Основные недостатки СИП-4


30 ноября 2011 в 11:34
10
Энергетика: 51
15 лет и 126 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (7)
 (0)
Попалась мне на глаза, вот такая вот писуля. Вроде толково.

Основные недостатки четырехпроводной системы
самонесущих изолированных проводов
без отдельного несущего проводника.
1. Основной недостаток четырехпроводной системы СИП без отдельного несущего
проводника связан с тем, что материал токопроводящих жил этих проводов –
электротехнический алюминий, в отличие от меди, стали и алюминиевого сплава,
применяемого в проводах с несущей нулевой жилой, характеризуется очень низким
значением предела текучести (3-3,5 кгс/мм2). В процессе эксплуатации
четырехпроводной системы СИП без отдельного несущего проводника на магистральных
участках происходит постоянное увеличение стрелы провеса. Этому также
способствует наличие на жилах изоляции (увеличивающей вес провода) и циклическое
перераспределение механических нагрузок между жилами из-за переменного режима
нагрева жил электрическим током и разницы температур жил (менее нагретая жила
воспринимает большую часть общей нагрузки тяжения и в большей степени
подвергается вытягиванию).
2. Большой вред воздушным линиям с четырехпроводной системы СИП без
отдельного несущего проводника причиняют короткие замыкания, при которых
температура токопроводящих жил проводов резко возрастает. В тех случаях, когда
нагрев алюминиевой жилы током короткого замыкания достигает величины 120°С и
более, происходит ее отжиг, при котором механические характеристики жилы резко
ухудшаются. Снижается разрывная прочность жилы, снижается величина предела
текучести материала жилы.
3. Крепежная арматура для четырехпроводной системы СИП без отдельного
несущего проводника не имеет элементов ограниченной прочности для защиты
магистрали от обрывов и защиты стоек опор от повреждения. Это увеличивает
вероятность перебоев в электроснабжении и повышает риск возникновения протяженных
аварий на линии, что, в свою очередь, увеличивает стоимость аварийно-
восстановительного ремонта. Четырехпроводная система СИП без отдельного несущего
проводника более сложная по сравнению с СИП-2 в монтаже из-за необходимости в
местах анкерного крепления вместо одной несущей жилы жестко закреплять каждую из
четырех жил.
4. На распределительных линиях сети наружного освещения и линиях общего
пользования четырехпроводной системы СИП без отдельного несущего проводника не
удовлетворяет современным эстетическим критериям, поскольку наличие отпаек на
светильники и ответвлений к домам требует при правильном монтаже двойной анкеровки
СИП на каждой опоре и устройства свободной петли.
5. Капитальные затраты на строительство магистральной линии с
четырехпроводной системой СИП без отдельного несущего проводника по сравнению с
затратами при использовании системы СИП-2 в конечном итоге всегда оказываются
выше. Большое количество дорогой крепежной арматуры и необходимость применения
специальной прокалывающей ответвительной арматуры, несмотря на небольшую выгоду
от низкой стоимости провода, отрицательно влияет на суммарные затраты. Следует
отметить, что разница в ценах на четырехпроводную систему СИП без отдельного
несущего проводника и СИП-2 заметна лишь для малых сечений жил (25, 35 мм2), для
сечений 70 мм2, наиболее распространенных в сельской местности, цены на
четырехпроводную систему СИП без отдельного несущего проводника 4х70 и СИП-2
3х70+54,6, практически, одинаковы.
Доводы поставщиков четырехпроводной системы СИП без отдельного несущего
проводника в защиту его применения на воздушных магистралях, основанные на
примитивных рассуждениях о его высокой разрывной прочности, таким образом,
являются спекулятивными, поскольку не отражают истинных проблем, связанных с его
длительной эксплуатацией. Службам эксплуатации в большей степени интересна не
начальная разрывная прочность провода, а его способность выдерживать механические и
токовые нагрузки в распределительной сети в течение продолжительного времени.
Примечание. В 2006 году в России был введен в действие национальный стандарт на
самонесущие изолированные и защищенные провода для воздушных линий ГОСТ Р
52373-2005. В соответствии с этим документом четырехпроводная система СИП без
отдельного несущего проводника может использоваться на воздушных линиях при
следующих ограничениях: сечение жил провода должно быть либо 16 мм2, либо 25 мм2 и
провод должен применяться лишь на ответвлениях к абонентским вводам. Применение
четырехпроводной системы СИП без отдельного несущего проводника в качестве
воздушной магистральной линии ГОСТ Р 52373-2005 не предусматривает. Причиной
таких ограничений является то обстоятельство, что четырехпроводная система СИП без
отдельного несущего проводника при использовании в качестве магистральной
воздушной линии, в силу проиллюстрированных выше особенностей механических
свойств жил, не позволяют достичь удовлетворительных эксплуатационных
характеристик линии. Строительство таких линий в массовом объеме крупными
электросетевыми предприятиями (в том числе и предприятий «Холдинга МРСК») также
было признано нецелесообразным, что отражено в технических требованиях этих
предприятий.

добавлено 30.11.2011 в 11:35

Может она гдето уже фигурировала, но я не видел и решил показать всем.

Non est ornamentum virile concinnitas

30 ноября 2011 в 11:40
10
Энергетика: 51
15 лет и 126 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (2)
 (0)
Вот ыщще

СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИП до 1кВ,
с несущей нулевой жилой выполненной из алюминиевого сплава АВЕ
(СИП 2)
и четырехпроводной системой СИП без несущей жилы
(типа СИП 4, СИП с-4, СИП 2AF).
На сегодняшний день в России более 90% линий СИП до 1кВ на магистральных
участках выполняются СИП 2 с несущей нулевой жилой выполненной из алюминиевого
сплава, отпайки от магистрали выполняются ответвительными проводами 2х16 – 4х25.
Преимущества СИП 2.
Эксплуатационные и строительные организации выделяют следующие преимущества
СИП 2:
Конструкция СИП 2 надежнее в эксплуатации, так как всю механическую нагрузку несет
на себе изолированная несущая нулевая жила из сплава АВЕ высокой прочности,
алюминиевые токопроводящие жилы не подвергаются механическим нагрузкам.
В России СИП 2 эксплуатируется более 10 лет, накоплен опыт в строительстве и
проектировании (было построено 60 000 км ВЛ-0,4 с СИП 2).
Главная задача эксплуатирующей организации - это сохранение магистральной линии,
т.е. СИП, опор, арматуры. За 10 лет эксплуатации СИП с изолированной несущей нулевой
жилой не было случаев обрыва нулевой жилы из сплава, так как при значительной
механической перегрузке на СИП 2 или опору разрушаются отдельные элементы в анкерной и
подвесной арматуре, защищая провода и опоры от разрушения.
Проще заменить отдельные элементы в арматуре, чем восстановить СИП и опоры.
Арматура более универсальная, надежная и удобная для монтажа.
Монтаж провода СИП 2 значительно проще, чем монтаж четырехпроводной системы
СИП без несущей жилы (типа СИП 4, СИП с-4, СИП 2AF), так как вся анкерная и подвесная
арматура монтируется за одну несущую нулевую жилу.
В СИП 2 легко определяется нулевая жила. Не требуется применение
динамометрического ключа.
Несущая способность нулевой жилы в конструкции СИП 2 рассчитана на большие
анкерные пролеты, поскольку жила из сплава предназначена нести на себе высокую
механическую нагрузку.
Анкерные пролеты для четырехпроводной системы СИП меньше, т.к. все жилы
выполнены из алюминия.
Четырехпроводная система СИП (СИП 4, СИП с-4, СИП 2AF).
Четырехпроводная система СИП недавно стала применяться при строительстве ВЛ-
0,4кВ. Этот провод появляется в проектной документации, благодаря усилиям отдельных
производителей арматуры, которые пытаются создать спрос на арматуру для СИП 4, СИП с-4,
СИП 2AF, так как эта арматура менее технологична и значительно дороже по сравнению с
арматурой для СИП 2. Для убеждения заказчика используется один аргумент: стоимость
четырехпроводной системы СИП без несущей жилы из сплава ниже, чем стоимость СИП 2.
Ведется не правильное ценовое сравнение, сравнивают СИП с изоляцией из сшитого
полиэтилена (СИП 2) с четырехпроводной системой (СИП 4), в которой в качестве
изоляционного материала используют термопластичный полиэтилен, стоимость такой
конструкции СИП заведомо ниже, чем стоимость СИП 2. Для правильного ценового анализа
необходимо сравнивать СИП 2 с четырехпроводной системой (СИП с-4, СИП 2AF). В данных
конструкциях изоляция СИП выполнена из сшитого полиэтилена. В этом случае у ведущих
отечественных заводов производителей СИП стоимость самого провода (СИП 2 и СИП с-4,
СИП 2AF) будет примерно равна при прочих значительных недостатках конструкции СИП
без несущей нулевой жилы из сплава.
Необходимо также учесть, что стоимость арматуры для четырехпроводной системы
СИП на 10-15% выше, чем для СИП 2.
Недостатки (СИП 4, СИП с-4, СИП 2AF).
Четырехпроводная система СИП не имеет несущей жилы выполненной из
алюминиевого сплава, поэтому соединения (СИП 4, СИП с-4, СИП 2AF) не могут
выполняться в пролетах. Соединение осуществляется в шлейфах на опорах, после чего
остаются лишние куски СИП, которым в дальнейшем трудно найти применение. Кроме этого
увеличивается количество анкерных промежуточных опор, что приводит к удорожанию
стоимости линии.
Высокая механическая нагрузка на изоляцию всех четырёх жил. Нет эффективного
распределения механических нагрузок между нулевой и токопроводящими жилами.
В арматуре для СИП 4, СИП с-4, СИП 2AF не предусмотрены элементы, которые служат
для механической защиты магистральной линии.
Для монтажа анкерной и подвесной арматуры требуется динамометрический ключ и
специальный монтажный зажим для натяжения СИП.
Сложность разведения жил в напряженном состоянии. Усложняет монтаж анкерных,
ответвительных и соединительных зажимов.
Большая механическая прочность четырехпроводной конструкции СИП
предусматривает обязательное увеличение механической прочности других элементов
воздушной линии. Необходимо применять более мощные опоры, анкерные, поддерживающие
зажимы, а также арматуру для их крепления к опорам.
Дополнительное увеличение механической прочности всех элементов, из которых
состоит воздушная линия, приводит к значительному удорожанию линии в целом.
Возникают сложности в определении нулевой и токопроводящих жил, т.к. все жилы
имеют одинаковые сечения и выполнены из алюминия.
Прокалывающие зажимы должны быть специально адаптированы для провода (СИП 4,
СИП с-4, СИП 2AF) и не уменьшать механическую прочность жил, т.к. все четыре жилы
несут на себе высокую механическую нагрузку.
При использовании СИП 2 вся механическая нагрузка ложится на несущую нулевую
жилу, выполненную из упрочненного алюминиевого сплава, которая значительно прочнее,
чем контактные пластины в прокалывающих зажимах из алюминия. Токопроводящие жилы в
конструкции СИП 2 не подвергаются механическим нагрузкам, в связи с этим механическая
прочность всего жгута СИП 2 не уменьшается.
В России, в отличие от Европы, распределение нагрузок не симметрично между фазами,
из-за этого одна токопроводящая жила нагревается больше, чем другая. Так как в анкерном
зажиме под (СИП 4, СИП с-4, СИП 2AF) все четыре жилы несут на себе высокую
механическую нагрузку, то та жила, которая греется больше чем другие, будет вытягиваться.
Поэтому нагрузка из четырех проводов перейдет на три или на два провода, что приведет к
разрушению нулевой или токопроводящей жилы.
Четырехпроводная система СИП без несущей нулевой жилы из сплава не вошла в
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52373-2005, вступающий в действие c 1 июля 2006 года,
так как нет опыта эксплуатации этого вида кабельной продукции на территории России

Non est ornamentum virile concinnitas

30 ноября 2011 в 11:53
Энергетика: 19
12 лет и 206 дней
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Уважаемый леньтяйщик!!!
все прочитал и расстроился, НО
как говориться нет худо без добра и почти всегда наоборот,
так может быть следует рассматривать и положительные стороны СИП???
тогда эта мрачная картина будет не такой уж и мрачной..

Михаил

30 ноября 2011 в 12:20
10
Энергетика: 48
13 лет и 226 дней
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Очень интересно, но в принципе многое или слышал или встречал в других источниках. Одобрямс и Лентяйщику и Задире одобрение

добавлено 30.11.2011 в 12:22

Сорри про Задиру ))) В данном случае все похвалы Лентяйщику )))

Танец злобного гения на страницах произведения...

30 ноября 2011 в 13:18
11
Энергетика: 59
14 лет и 350 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Юра решил устроить СИПосрачдискуссию по системам СИП ржач ржач ржач
Подброшу полено в костер холивара...
На фиолетовой территории живут долбоелюди темные, не понимающие преимуществ IMWS&UMWS ABC
На голубенькой - труъ-СИПоведы...шарят
На красной - чухофинны, у них усё свое, как не у людей
А на зеленой - беспредел...все системы в гости к нам ржач
ЗЫ доводы в статье - высосаны из пальца...можно будет обсудить на досуге
Карта.jpg

добавлено 30.11.2011 в 13:20

че-то картинку покорежило нипадеццки :(

Я не волшебник. Я еще только учусь

30 ноября 2011 в 13:24
27
Энергетика: 329
14 лет и 301 день
упоминали 1594 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«че-то картинку покорежило нипадеццки огорчение »



Да уж, это что то с другой планеты. ржач

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

30 ноября 2011 в 13:46
11
Энергетика: 59
14 лет и 350 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
karta2.JPG

Я не волшебник. Я еще только учусь

30 ноября 2011 в 14:14
8
Энергетика: 44
12 лет и 261 день
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Наверное до Урала, а там продукция производства чина властвует?

