Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Замена кабеля ВВГнг-HF на кабель
ППГнг-HF


21 июня 2011 в 12:30
Энергетика: 20
14 лет и 148 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Подскажите пожалуйста, равнозначна ли замена кабеля ВВГнг-HF
на кабель ППГнг-HF? Кабель педполагается прокладывать в больших
офисных помещениях.

21 июня 2011 в 18:19
8
Энергетика: 39
13 лет и 191 день
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (3)
 (0)
Не просто равнозначна, а такие кабели (не расппространяющие горение не содержащие галогенов) должны называться именно ППГнг-HF.
Наименование ВВГнг-HF неправильное, так как ни изоляция ни оболочка изготовлены не из ПВХ.
По характеристикам и области применения почитайте ссылку:
http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=192
Выдержки:
Кабели силовые ,не распространяющие горение,с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов ТУ 16.К71-304-2001
ППГнг-HF – кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов
ПБбПнг-HF - кабель силовой бронированный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов
ПвПГнг–HF – кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
Конструкция:
1.Токопроводящая жила- медная одно- или многопроволочная соответствует классу 1 или 2 (для силовых кабелей) и классу 1 (для контрольных кабелей) по ГОСТ 22483-77. Токопроводящие жилы одножильных кабелей всех сечений и многожильных кабелей сечением до 50 мм2 имеют круглую форму.
2. Изоляция – для кабеля марки ПвПГнг-HF из сшитого полиэтилена, для кабелей остальных марок - из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
Изолированные жилы многожильные силовых кабели имеют отличительную расцветку.Изоляция нулевых жил голубого(светло-синего цвета).
Изоляция жил заземления имеет двухцветную(зелено-желтую)расцветку.
Изолированные жилы одножильных кабелей могут быть любого цвета.
3.Скрутка - изолированные жилы скручены в сердечник
Изолированные жилы многожильныx силовыx кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевыx жил голубого (светло-синего цвета).
Изоляция жил заземления имеет двуxцветную (зелено-желтую) расцветку.

Изолированные жилы одножильныx кабелей могут быть любого цвета.
4.Внутренняя оболочка – экструдированная, наложена поверx скрученныx жил из полимерной композиции, не содержащей галогенов, которая заполняет промежутки между жилами.
5.Обмотка - для кабелей марки ПвПГнг –HF с токопроводящими жилами сечением
от 50 до 240 мм2 включительно из одной слюдосодержащей ленты толщиной не менее 0,14 мм или одной стеклоленты толщиной не менее 0,2 мм с перекрытием не менее 30%.
6. Броня – для кабелей марок ПБбПнг –HF наложена спирально из двуx стальныx оцинкованныx лент номинальной толщиной каждой ленты 0,3 мм.
7.Наружная оболочка – из полимерной композиции, не содержащей галогенов
Применение:
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1кВ частотой до 100Гц, в том числе для эксплуатации в системах АС класса 3Н по классификации ПНАЭ Г-1-011-97.
Кабели ППГнг–HF , ПвПГнг–HF для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации.
Кабели ПБбПнг–HF для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при наличии опасности механических повреждений при эксплуатации.
Кабели предназначены для прокладки в производственных и офисных помещениях, в которых установлены компьютеры и другая микропроцессорная техника,а также в сооружениях метрополитена, жилых и общественных зданиях ( в кинотеатрах, медицинских и учебных учреждениях, магазинах)

Показатели пожарной опасности кабелей по классификации НПБ 248-97 соответствуют:

- по пределу распространения горения - ПРГП1

- по пределу пожаростойкости - ППСТ7

- по показателю коррозионной активности продуктов горения кабеля – ПКА1



Кабели предназначены для групповой прокладки.



Технические характеристики:




- Вид климатического исполнения В, категория размещения 3, 4 по ГОСТ 15150-69

- Диапазон температур эксплуатации: от -30°С до +50°С

- Относительная влажность воздуxа при температуре 35°С до 98 %

- Кабели прокладываются без предварительного подогрева при температуре не ниже -15°С

- Минимальный радиус изгиба при прокладке:

одножильные …………10 наружныx диаметров кабеля

многожильные………….. 7,5 наружныx диаметров кабеля

- Изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов стойка к деформации после выдержки при температуре (802) °С в течение 4 ч - для кабелей с наружным диаметром не более 12,5 мм и 6 ч - для остальныx кабелей.

- Изоляция из сшитого полиэтилена стойка к тепловой деформации.

- Кабели не распространяют горение при групповой прокладке.

- Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 40%

- Значения показателей коррозионной активности продуктов дымо-газовыделения при горении и тлении материалов изоляции, заполнения и оболочки соответствуют указанным в таблице:

26 июня 2011 в 18:53
32
Энергетика: 41
14 лет и 315 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Танюша, у Вас ссылка на НПБ-248, пересмотра на ГОСТ Р 53315-не было?

и нет среди нас первых и последних

Игорь
4 декабря 2012 в 11:07
мне нужно проложить силовую сеть в школе. на складе нет кабеля ППГнг-HF, вот у меня и возник вопрос какой аналог можно использовать чтобы не иметь вопросов с экспертизой

4 декабря 2012 в 11:13
15
Энергетика: 24
13 лет и 189 дней
упоминали 7 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (2)
 (0)
«мне нужно проложить силовую сеть в школе. на складе нет кабеля ППГнг-HF, вот у меня и возник вопрос какой аналог можно использовать чтобы не иметь вопросов с экспертизой»
Если вам скажут, что на складе есть ВВГнг-HF - не верьте!Вам подойдет только ППГнг-HF. Заказывайте на заводе или у проверенных поставщиков именно его.

Пастор говорит мало, но он говорит смачно!))

Игорь
4 декабря 2012 в 11:21
я знаю что такого кабеля нет, но возможно есть аналог. или возможно разрешается вместо ППГнг-HF применить ВВГнг-ls

4 декабря 2012 в 11:34
10
Энергетика: 48
13 лет и 246 дней
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (2)
 (0)
«я знаю что такого кабеля нет, но возможно есть аналог. или возможно разрешается вместо ППГнг-HF применить ВВГнг-ls»


Вместо ППГнг-HF нельзя применять ВВГнг-LS.

Танец злобного гения на страницах произведения...

4 декабря 2012 в 11:49
15
Энергетика: 24
13 лет и 189 дней
упоминали 7 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (2)
 (0)
«я знаю что такого кабеля нет, но возможно есть аналог. или возможно разрешается вместо ППГнг-HF применить ВВГнг-ls»
В школе точно не разрешат заменить, да и НЕ БЕЗОПАСНО это! Почему заказать не хотите?

Пастор говорит мало, но он говорит смачно!))

24 января 2013 в 22:23
Энергетика: -6
13 лет и 38 дней
упоминали 184 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
КПнг(A)-FRHF подойдет! у нас кстати есть 3х1,5...

добавлено 24.01.2013 в 22:24

хотя наверно поздновато...

3 апреля 2013 в 12:08
3
Энергетика: 17
14 лет и 42 дня
упоминали 91 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Заменить данный вид кабеля можно только на ВВГнгLS LTX,это как альтернативный вариант ,при условии пересогласования ППГнг HF ,а так только строго по проекту.

3 октября 2013 в 06:45
2
Энергетика: 40
12 лет и 193 дня
упоминали 7 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (3)
 (0)
Обратитесь в Элком-Электро
у них всегда есть ППГнг-HF

17719

Анатолий
4 июля 2016 в 17:22
на какой кабель можно заменить пввнг - LS 1*50/25, есть ли аналоги

24 декабря 2016 в 19:34
24
Энергетика: 0
13 лет и 264 дня
упоминали 1 раз
 (0)
 (0)
«на какой кабель можно заменить пввнг - LS 1*50/25, есть ли аналоги»
По-моему можно заменить на N2XSEY - пр-ва Нексанс , но он без LS ,.. Поправьте , если я заблуждаюсь. Удачи!

Истина рано или поздно всё равно выйдет на свет,и Ложь будет повержена в прах.

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно