нагрев одной жилы каделя в месте
подключения к 3х полюсному автомату


27 октября 2011 в 16:41
12 лет и 183 дня
 (0)
 (0)
у меня греется одна жила кабеля АПР-3х35+1х25 на отводе от 3х фазного автомата на расстоянии 50 см. по харрактеру нагрева причина- плохое соединение в автомате, но мы меняли автоматы ,пресовали и перепресовывали наконечник, но результат почти неизменный . перекоса фаз нет. 2 е остальные фазы при одинаковой нагрузке (35А на фазу) -еле тепленькие а вот одна просто горячая. а в жару даже изолента на наконечнике меняет цвет. делали замер сопротивления изоляции - все в норме. автомат - сначала был IEK120A затем легран-120А. подскажите пожалуйста в чем может быть еще причина нагрева кончика кабеля?

27 октября 2011 в 23:05
2
Энергетика: 21
17 лет и 108 дней
упоминали 6 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Может нагрузка по этой фазе больше, чем по остальным двум? Померяйте, может у Вас однофазные потребители неравномерно распределены. Либо вариант такой - наконечник на входе в автомат стандартный ИЭК, который шел с автоматом? Уберите это г... и поставьте нормальный. Иэковские наконечники в комплекте с автоматами идут внутри стальные, покрытые тонким слоем меди и олова.

Уралэнергосила.рф - ИБП N-Power, АКБ, Стабилизаторы, Трансформаторы, КТП, кабельные муфты, арматура СИП, светодиодные светильники Диора

28 октября 2011 в 08:49
2
Энергетика: 5
17 лет и 35 дней
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
Греется, судя оп всему, провод фазы. И только в одном месте.
Если он многожильный, то , может, несколько его проволок просто переломились ?

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

28 октября 2011 в 09:06
10
Энергетика: 51
15 лет и 152 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (2)
 (0)
rudi03
ты что-то не договариваешь, или одно из двух.
неплохо было бы фотку ячейки показать, может там какой внешний источник есть.

Non est ornamentum virile concinnitas

Кабельщик
28 октября 2011 в 11:26
Возможно в этом месте у кабеля есть сварка токопроводящей жилы (ТПЖ). При изолировании ТПЖ производители таким образом производят соединение, чтобы обеспечить непрерывность технологического процесса. А учитывая, что кабель с алюминиевыми ТПЖ, то вполне вероятно, что электрическое сопротивление в месте сварки сильно завышено, что и приводит к местному разогреву изоляции жилы. Попробуйте отрезать этот кусок (60-80 см)и провести переразделку и переподключение кабеля. А чтобы убедиться в этом ли была проблема, снимите с проблемной жилы изоляцию и осмотрите состояние ТПЖ.

28 октября 2011 в 14:49
32
Энергетика: 41
14 лет и 321 день
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«Возможно в этом месте у кабеля есть сварка»

Похоже на правду, но вы считаете, что у них там есть запас по длине, чтобы в легкую откесярить пол метра.
Что в реальности можно сделать - так надеть на это место медную фольгу-она увеличит теплоотвод в воздух, причем не просто плоскую ленту, а типа глубокой гофры, чтобы отвод тепла был и конвективный и теплопередачей и излучением.

и нет среди нас первых и последних

Кабельщик
28 октября 2011 в 16:53
Фольга наверное улучшит теплоотвод, но проблема нагрева изоляции останется, а при сильном и длительном перегреве недалеко и до ее деструкции, т.е. потере электроизоляционных свойств. Хотя резина более стойкая к нагреву, чем ПВХ, но риски большие. В любом случае надо попытаться хотя бы этот дефектный участок ТПЖ вырезать и в крайнем случае нарастить с использованием стандартных соединителей.

28 октября 2011 в 20:44
Энергетика: 20
12 лет и 235 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Я что-то не пойму, о чём тут речь??? Что за новая марка кабеля АПР????
Если это провод АПР с алюминиевой жилой и резиновой изоляцией, то о каких сварках ТПЖ тогда годаем???

31 октября 2011 в 11:55
32
Энергетика: 41
14 лет и 321 день
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Провод-тут вы правы, относительно сварки-возможно очень, эти сечения идут не только на провод, но и на силу, поэтому сварка возможна. Единственное, что не понятно, так это то, что в этом месте образовалась шейка, причем значимая, иначе перегрева не было бы.

и нет среди нас первых и последних

3 ноября 2011 в 12:46
Энергетика: 19
12 лет и 232 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
вопрос нагрева одной из жил мне встречался в практике....проблема была в самом аппарате коммутации, здесь может быть плохое крепление как самой жилы на клеммах аппарата, так и неполадка в самом аппарате, надо смотреть сопротивления каждого полюса, а не только мет. связь может дело в самой клемме аппарата, а также плохо обжат наконечник, а этим обуславливается увеличение сопротивления как следствие снижения сечения проводника. так же рекомендую замерить перетоки мощности пофазно.

Михаил

7 ноября 2011 в 10:16
10
Энергетика: 51
15 лет и 152 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Гризли, первоисточник говорит что нагрев идет не на наконечнике, а некотором удалении от него (как я понял).
И аппарат они меняли, (хотя двойная засада тоже бывает).
Сварка вполне возможный вариант, а картинку было-бы совсем неплохо.

Non est ornamentum virile concinnitas

7 ноября 2011 в 18:55
11
Энергетика: 59
15 лет и 11 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (1)
 (0)
М.б. когда гнули - сломали жилу...или несколько жилок ТПЖ...все-таки люминь
Жила "звонится" нормально - а необходимого сечения не обеспечивает...

Я не волшебник. Я еще только учусь

8 ноября 2011 в 11:05
32
Энергетика: 41
14 лет и 321 день
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
В общем все сошлись на наличии неоднородности или деффекта. В итоге имеем неустанимое явление.

и нет среди нас первых и последних

8 ноября 2011 в 14:40
Энергетика: 19
12 лет и 232 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Вот как раз явление установлено, а причина этого явления и вызывает интерес! здесь действительно может быть проблема в сечении, изменение, которого могло произойти из-за изгиба, хотя про него не говориться, а так же из-за нагрузки, неравно распределенной. При том что кабель звониться и выдерживает испытания, без которых установку не допускают к эксплуатации, может быть стоит замерить не только межфазную нагрузку, но сопротивления каждой из жил в отдельности, современные инструменты это позволяют, даже можно использовать нормальный мультиметр, он и то покажет, так же может быть повреждение изоляции именно на этой жиле в месте крепления, но это проверяется мегером по каждой из жил. При этом надо испытательное напряжение понять до 1 КВ, что не есть правильно, это должно показать дефект изоляции. Конечно есть и более гуманные способы, позволяющие определить даже удаление дефекта от места подключения, но суть остается прежней.... Удачи Вам решении проблемы!

Михаил

8 ноября 2011 в 16:11
32
Энергетика: 41
14 лет и 321 день
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Рефлектометром можно увидеть деффект. Что уж сразу напряжением-то? Причина внутри, и уже без разницы откуда. Могли и на монтаже нештатно согнуть кабель, что еще больше чем сварка похоже на правду, со временем деффект по любому развивается и греться это место будет все сильнее и сильнее, пока не наступит теплового пробоя.

и нет среди нас первых и последних

8 ноября 2011 в 16:15
Энергетика: 19
12 лет и 232 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
так вроде не сразу предложил... сначала гуманно было, а напряжением все -равно надо, раньше сгорит-раньше заменят!!! И ничего личного.... чисто коммерция... подмигивание

Михаил

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+