Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Недоложили меди в ВВГнг 4х150! Что
делать?!


Страницы:

1 декабря 2011 в 14:09
12 лет и 282 дня
упоминали 1 раз
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (1)
 (0)
Занимаясь поставками кабельной продукции более 18 лет, впервые столкнулся с таким случаем. Отгрузил в сентябре одному из предприятий Нижнего Новгорода кабель ВВГнг 4х150 в количестве 160 метров. В конце октября заказчик предъявил притензию, в которой указал, что площадь сечения секторной жилы поставленного кабеля составляет 128 кв.мм. Собрали комиссию, отрезали кусок, взвесили. По факту получилось, что 1 метр данного кабеля весит 5,36 кг. ОАО "Псковкабель", который является производителем этого кабеля, заявляет в справочной таблице на своем сайте, что расчетная масса кабеля должна составлять 6,081 кг/км. При этом внешний диаметр-40,4 мм-соответствует табличным данным этого предприятия для кабеля ВВГнг 4х150. Возврат оформил бы моментально, но покупал этот кабель не у производителя, а у московского дилера ООО "Элком-Электро". Те принимать назад свой товар отказываются, ссылаясь на отсутствие их пломбы на конце смотки. Но пломбы при приемке не было. Что делать? Помогите советом, уважаемые форумчане!

1 декабря 2011 в 14:24
27
Энергетика: 329
14 лет и 321 день
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (6)
 (0)
Интересно, как они замерили точно сечение секторной жилы. Здесь все спорно, допустимое сечение по сопротивлению 137.

добавлено 01.12.2011 в 14:27

А если еще взять укрутку, то отвоюют до 135мм.

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

1 декабря 2011 в 14:25
37
Энергетика: 87
13 лет и 133 дня
упоминали 164 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
На Псков не похоже!У них кабель отличного качества.
Разбег в 17% по сечению и в 13% по весу- это, конечно, нехорошо.

А протокол испытаний есть на него, если да, то скиньте скан сюда.

Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)

1 декабря 2011 в 14:28
27
Энергетика: 329
14 лет и 321 день
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (6)
 (0)
«На Псков не похоже!У них кабель отличного качества.
Разбег в 17% по сечению и в 13% по весу- это, конечно, нехорошо.

А протокол испытаний есть на него, если да, то скиньте скан сюда.»


В протоколе напишут - соотв. и все.

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

KSK
1 декабря 2011 в 14:29
Энергетика: 20
12 лет и 310 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Пломба - дело второе, если разговор на уровне менеджера , пишите выше, и смотрите что у вас в договоре прописанно (п. 6, п. 7) сразу весь пакет документов почтой и по факсу. И странно , вес то при чем (параметр второй после сечения), сечение сектора считать надо.

ПВХ в обмен на кабель и ну очень дешЁвая Гофра

KSK
1 декабря 2011 в 14:32
Энергетика: 20
12 лет и 310 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
«Интересно, как они замерили точно сечение секторной жилы. Здесь все спорно, допустимое сечение по сопротивлению 137.добавлено 01.12.2011 в 14:27А если еще взять укрутку, т...»
Вот про укрутку поподбробнее бы )

ПВХ в обмен на кабель и ну очень дешЁвая Гофра

1 декабря 2011 в 14:33
37
Энергетика: 87
13 лет и 133 дня
упоминали 164 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
«Пломба - дело второе, если разговор на уровне менеджера , пишите выше, и смотрите что у вас в договоре прописанно (п. 6, п. 7) сразу весь пакет документов почтой и по факсу. И странно , вес то при чем (параметр второй после сечения), сечение сектора считать надо.»


Не правильный ответ по весу!!!Новый ГОСТ четко это проговаривает!Дабы не мудрили.

Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)

1 декабря 2011 в 14:34
27
Энергетика: 329
14 лет и 321 день
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (6)
 (0)
«На Псков не похоже!У них кабель отличного качества.
Разбег в 17% по сечению и в 13% по весу- это, конечно, нехорошо.

А протокол испытаний есть на него, если да, то скиньте скан сюда.»


И почему все считают 17%, ведь если 135мм для сечения 150мм - это нормально, значит надо и считать от него. А там расхождение между 135 и 128 - 6%, вроде уже и немного. подмигивание

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

1 декабря 2011 в 14:34
37
Энергетика: 87
13 лет и 133 дня
упоминали 164 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
«В протоколе напишут - соотв. и все.»


А результаты испытаний, сопротивление, при каком напряжении, сколько держали...

Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)

1 декабря 2011 в 14:36
27
Энергетика: 329
14 лет и 321 день
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (6)
 (0)
«Вот про укрутку поподбробнее бы )»


И зачем Вам это??? подмигивание

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

1 декабря 2011 в 14:36
37
Энергетика: 87
13 лет и 133 дня
упоминали 164 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
«И почему все считают 17%, ведь если 135мм для сечения 150мм - это нормально, значит надо и считать от него. А там расхождение между 135 и 128 - 6%, вроде уже и немного. подмигивание»


Так 13% от заявленного вроде как в рамках допустимого)))132-133, 135 вообще идеал)

Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)

KSK
1 декабря 2011 в 14:44
Энергетика: 20
12 лет и 310 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
«Не правильный ответ по весу!!!Новый ГОСТ четко это проговаривает!Дабы не мудрили.»
Почему не правильный?
Первое сечение, потом уже вес.
И что там про укрутку, интересно? Наборная жила без пустот?

ПВХ в обмен на кабель и ну очень дешЁвая Гофра

1 декабря 2011 в 14:46
32
Энергетика: 41
14 лет и 315 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Надо все таки смотреть по сопротивлению жил. Сечение - номинальное значение, вес-и вовсе справочная характеристика. Вы же не по весу покупали, а по длине.
Если по сопротивлению жил соответствует, то ничего доказать не удастся и кабель нормальный. Потому что так просто сечение не определить.

Возврат надо оформлять на продавца, а не на производителя. Может это действительно не Псковкабель делал. Перешлите фото бирки и протоколы с паспортами на Псковкабель на предмет идентификации.
Диллеры для начала пусть докажут что они отгрузили пломбированный.
Одни раз пройдете такую процедуру будет хорошей школой и с Вами по другому будут разговаривать, если будут знать, что вас не поведешь на мякине.

и нет среди нас первых и последних

1 декабря 2011 в 14:46
27
Энергетика: 329
14 лет и 321 день
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (6)
 (0)
«Не правильный ответ по весу!!!Новый ГОСТ четко это проговаривает!Дабы не мудрили.»


А где Вы видите что он по новому, нету буковки(А), да и вроде пункт этот справочный и не утвержденный.

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

1 декабря 2011 в 14:47
37
Энергетика: 87
13 лет и 133 дня
упоминали 164 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
«Первое сечение, потом уже вес»


Если так размышлять, то на первом месте сопротивление)))
А эти две величины я не ставил бы на разные места, скорее на одно))Так как они зависят друг от друга.

Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)

1 декабря 2011 в 14:52
37
Энергетика: 87
13 лет и 133 дня
упоминали 164 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
Соответственно в ГОСТ Р 53769-2010 по сравнению с ГОСТ 16442-80 введены следующие новые требования:
- уточнено нормирование через среднее значение толщины изоляции в полном соответствии с требованиями стандарта МЭК 60502-1,
- расширен диапазон сечений токопроводящих жил до 1000 мм2, в том числе пятижильных кабелей до 240 мм2,
- обязательное наличие заполнения внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами, в том числе в виде экструдированной внутренней оболочки, для придания кабелям практически круглой формы, с целью повышения устойчивости при механических воздействиях и обеспечения ввода кабелей во взрывоопасное оборудование,
- введена система обязательной единообразной цветовой маркировки жил с целью их идентификации, что позволяет повысить производительность труда при монтаже и обеспечить электробезопасность кабельных линий при использовании продукции различных предприятий-изготовителей,
- исключены требования ГОСТ 7006-72, как не отвечающие современным международным нормам, и введены современные требования к защитным покровам,
- приведены уточненные значения допустимых токов нагрузки кабелей, отличающиеся от указанных в старых изданиях ПУЭ,
- введено требование к минимальной массе одного метра токопроводящей жилы, с целью исключения возможности поставки кабелей с заниженным сечением токопроводящих жил,
- предусмотрен выпуск экранированных кабелей на напряжение 0,66 и 1 кВ с целью повышения защищенности (электромагнитной совместимости) рядом проложенных кабелей других типов и другого электрооборудования,
- введены требования пожарной безопасности в соответствии с ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ Р 53315-2009.