30 ноября 2011 в 14:37
Энергетика: 19
13 лет и 52 дня
 (2)
 (0)
Калининградскую область нужно выделить фиолетовым цветом. Этапы Финской АМКИ и Французской ТОРСАДЫ давно в прошлом, но линии есть и работают на самом побережье Балтийского моря в г.Светлогоске. При этом все 3 системы там прекрасно выдерживают серьезные шторма и поваленные ветром деревья. Уже около 10 лет успешно используют AsXSn - аналог СИПнг-5.

Бунин И.

30 ноября 2011 в 15:16
10
Энергетика: 51
15 лет и 126 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Вадим ты прекрасно понимаешь что каждый дро.. как он хочет делает как привык.
Соглашусь что возможно информашка заказная.
Но мы же инженеры умелые, так вот здесь показана "обоснованная" информация против.
Она просто собрана и показана, а уж как её использовать дело анжинерская.
У хирурга ведь не только скальпиль, но и иголка с нитками есть, и еще много всяких приблуд. А вот чем он пользуется решает он. подмигивание

добавлено 30.11.2011 в 15:19

Может инфу за СИП-4 выложить для контрасту.

добавлено 30.11.2011 в 15:21

И что это ты Сибирь оторвал, на врагов работаешь?))))))))

Non est ornamentum virile concinnitas

30 ноября 2011 в 15:45
11
Энергетика: 59
14 лет и 350 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«Вадим ты прекрасно понимаешь что каждый дро.. как он хочет делает как привык.
Соглашусь что возможно информашка заказная.
Но мы же инженеры умелые, так вот здесь показана "обоснованная" информация против.
Она просто собрана и показана, а уж как её использовать дело анжинерская.
У хирурга ...»

«Может инфу за СИП-4 выложить для контрасту»

А мы простые...университетов не кончали
По простому:
1) Обрыв "нуля"
2) Обрыв "нуля" при срыве слабых звеньев
3) На каждой промежуточной подвеске - висит "колбаса" (пучок необходимо увязывать "шморгалками").
4) По "лодочкам" (АСИП-2) провод без роликов не потянешь. СИП-4 - запросто, практикуется.
5) Провод жесткий, попробуй заведи в сборку - подключи...да-да, сплав - он такой.
6) Производителю необходимо работать с жилами 2-х типов: сплав+алюминий (разных сечений), что доставляет геморройнеудобства. Тем более, жилу со сплава не все заводы крутят. А те, что крутят - не все хорошо уплотняют. А если плохо уплотняют - не надейся на хорошее контактное соединение (называем такие жилы - "колотушками", зубцы зажима висят в воздухе).
Продолжать?

PS и вообще, разве хранцузы могут чего-нибудь толкового придумать? ржач (шутка)

Я не волшебник. Я еще только учусь

30 ноября 2011 в 16:17
11
Энергетика: 59
14 лет и 350 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«И что это ты Сибирь оторвал, на врагов работаешь?»

由良,你说什么?是西伯利亚 - 俄罗斯? замешательство

Я не волшебник. Я еще только учусь

30 ноября 2011 в 16:55
10
Энергетика: 51
15 лет и 126 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Шо ты на меня набросился?
я тебе шо не разрешаю?
Лепи как хочеш. ржач ржач

Я у себя заставил в районах инструмент купить. И то хорошо.
Мастера - Так быстро монтаж получается, просто удивительно.
А ведь заставлял прерйти на СИП буквально пинками.
Пусть мои пока СИП-2 осваивают, чтоб без каши было.

Non est ornamentum virile concinnitas

30 ноября 2011 в 16:57
10
Энергетика: 51
15 лет и 126 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«由良,你说什么?是西伯利亚 - 俄罗斯? замешательство»


Перевожу: Какая такая Сибирь? Не было. Вот ей богу не было. :shuffle:

Non est ornamentum virile concinnitas

30 ноября 2011 в 16:58
11
Энергетика: 59
14 лет и 350 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«чтоб без каши было»

подмигивание вот это, ИМХО, главное...

Я не волшебник. Я еще только учусь

Сергей
16 мая 2012 в 10:47
Вопрос: как СИПы ведут себя при низких температурах? У нас на Колыме еще и ветра сильные с моря дуют.

16 мая 2012 в 17:07
32
Энергетика: 41
14 лет и 295 дней
упоминали 234 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Нормально там всё будет, сам по себе провод держит до минус 50 и с несущим тросом в самый раз будет.

и нет среди нас первых и последних

16 мая 2012 в 22:21
6
Энергетика: 7
18 лет и 277 дней
упоминали 21 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Как же хорошо, что СИП 4 свыше 25 кв.мм. и несущую из АС в ГОСТ не включили. Иначе было бы такое. Даже хуже чем сейчас.

добавлено 16.05.2012 в 22:22

Слава, вам, неизвестные герои!

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно