile concinnitas

13 мая 2011 в 13:32
10
Энергетика: 51
15 лет и 148 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
ниче там нет, расцветка только или цифири 1-2-3.
P2161847.JPG

Non est ornamentum virile concinnitas

13 мая 2011 в 14:28
10
Энергетика: 51
15 лет и 148 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Итого, вскрыв кабель мы могем, уточнить:
1. Сечение и мантирьял ТПЖ.
2. По толщине жильной изоляции номинальное напряжение кабилюки.
3. Год выпуска и предприятие изготовитель.
4. раз все равно вскрыл, нелишним будет проверить кончик на влажност, и крутануть изоляцию мегером.
5. Неплохо подключить рефлектометр и поглядеть длинну, и вааще че-как.
дополняйте. улыбка

Non est ornamentum virile concinnitas

13 мая 2011 в 16:12
Энергетика: 19
13 лет и 61 день
упоминали 3 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Ладно попробуем вскрыть кабель и посмотреть что там.Спасибо за совет.

14 мая 2011 в 23:14
Энергетика: 18
14 лет и 225 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (3)
 (0)
[Q]Ладно попробуем вскрыть кабель и посмотреть что там.Спасибо за совет.


отрежьте кусочек кабеля , длиной прим. 300 мм, аккуратно снимите свинц. оболочку, извлеките одну фазную жилу. измерьте микрометром толщину второй бум. ленты сверху, посчитайте кол-во лент, умножьте на измеренную толщину и сравните с толщиной по таблицам гост 18409. если это в напряг, поищите знакомого кабельщика или обратитесь в лабораторию каких-нибудь ближайших электросетей. рублей за 500 ( не путать рубль с тысячей!) вам наверняка помогут решить эту задачу. удачи в нелегком труде.

16 мая 2011 в 09:48
Энергетика: 19
13 лет и 61 день
упоминали 3 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«[Q]Ладно попробуем вскрыть кабель и посмотреть что там.Спасибо за совет.


отрежьте кусочек кабеля , длиной прим. 300 мм, аккуратно снимите свинц. оболочку, извлеките одну фазную жилу. измерьте микрометром толщину второй бум. ленты сверху, посчитайте кол-во лент, умножьте на измеренную толщину и ...»

Спасибо и Вам за совет.

16 мая 2011 в 09:53
10
Энергетика: 51
15 лет и 148 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
режультат выложи, а то заинтриговал всех....

Non est ornamentum virile concinnitas

16 мая 2011 в 10:19
Энергетика: 19
13 лет и 61 день
упоминали 3 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Я наверное ограничусь для начала размером по окружности и напишу что получилось.

17 мая 2011 в 20:47
24
Энергетика: 0
13 лет и 266 дней
упоминали 1 раз
 (1)
 (0)
Если смотреть только по внешнему диаметру кабеля ,то согласно справочным данным
для 6 кВ --- 38,4 мм
10 кВ --- 40,0 мм при нынешних условиях производства лучше не полагаться на этот параметр и всё же рекомендую снять капу.Как правило пласмассовая термоусаживаемая трубка, заглушенная с одной из сторон.Если аккуратно её снять, то
в конце её же можно поставить на место.Простым нагреванием от самодельного факела. После того, как капа снята необходимо сделать ровный срез кабеля 5-10 мм, выбить отвёрткой или гвоздём одну из фазных жил и померить толщину бумажной изоляции для 6 кВ кабеля --- 2 мм (с церезитом 2,35 мм для ЦСБ) , для 10 кВ кабеля --- 2,75 мм (ЦСБ -- 3,4 мм). Теперь замерим толщину поясной изоляции для 6 кВ --- 0,95 мм , а для 10 кВ --- 1,25 мм .Для ЦСБ-6 -- 1,15 мм , а для ЦСБ-10 -- 1,4 мм ,соответственно.Потом усаживаем капу на место и греем её факелом (термоусаживаем).

Истина рано или поздно всё равно выйдет на свет,и Ложь будет повержена в прах.

18 мая 2011 в 11:51
10
Энергетика: 51
15 лет и 148 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«Если аккуратно её снять, то
в конце её же можно поставить на место»

Если аккуратно снять презерватив, то его можно использовать повторно. ржач ржач
Не думаю что нужно экономить на копеечной капе.

Non est ornamentum virile concinnitas

28 мая 2011 в 06:21
1
Энергетика: 20
12 лет и 361 день
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
на 10кВ 24 витка бумаги должно быть отрежь маленький кусочек ленту и свинец сними и посчитай

Всегда с хвоста жиреет сом, хоть пищу поглощает ртом...

28 мая 2011 в 08:45
2
Энергетика: 13
18 лет и 329 дней
упоминали 90 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
советы конечно дельные, но мне кажется некоторые прикалываются, хотя может и по другому нельзя.
1) На барабане на самом что написано то?
2) 10-ку от 6-ки отличить можно визуально, но только интуитивно. Возьмите для сравнения настоящую десятку или не берите, а просто замерьте и потом спокойненько сравните с тем, что будете брать (но это не 100-процентый метод, но для начала пойдёт)
3) какого года кабель и кто производитель?

Пермь - колыбель кабельшиков

29 мая 2011 в 17:25
24
Энергетика: 0
13 лет и 266 дней
упоминали 1 раз
 (0)
 (0)
«Если аккуратно снять презерватив, то его можно использовать повторно. ржач ржач
Не думаю что нужно экономить на копеечной капе.»
Если капы нет больше в наличии , то это можно сделать если аккуратно.А хамство , у нас нынче не в почёте , уважаемый орденоносец!

Истина рано или поздно всё равно выйдет на свет,и Ложь будет повержена в прах.

31 мая 2011 в 11:51
10
Энергетика: 51
15 лет и 148 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Рухи Рухиевич (извиняйте если переврал), у каждого технаря есть в запасе десяток дргой кстарных приемов для выполнения той или иной задачи. Вот только учить новичка нужно "правильной" технологии. У нас и так кабельная культура не на высоте. От этого и страдаем в большей степени.

Non est ornamentum virile concinnitas

19 января 2012 в 09:12
10
Энергетика: 51
15 лет и 148 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
толщина изоляции.jpg

Non est ornamentum virile concinnitas

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;