Буковки "А" не вижу, согласен, потому интересно увидеть протокол, там дата есть и результаты испытаний.В том числе и сопротивление!

Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)

KSK
1 декабря 2011 в 14:53
Энергетика: 20
12 лет и 310 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«Если так размышлять, то на первом месте сопротивление)))
А эти две величины я не ставил бы на разные места, скорее на одно))Так как они зависят друг от друга.»
ТС и не обозначил этот парамметр (сопротивление), потому соблюдаем последовательность. За измерение еще и платить придется.

ПВХ в обмен на кабель и ну очень дешЁвая Гофра

KSK
1 декабря 2011 в 14:57
Энергетика: 20
12 лет и 310 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Так то ТПЖ, а взвешивали с оболочкой. У ЭКЗ этот параметр к примеру 6248 кг/км

добавлено 01.12.2011 в 15:00

Кстати, то что привел ТС, с сайта Псковкабеля , это вес ВВГ, ссылки на ВВГнг там не нашел. http://www.pskovkabel.ru/products.html?id=202

ПВХ в обмен на кабель и ну очень дешЁвая Гофра

1 декабря 2011 в 15:01
27
Энергетика: 329
14 лет и 321 день
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (6)
 (0)
«Надо все таки смотреть по сопротивлению жил. Сечение - номинальное значение, вес-и вовсе справочная характеристика. Вы же не по весу покупали, а по длине.
Если по сопротивлению жил соответствует, то ничего доказать не удастся и кабель нормальный. Потому что так просто сечение не определить.

В...»


Мой совет, наезжайте на производителя - быстрее будет. подмигивание

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

1 декабря 2011 в 15:04
12 лет и 282 дня
упоминали 1 раз
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (1)
 (0)
Спасибо всем за мнения и советы. Насчет величины сечения согласен, измерить точно действительно трудно. Договора нет, оплачивал согласно счета, понадеясь на имя фирмы. Будем измерять сопротивление, фотографировать и отправлять поставщику и производителю. Пока общался на уровне менеджера, хотя письмо написал на имя руководителя. Потерять в моем лице нормального клиента(за 2-3 месяца работы купил у них кабеля больше, чем на 1 млн.р.) похоже не опасаются. Придется побороться.

1 декабря 2011 в 15:10
32
Энергетика: 41
14 лет и 315 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«Мой совет, наезжайте на производителя - быстрее будет. подмигивание»
а если не их кабель?

и нет среди нас первых и последних

1 декабря 2011 в 15:11
12 лет и 282 дня
упоминали 1 раз
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (1)
 (0)
«Так то ТПЖ, а взвешивали с оболочкой. У ЭКЗ этот параметр к примеру 6248 кг/кмдобавлено 01.12.2011 в 15:00Кстати, то что привел ТС, с сайта П...»


Согласен, но видимо сайт не обновляли давно, т.к. сразу после моего звонка, "Элком" сбросил паспорт от ОАО "Псковкабель" на ВВГнг 4х150. Правда сделан он по ТУ 16.К50-083-2003.

1 декабря 2011 в 15:13
12 лет и 282 дня
упоминали 1 раз
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (1)
 (0)
«Так то ТПЖ, а взвешивали с оболочкой. У ЭКЗ этот параметр к примеру 6248 кг/кмдобавлено 01.12.2011 в 15:00Кстати, то что привел ТС, с сайта П...»


Согласен, но видимо сайт не обновляли давно, т.к. сразу после моего звонка, "Элком" сбросил паспорт от ОАО "Псковкабель" на ВВГнг 4х150. Правда сделан он по ТУ 16.К50-083-2003

1 декабря 2011 в 15:18
27
Энергетика: 329
14 лет и 321 день
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (6)
 (0)
«а если не их кабель?»


Уж маркировка наверняка по оболочке идет. А если кто-то ее подделал, то тут и Псков сам подключится по-быстрому.

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

1 декабря 2011 в 16:05
32
Энергетика: 41
14 лет и 315 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Правда сделан он по ТУ 16.К50-083-2003.
А запросите у Псковкабеля, они ТУ актуализировали после введения нового стандарта? Очень интересно. А то у Вас новая претезия просматривается.

и нет среди нас первых и последних

1 декабря 2011 в 16:09
27
Энергетика: 329
14 лет и 321 день
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (6)
 (0)
Кабель на оболочке какого года?

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

1 декабря 2011 в 16:20
12 лет и 282 дня
упоминали 1 раз
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (1)
 (0)
Кабель стоит на складе заказчика, все операции смогу произвести не раньше понедельника. Сечение на самом кабеле не выбито. Год выпуска, насколько помню, 2011-й. Насчет актуализации не совсем понял. Имеется ввиду соответствие кабеля ТУ 2003 года?

1 декабря 2011 в 16:27
37
Энергетика: 87
13 лет и 133 дня
упоминали 164 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Следует иметь в виду, что ГОСТ Р 53769–2010 - это стандарт вида «общих технических условий» (ОТУ). Для выпуска кабелей силовых на основе требований ГОСТ Р 53769–2010 разработаны отраслевые технические условия ТУ 16-705.499–2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ» (марки кабелей с медными жилами: ВВГ, ВВГЭ, ВВГнг(А), ВВГЭнг(А), ПвВГ, ПвВГЭ, ПвВГнг(А), ПвВГЭнг(А), ВБШв, ВБШвнг(А), ПвБШв, ПвБШвнг(В), ПвБШп; те же марки кабелей с алюминиевыми жилами – АВВГ и т.д.; диапазон сечений от 1,5 до 1000 мм2). Дата введения ТУ в действие – 01.10.2010 г.
ТУ 16-705.499-2010 утверждены председателем национального технического комитета по стандартизации Росстандарта ТК 46 «Кабельные изделия» и президентом Ассоциации «Электрокабель». Изготовление кабелей по ТУ 16-705.499-2010 обеспечивает соответствие их всем требованиям ГОСТ Р 53769-2010, в том числе по электро- и пожаробезопасности, экологическим требованиям и надежности.
Также разработаны изменения к действующим ТУ, в тексте которых была ссылка на ГОСТ 16442-80 как на базовый документ:
- ТУ 16. К71-310-2001 «Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением» - изменение № 5. Дата введения изменения в действие – 15.10.2010 г.;
- ТУ 16. К71-090-2002 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением» - изменение № 1. Дата введения изменения в действие – 15.11.2010 г.;
- ТУ 16. К71-277-98 «Кабели силовые с изоляцией из силанольносшиваемого полиэтилена на напряжение 1 кВ» - изменение № 3. Дата введения изменения в действие – 15.11.2010 г.;
- ТУ 16. К71-337-2004-2004 «Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением» - изменение № 2. Дата введения изменения в действие – 15.11. 2010 г.
ТУ 16. К71-322-2002 «Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией пятижильные» аннулированы изменением № 1 с 01.01.2011 г. без замены (конструкция введена в ТУ 16-705.499-2010).
На основании Постановлений Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982, от 13 ноября 2010 года № 906, Информации Росстандарта о перечнях продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям ГОСТ Р 53769–2010.

Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)

1 декабря 2011 в 16:30
25
Энергетика: 67
13 лет и 302 дня
упоминали 146 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
соответствие этих ТУ новому ГОСТу

1 декабря 2011 в 16:58
8
Энергетика: 44
12 лет и 281 день
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Не понял не которые моменты - «Отгрузил в сентябре …... В конце октября заказчик предъявил претензию» и «Те принимать назад свой товар отказываются, ссылаясь на отсутствие их пломбы на конце смотки». Кабель решили смонтировать, «распаковывали» его, а пломбу выкинули и выяснили в процессе прокладки кабеля, что.... Еще задайте им вопрос для каких целей ставиться (в их понимании) пломба, как правило для контроля длины (что бы не обвинили в поставке меньшей).

Может у них наконечник болтается (Холмс недавно эту тему разбирал).

1 декабря 2011 в 17:00
32
Энергетика: 41
14 лет и 315 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«Имеется ввиду соответствие кабеля ТУ 2003 года?»
нет, нет, соответствие этого ТУ новому ОТУ ГОСТ Р 53769–2010.
ТУ 2003 года должны быть либо отменены, так как вышли новые ОТУ на кабель, либо актуализированы, т.е. приведены в соответствие с требованиями нового стандарта.

и нет среди нас первых и последних

1 декабря 2011 в 17:30
12 лет и 282 дня
упоминали 1 раз
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (1)
 (0)
Кабель поставил в сентябре, но проблема возникла только в октябре, поскольку заказчик держал месяц кабель на складе, ожидая остальные материалы. Кабель в монтаже не был, намотан ровно, наконечников на нем нет. Оснований не доверять заказчику нет. Работаю с ними пять лет, вопросов подобных не возникало.
В течение последнего часа разговаривал с менеджером Элкома и ОТК Псковкабеля. Только что пришло письмо от ОТК Псковкабеля. Попробую вставить его скан.

1 декабря 2011 в 17:33
12 лет и 282 дня
упоминали 1 раз
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (2)
 (0)
Собственно письмо
ВВГнг 4х150

1 декабря 2011 в 17:39
37
Энергетика: 87
13 лет и 133 дня
упоминали 164 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Молодцы, быстро ответили!Респект Пскову!Покажите письмо заказчику, может этого будет достаточно.

Надо было протокол испытаний сюда скинуть, по нему многое бы поняли....

Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)

1 декабря 2011 в 17:45
27
Энергетика: 329
14 лет и 321 день
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (7)
 (0)
А имеют право, ссылаться на ГОСТ 16442???

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

1 декабря 2011 в 17:51
37
Энергетика: 87
13 лет и 133 дня
упоминали 164 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
«А имеют право, ссылаться на ГОСТ 16442???»


По сути имеют право, но при следующих условиях:

Разработаны изменения к действующим ТУ, в тексте которых была ссылка на ГОСТ 16442-80 как на базовый документ:
.......
- ТУ 16. К71-090-2002 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением» - изменение № 1. Дата введения изменения в действие – 15.11.2010 г.;

Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)

1 декабря 2011 в 17:54
27
Энергетика: 329
14 лет и 321 день
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (6)
 (0)
«ТУ 16. К71-090-2002 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением» - изменение № 1. Дата введения изменения в действие – 15.11.2010 г.; »


Это ЛС, а у нас нг.

Или должны сослаться в ТУ на новый ГОСТ, или кабель в маркировке 2010г

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

1 декабря 2011 в 17:56
12 лет и 282 дня
упоминали 1 раз
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (1)
 (0)
Письмо заказчику завтра прешлю. Протокол постараюсь разместить здесь как только доберусь до сканера.

1 декабря 2011 в 18:55
32
Энергетика: 41
14 лет и 315 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Смотрите что получается, кабель по ГОСТ 16442-80, а это ТУ, должен соответствовать только ГОСТ 16442-80. Не понятно, почему появилось ТУ, в чем отступление от стандарта, в какой части?

и нет среди нас первых и последних

1 декабря 2011 в 19:12
25
Энергетика: 67
13 лет и 302 дня
упоминали 146 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
в ГОСТ 16442-80 нет ни слова про НГ пластикаты, скорее всего поэтому и появилось ТУ

1 декабря 2011 в 20:05
37
Энергетика: 87
13 лет и 133 дня
упоминали 164 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«Это ЛС, а у нас нг.

Или должны сослаться в ТУ на новый ГОСТ, или кабель в маркировке 2010г»


Вы не правильно поняли Владимир, там скорее всего идет перечисление, т.е. "нг" тоже в этой кагорте.Несомненно могу ошибаться, но у нас столько лазеек в стандартах, ТУ и т.д., потому не исключаю, что данные ТУ, применимы и к ВВГнг...
Если прочитать полностью нововведение, то можно понять, что там все довольно скользко.

Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;)

2 декабря 2011 в 12:59
7
Энергетика: 40
13 лет и 302 дня
упоминали 3 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (2)
 (0)
Знаю автора темы, пересекались несколько раз. Человек очень тактичный, сдержанный. Не скандалист. Видимо допекли...
Леонид, на всякий случай обращу Ваше внимание на то, что и в родном городе можно найти такой кабель. У нас на складах уже полгода в наличии медь крупных сечений от 50 до 185 включительно не и LS. При желании можно на складе всю промерить и пощупать лично улыбка

добавлено 02.12.2011 в 13:00

нг и LS

3 декабря 2011 в 12:00
12 лет и 282 дня
упоминали 1 раз
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
Спасибо, Александр, за высказанное мнение о моей скромной персоне! Надеюсь, что с проблемой удастся разобраться в ближайшие дни! Элком вроде стал предпринимать шаги навстречу. На Ваш склад обязательно заеду, благодарю за предложение!

5 декабря 2011 в 12:28
12 лет и 282 дня
упоминали 1 раз
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
Протокол
ВВГнг 4х150.JPG

5 декабря 2011 в 12:49
27
Энергетика: 329
14 лет и 321 день
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (5)
 (0)
Достойный протокол. улыбка

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

5 декабря 2011 в 12:54
18
Энергетика: 65
14 лет и 156 дней
упоминали 52 раза
 (1)
 (0)
«Достойный протокол. улыбка»

А я вот из этого протокола ничего не понял - приведены измеренные значения или приведены ГОСТированные значения, а вместо измеренных прочерки?

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

5 декабря 2011 в 12:58
27
Энергетика: 329
14 лет и 321 день
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (5)
 (0)
«А я вот из этого протокола ничего не понял - приведены измеренные значения или приведены ГОСТированные значения, а вместо измеренных прочерки?»


Уже из протокола можно сказать, что цифры адекватные, значит ТУ более - менее, а там прочерк заменяет слово - соотв. подмигивание

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

5 декабря 2011 в 21:57
32
Энергетика: 41
14 лет и 315 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Не каждая длина проверяется, есть результат по выборке, вот они его и записали. Хорошо это или плохо, отдельный вопрос, но гарантию качества протоколом подтвердили.

и нет среди нас первых и последних

6 декабря 2011 в 00:18
12 лет и 282 дня
упоминали 1 раз
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
Если я правильно понимаю, для доказательства соответствия кабеля ТУ достаточно измерить сопротивление жилы и изоляции? Или все же необходимо испытать кабель на пробой?

6 декабря 2011 в 07:53
18
Энергетика: 65
14 лет и 156 дней
упоминали 52 раза
 (2)
 (0)
«Если я правильно понимаю, для доказательства соответствия кабеля ТУ достаточно измерить сопротивление жилы и изоляции? Или все же необходимо испытать кабель на пробой?»

Это смотря в чём Вы сомневаетесь. Если в сечении (тема Недоложили меди..) - только проверить сопротивление ТПЖ, если полностью сомневаетесь в качестве кабеля и его работоспособности, то и под напряжение стоит поставить и сопротивление изоляции проверить (качество ПВХ пластиката)...

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

Страницы:

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;