Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Подскажите по сечению кабеля!


26 января 2012 в 08:27
Энергетика: 21
12 лет и 364 дня
упоминали 40 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Подскажите какое должно быть сечение жил у кабеля ВВГнг 5х70 ОЖ и многопроволочный(какое количество жил?)
Интересно узнать сечение одной жилы по ГОСТу (верхний и нижний предел) и по ТУ (верхний нижний предел)

26 января 2012 в 10:34
6
Энергетика: 171
14 лет и 341 день
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (4)
 (0)
Сечение жил определяется по ГОСТ 22483
Сопротивление жилы должно быть не менее 0,268 Ом/км. Это достигается, если реальное сечение не будет меньше 64,4 кв.мм

http://www.avtoprovod.com/

26 января 2012 в 10:40
6
Энергетика: 171
14 лет и 341 день
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (4)
 (0)
кабели ВВГ могут быть первого или второго класса. По второму классу минимальное количество проволок не менее 19

http://www.avtoprovod.com/

27 января 2012 в 10:47
2
Энергетика: 24
12 лет и 173 дня
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (5)
 (0)
Что касается сечения ТПЖ:
1. Согласно ГОСТ 22483-77 номинальное сечение токопроводящей жилы является величиной справочной.
2. Согласно ГОСТ 22483-77 (п.п. 1.4.а) фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
3. Согласно ГОСТ 22483-77 (п.п. 2.8.) в готовой жиле кабельного изделия допуск на диаметр отдельных проволок не нормируют.
Что касается однопроволочной или многопроволочной:
Согласно ГОСТ 53769-2010 (таблица1) сечение 70мм.кв. может быть ТОЛЬКО многопроволочным

27 января 2012 в 11:25
6
Энергетика: 171
14 лет и 341 день
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (3)
 (0)
«Что касается однопроволочной или многопроволочной:
Согласно ГОСТ 53769-2010 (таблица1) сечение 70мм.кв. может быть ТОЛЬКО многопроволочным»


Совершенно верно. Однопроволочная медная жила разрешена только до 50 кв.мм

http://www.avtoprovod.com/

27 января 2012 в 11:38
Энергетика: 21
12 лет и 364 дня
упоминали 40 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«Совершенно верно. Однопроволочная медная жила разрешена только до 50 кв.мм»



Всем спасибо за информацию!

27 января 2012 в 21:40
7
Энергетика: 40
13 лет и 304 дня
упоминали 3 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Как мне кажется, ни один завод в России не делает медь выше 50 квадрат в исполнении ОЖ, я так понимаю, что за отсутствием нужного оборудования в основном, а не из-за каких-то запретов?

28 января 2012 в 01:55
10
Энергетика: 48
13 лет и 248 дней
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«Как мне кажется, ни один завод в России не делает медь выше 50 квадрат в исполнении ОЖ, я так понимаю, что за отсутствием нужного оборудования в основном, а не из-за каких-то запретов?»


Делают конечно подмигивание Ож и на сечение 240 встречается смех Причём нельзя однозначно сказать что это плохо роза

Танец злобного гения на страницах произведения...

28 января 2012 в 10:47
8
Энергетика: 39
13 лет и 193 дня
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
В ГОСТ 22483-77 для 1 класса максимальное сечение однопроволочной медной жилы 150, я не думаю что в каких-нибудь силовых кабелях сделанных по каким-либо ТУ это сечение превышено.
//www.ruscable.ru/doc/docgost/Gost_...

28 января 2012 в 17:31
27
Энергетика: 329
14 лет и 323 дня
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
Давно нужно переделать этот ГОСТ 22483-77

В ГОСТе 16442 переходным было сечение 16,0мм, в новом ГОСТе только ОЖ на 10,0мм.

Да можно написать свое ТУ и сделать ОЖ, до 50,0мм катанка в 8,0мм это позволит. Но из какой катанки будут делать 150,0мм, там она нужна диаметром 14,0мм, где мы такую возьмем? Кому это надо?

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

ALEX
6 марта 2012 в 15:57
Согласно ГОСТ53769-2010 в ТУ на конкретный вид кабеля должна быть ограниченна минимальная масса 1м токопроводящей жилы. по идее это должно ограничить нижний предел экономии меди производителем:) где бы еще почитать обновленные ТУ и методики проверок:)

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;