Угол повората ЛЭП 10 кВ на СИП-3.


CPUx286
19 мая 2011 в 16:07
Необходимо выполнить поворот сипом-3 на 90 градусов. Стойки СВ110-3. Проект Л56-97 предусматривает максиму 60 градусов... как быть? 2 концевые рядом?

19 мая 2011 в 16:24
10
Энергетика: 51
15 лет и 147 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Натяжные зажимы и подставной изолятор для шлейфа и изгибай хоть в обратку.

Non est ornamentum virile concinnitas

CPUx286
19 мая 2011 в 16:35
подставной изолятор..а это какой? и как его?

20 мая 2011 в 05:05
Энергетика: 20
14 лет и 0 дней
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Лимит в 60 градусов, мне так кажется, вызван не проводом, а опорой, хотя с двумя подкосами или с двумя оттяжками не должно быть проблем.
Тут напрашивается поворот через 2 анкеровки: анкерутесь линией на опору, вторую анкеровку под 90 градусов, перебрасываете шлейфы, подкосы (оттяжки) располагаете в направлении усилий от натяжения.
Как-то так например.
Безымянный.JPG

20 мая 2011 в 05:06
Энергетика: 20
14 лет и 0 дней
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Только надо будет помудрить со шлейфами.

CPUx286
20 мая 2011 в 08:40
Лимит в 60 градусов, мне так кажется, вызван не проводом, а опорой, хотя с двумя подкосами или с двумя оттяжками не должно быть проблем.
Тут напрашивается поворот через 2 анкеровки: анкерутесь линией на опору, вторую анкеровку под 90 градусов, перебрасываете шлейфы, подкосы (оттяжки) располагаете в...

Ну вот в том то и дело, что по типовику как бы не предусмотрен 90 град. поворот, даже с двумя подкосами...немогу правда понять почему, но вот на вашей картинке, ведь тоже всё на одной опоре..

20 мая 2011 в 10:01
10
Энергетика: 51
15 лет и 147 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«Лимит в 60 градусов, мне так кажется, вызван не проводом, а опорой, хотя с двумя подкосами или с двумя оттяжками не должно быть проблем.
Тут напрашивается поворот через 2 анкеровки: анкерутесь линией на опору, вторую анкеровку под 90 градусов, перебрасываете шлейфы, подкосы (оттяжки) располагаете в...»

подкосы ниже, это голова.
а подставные изоляторы обычные штыревые или опорные - чтоб шлейф не болтался, на траверсе или на теле опоры без разницы.

Non est ornamentum virile concinnitas

20 мая 2011 в 10:34
11
Энергетика: 59
15 лет и 6 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (1)
 (0)
img051.jpg

Я не волшебник. Я еще только учусь

CPUx286
20 мая 2011 в 10:38
Мне вот предлагают угловую взять СВ110-5 из 1.10.МИ.08. как думаете такое решение имеет место быть?

20 мая 2011 в 10:38
Энергетика: 20
14 лет и 0 дней
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Если типовой ограничивает угол в 60 градусов можно попробовать следующее:
1. выйти на разработчиков типового и выяснить, почему так и что они посоветуют;
2. отступить от типового, рассчитав узел поворота в 90 градусов и доказав что все будет нормально;
3. применить для такого поворота узел из другого типового, взять другой тип опоры и т.п.

CPUx286
20 мая 2011 в 10:40
А на странице слева написано угол поворота до 60 градусов....

20 мая 2011 в 10:58
11
Энергетика: 59
15 лет и 6 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«А на странице слева написано угол поворота до 60 градусов....»

Да, действительно - не посмотрел...
Под прямой угол единственное, что нашел - УП20-7Д с альбома 2006 года (дерево)

Я не волшебник. Я еще только учусь

20 мая 2011 в 11:16
10
Энергетика: 51
15 лет и 147 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
думаю фишка в том что расстояния между проводами уменьшаются более допустимого, отсюда:
- разнести скобы дальше по длине;
- расположить провода вертикально.
Выбирай что больше нравится.

Non est ornamentum virile concinnitas

20 мая 2011 в 13:46
Энергетика: 20
14 лет и 0 дней
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
"Мне вот предлагают угловую взять СВ110-5 из 1.10.МИ.08. как думаете такое решение имеет место быть?"

Ну вроде бы ваш случай. Выбирайте любую УОА10МИ-1 или УОА10МИ-3.

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+