Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Измерение L и R в EN 50289


25 октября 2011 в 14:10
2
Энергетика: 5
17 лет и 9 дней
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
Поскольку посконные стандарты про параметр L как бы и не слышали, несмотря на его принципиальную важность для искро- и взрывобезопасных цепей, обратимся к импортному
EN 50289-1-12: 2005. Communication cables – Specification for test methods. Part 1-12: Electrical test methods – Inductance.

Во-первых, сразу обратим внимание, что британские коллеги параметр L ("индуктивность" ) рассматривают неразрывно с параметром R, который предписано измерять согласно
EN 50289-1-2: 2001. Communication cables – Specification for test methods. Part 1-2: Electrical test methods. – DC resistanse ( DC = direct current = на постоянном токе)

И они, вообще говоря, правы. Но в какой степени, установим чуть ниже.

Итак, читаем стандарт.
Здесь самое интересное – работа с комплексным импедансом Z на частотах 50, 800 и 1000 Гц.

BS EN 50289-1-12=L-инщуктивность.JPG

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

25 октября 2011 в 14:14
2
Энергетика: 5
17 лет и 9 дней
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
Теперь про измерение R.
Вот надлежащий пункт стандарта EN 50289-1-2: 2001 .

Его можно понять так, что измеряй R, как хошь ( но на постоянном токе - DC!), лишь бы не хуже 0.5%. При том, что длина отрезка – не хуже 1 %

BS EN 50289-1-2=R-сопрот.JPG

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

25 октября 2011 в 14:18
2
Энергетика: 5
17 лет и 9 дней
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
Вот, собсссно, и всё.
Проанализируем эту импортную халтуру.

Пусть мы имеем дело с LAN-5 кабелем связи.
Скажем, с сопротивлением на низких частотах R = 0.18 Ом/м и L = 0.5 мкГн/м.

Тогда на частотах 50 , 800 и 1000 Гц имеем соответственно:
Х = 2 pi f = 0.00016, 0.0025, 0.0031 Ом/м

Всё это – на порядки меньше 0.18 Ом/м. А поскольку Х в Z входит в квадрате (!), то от Х (то есть, L) остаются вообще слёзы
И вот это подсовывают в качестве способа измерения L !!
И не абы как, а для Communication cables = кабели связи !!!
( скажем,про силовые с сечением 50 мм2 и больше ещё можно бы поговорить).

Ясно, что для хоть в какой-то мере приличных измерений L частоту надо поднимать минимум на пару-другую порядков. Скажем, до 50 КГц, а ещё лучше 100...200.
Правда, там на длине 100 м уже начнутся бяки от первый четвертьволнового резонанса. К тому же на частотах выше 50...100 КГц уже начинает сказываться поверхностный эффект. И измерения R на постоянном токе теряют корректность.

Ясно также, что забугорные шулера ничем не краше посконных шарлатанов.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+