Уважаемые коллеги!
Этот ветка форума родилась благодаря форумчанину под ником Лентяйщик (Радченко Юрий, Комиэнерго), он любезно предоставил всю нижевыложенную информацию. Спасибо!


На рынке представлено много производителей арматуры для СИП и еще большее наименований их продукции.
Для оптимизации процессов закупок и выбора той или иной арматуры представляю Вам эту презентацию.

Каждый элемент подвески провода СИП-2 является элементом ограниченной прочности и его задача разрушиться до обрыва несущего провода. Система ограниченной прочности многоступенчата, то есть наименьшей прочностью обладает бугель или скрепа на ленте удерживающей кронштейн, чуть больше выдерживает поддерживающий или анкерный зажим, и наибольшей прочностью обладает кронштейн, однако, и он должен разрушиться тем или иным образом, предотвращая избыточное тяжение несущего провода. Небольшая историческая справка : Принятая в России система СИП-2 родилась из принятой во Франции системы «Торсада» где несущие провода имеют сечение только 54,6 и 70мм2, а СИП-2 по ГОСТ-Р 52373-2005 пп.4.4 Номинальное сечение нулевой несущей жилы устанавливают из ряда: 25, 35, 50, (54,6)*,70, 95 мм2.
То есть разрушающая нагрузка для несущего провода может быть как ниже так и существенно выше разрушающей нагрузки элементов подвеса провода принятых для «Торсады»

Рассмотрим промежуточную подвеску .
На рисунке представлены комплекты промежуточной подвески 9 различных производителей.

Предлагаю закупать и хранить на складах этот элемент под общим названием «Комплект промежуточной подвески» и приоритет в закупках отдавать комплектам ЕS 1500Е и ЕS 2000 фирмы «Niled» из-за простоты монтажа комплекта без разборки поддерживающего зажима. Так-же считаю возможным закупки комплекты промежуточноц подвески фирм Ensto, Tyco и Sicame

стр2.JPG

Fama pluris quam opes

2 апреля 2012 в 18:08
Энергетика: 1000
19 лет и 364 дня
упоминали 717 раз
Поддерживающий зажим . (3) необходимы для замены поврежденных, при каких-либо авариях, и их необходимо закупать к оставшимся кронштейнам. И закупать и хранить под названием «Поддерживающий зажим»
стр3.JPG

Fama pluris quam opes

2 апреля 2012 в 18:12
Энергетика: 1000
19 лет и 364 дня
упоминали 717 раз
Анкерный кронштейн для ВЛИ (глухой)
Требования МРСК: разрушающая нагрузка не менее 15кН, материал коррозионный сплав, крепление на опору при помощи болта или монтажной ленты.
Разные производители изготавливают их по разному. Niled штампует, Ensto режет из профиля, Tyco и Sicame льют под давлением. Предлагаю отдать предпочтение указанным производителям, потому как отечественные производители зачастую применяют для изготовления литых деталей отходы алюминиего производства. Хотя отмечаю что их применение (в крайнем случае) так, же допустимо). Хранить и закупать данную продукцию предлагаю под наименованием «Анкерный кронштейн (глухой)».

стр4.JPG

Fama pluris quam opes

2 апреля 2012 в 18:13
Энергетика: 1000
19 лет и 364 дня
упоминали 717 раз
Анкерный кронштейн (крюк).
Требования МРСК Разрушающая нагрузка не менее 22кН, материал сталь горячей оцинковки.
Как видите из слайда крюки разных производителей мало отличаются друг от друга и могут использоваться любые. Однако, вызывает интерес крюк SОТ 76 фирмы Ensto. Тем что может использоваться как на опоре и крепиться лентой, так и на стене причем крепиться на несколько точек болтами. Хранить и закупать эти кронштейны можно под наименованием «Универсальный крюк».

стр5.JPG

Fama pluris quam opes

2 апреля 2012 в 18:14
Энергетика: 1000
19 лет и 364 дня
упоминали 717 раз
Как видно из рисунка, универсальным крюком SOT 76 можно заменить весь спектр кронштейнов для крепления на стене.
стр6.JPG

Fama pluris quam opes

2 апреля 2012 в 18:16
Энергетика: 1000
19 лет и 364 дня
упоминали 717 раз
Анкерные зажимы.
Изготавливаются способами резки фигурного профиля или литья. Об отечественном литье я уже говорил. Поэтому предлагаю принять к использованию анкерные зажимы ведущих зарубежных фирм (Niled, Tyco, Ensto и Sicame) под общим названием «Анкерный зажим для СИП-2». Эта позиция должна разбиваться на 3 подгруппы по диапазону зажимаемых несущих жил (25-35/50-70/95 мм2).

стр7.JPG

Fama pluris quam opes

2 апреля 2012 в 18:17
Энергетика: 1000
19 лет и 364 дня
упоминали 717 раз
Установочная арматура.
Как вы понимаете при монтаже СИП используются необходимые, вспомогательные элементы. К таким элементам можно отнести Монтажные ленты скрепы, бугели и бандажные ремешки. Все они изготавливаются под использование одного и тогоже инструмента имеют схожие размеры и характеристики и внешне зачастую неотличимы друг от друга. Бандажная лента стандартизирована, изготавливается из нержавеющей стали и имеет сечение 20х0,7мм и обработанную кромку. Различные производители фасуют её по 25,50 и 200 м соответственно. Скрепы и бугели являются элементами ограниченной прочности и рассчитаны на нагрузку до 6 – 8 кН соответственно. Бандажные ремешки используются для предотвращения раскручивания и придания эстетически красивого вида пучка провода ВЛИ. Хранить и закупать данные материалы предлагаю под наименованием «Монтажная лента 20х0,7», «Скрепа», «Бугель», «Бандажный ремешок 9х260».

стр8.JPG

Fama pluris quam opes

2 апреля 2012 в 18:17
Энергетика: 1000
19 лет и 364 дня
упоминали 717 раз
Прокалывающие зажимы.
Прокалывающие зажимы делятся на герметичные, влагозащищенные и зажимы для ответвления ВЛИ от ВЛ. Герметичные зажимы самые дорогие из этой группы, но и понятно: эти зажимы допускают монтаж под напряжением, то есть срывной болт ни при каких условиях не контактирует с металлическими частями под напряжением. Губки герметичных зажимов имеют прокалывающие зубцы с двух сторон, то есть прокалывают изоляцию магистрального и ответвительного проводов одновременно.

стр9.JPG

Fama pluris quam opes

2 апреля 2012 в 18:18
Энергетика: 1000
19 лет и 364 дня
упоминали 717 раз
Влагозащищенные зажимы и зажимы для ответвления ВЛИ от ВЛ имеют прокалывающие зубцы с одной стороны и монтируются со снятием напряжения. В случае ответвления изолированного провода от ВЛИ, при помощи этих зажимов, конец отпаечного провода необходимо зачищать от изоляции . Так же необходимо отметить что Niled представляет зажимы Р-21, Р-71, Р-72 как влагозащищенные и многие отечественные фирмы его беззастенчиво скопировали. Как показала практика указанные зажимы крайне неудобны в монтаже и просто морально устарели. стр10.JPG

Fama pluris quam opes

2 апреля 2012 в 18:19
Энергетика: 1000
19 лет и 364 дня
упоминали 717 раз
Прокалывающие зажимы, особенно герметичные, являются наиболее сложной инженерной конструкцией из всей линейки арматуры к СИП. А следовательно требуют наиболее продуманной конструкции и тщательной квалифицированной работы при изготовлении. Из применяемых в Комиэнерго прокалывающих зажимов наиболее высокую оценку заслужено получили зажимы фирмы Ensto.
стр11.JPG

Fama pluris quam opes

2 апреля 2012 в 18:21
Энергетика: 1000
19 лет и 364 дня
упоминали 717 раз
Адаптер для ременного заземления.
Эксплуатация и ремонт ВЛИ имеют существенные различия с ремонтом и эксплуатацией ВЛ с неизолированными проводами. Так наложить заземление или установить клеммы измерительных аппаратов в любом месте ВЛИ (без применения специальных приспособлений) не получится. Места для установки переносного заземления на ВЛИ должны определятся проектом и выполняются при помощи специальных адаптеров. ПЗ и закоротки для ВЛИ должны быть специальные. В Комиэнерго принято решение о применении адаптеров для установки ПЗ на ВЛИ соответствующих международному стандарту SENELEC. Этому стандарту соответствуют адаптеры фирм Niled, Tyco, Sicame и других фирм. Адаптеры фирмы энто этому стандарту не соответствуют и к применению в Комиэнерго запрещены. Предлагаю дать наименование этой позиции «Адаптер переносного заземления».
ГОСТ-Р 52373-2005 разрешает применять изолированные провода СИП-4 (без несущего провода) сечением 16 и 25 мм2 для организации отпаек и абонентских вводов. Еще раз повторяю закупка и применение провода СИП-4 сечением больше 25мм2 в Комиэнерго запрещено. Отсюда: арматуру под провод не соответствующий ГОСТу мы не будем.

стр12.JPG

Fama pluris quam opes

2 апреля 2012 в 18:22
Энергетика: 1000
19 лет и 364 дня
упоминали 717 раз
Рассмотрим анкерный зажим для проводов ввода. Он изготавливается из пластика, может зажимать 2 или 4 провода и подходит к обоим разрешенным сечениям СИП-4. К закупке допустимы любые зажимы фирм Niled, Ensto, Tyco и Sicame. Данную позицию я предлагаю назвать «Анкерный зажим для СИП-4».

стр13.JPG

Fama pluris quam opes

2 апреля 2012 в 18:24
Энергетика: 1000
19 лет и 364 дня
упоминали 717 раз
Анкерный кронштейн для абонентских вводов может крепиться болтом, лентой или шурупами, вещь малонагруженная и может применятся от любого производителя.
Обращаю Ваше внимание на то, что при использовании изолированных проводов мы опираемся на ГОСТ-Р 52373-2005 который гласит, что несущий провод должен быть изготовлен из специального алюминиевого сплава, (типа Альмелек). Использование провода со стале-алюминиевой конструкцией несущей жилы запрещено.

стр14.JPG

Fama pluris quam opes

2 апреля 2012 в 18:25
Энергетика: 1000
19 лет и 364 дня
упоминали 717 раз
Соединение проводов по госту возможно в пролете, при помощи прессуемых изолированных соединительных зажимов (изолированных гильз). Производители всех изолированных гильз орентируются на международный стандарт, отсюда все гильзы и наконечники для СИП опрессовываются при помощи одной из трех специальных гексагональных матриц Е140, Е173, Е215. Изолированные гильзы зажимают не диапазон, а строго одно сечение провода СИП. Изготавливаются и переходные гильзы с одного на другое сечение.
Предлагаю ограничить свой выбор четырьмя ведущими фирмами Niled, Ensto, Sicame и Tyco. А закупать и хранить под общим названием «Изолированный прессуемый соединительный зажим», «Изолированный прессуемый соединительный зажим нейтрали» с разбивкой на весь диапазон сечений.

стр15.JPG

Fama pluris quam opes

2 апреля 2012 в 18:26
Энергетика: 1000
19 лет и 364 дня
упоминали 717 раз
Теперь я хочу сказать и показать арматуру запрещенную к применению. Сразу хочу обратьть внимание на адаптеры для ПЗ фирмы Ensto типа SE 40 и особенно ST 208.1. ST 208.1. Очень часто заказывается, потому как на него легко устанавливается любое имеющиеся в районе ПЗ. Еще раз повторяю - разрешены к применению только адаптеры соответствующие международному стандарту и ПЗ для ВЛИ должно быть специальным. Пока мы имеем относительно небольшое число изолированных линий, необходимо придти к единообразию в этом вопросе.
Так же предлагаю запретить закупку зажимов Р-21Niled и им подобным.

стр16.JPG

Fama pluris quam opes

3 апреля 2012 в 10:09
10
Энергетика: 51
15 лет и 126 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (8)
 (0)
Презентация была подготовлена для наведения порядка в номенклатуре закупаемого оборудования и визуализации скрывающегося под маркой оборудования.
На основе таблицы взаимозаменяемостиhttp://www.sip2a.ru/catalogue/reinforcem.... Спасибо norma.

добавлено 03.04.2012 в 10:21

И это..., ошибки вполне возможны так что жду конструктивной критики...

Non est ornamentum virile concinnitas

3 апреля 2012 в 10:13
2
Энергетика: 44
19 лет и 363 дня
упоминали 71 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени
 (2)
 (0)
Интересный пост, спасибо! одобрение

3 апреля 2012 в 11:11
2
Энергетика: 21
13 лет и 113 дней
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Супер, очень благодарен,ОЧЕНЬ полезная информация! одобрение одобрение одобрение супер улыбка

3 апреля 2012 в 11:23
Энергетика: 19
15 лет и 40 дней
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Спасибо! Кратко и по делу. А есть в одном архиве?

oblak

3 апреля 2012 в 11:24
Энергетика: 20
13 лет и 39 дней
упоминали 3 раза
«Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (3)
 (0)
Толково. Молодец. Труд приличный.

СнабЭнергоСервис (Лидер) - Нексанс

3 апреля 2012 в 11:30
10
Энергетика: 51
15 лет и 126 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (3)
 (0)
«Спасибо! Кратко и по делу. А есть в одном архиве?»

есть.
А вот что по этому поводу админ скажет??? ну оочень интересно.

Non est ornamentum virile concinnitas

3 апреля 2012 в 11:35
Энергетика: 1000
19 лет и 364 дня
упоминали 717 раз
«есть.
А вот что по этому поводу админ скажет??? ну оочень интересно.»


Админ промолчит, но подумает, что только хозяин может распоряжаться собственной презентацией подмигивание

Fama pluris quam opes

3 апреля 2012 в 11:38
10
Энергетика: 51
15 лет и 126 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (5)
 (0)
Понял, спасибо.
Я в личку, замечания отправлял, поправте пожалуйста.

Non est ornamentum virile concinnitas

3 апреля 2012 в 11:44
6
Энергетика: 7
18 лет и 277 дней
упоминали 21 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (3)
 (0)
«Презентация была подготовлена для наведения порядка в номенклатуре закупаемого оборудования и визуализации скрывающегося под маркой оборудования.
На основе таблицы взаимозаменяемости[ссылка].добавлено 03.04.2012 в 10:21И это..., ошибки ...»


Приятно, что воспользовались нашим сайтом.
Мне ваш труд показался объективным и не ангажированным. В принципе, я почти со всем согласен.

3 апреля 2012 в 12:01
10
Энергетика: 51
15 лет и 126 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (4)
 (0)
«Приятно, что воспользовались нашим сайтом.
Мне ваш труд показался объективным и не ангажированным. В принципе, я почти со всем согласен.»

Спасибо.
З.Ы. У Вас таблица заменяемости самая жирная была улыбка

Non est ornamentum virile concinnitas

3 апреля 2012 в 12:01
3
Энергетика: 18
12 лет и 242 дня
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (2)
 (0)
Нет ли этой презентации в высоком разрешении?

sales-fabi

3 апреля 2012 в 12:02
11
Энергетика: 59
14 лет и 350 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (4)
 (0)
Плюсанул улыбка

ЗЫ Юра, а ты таки конкретный аналитег подмигивание
Шутка!

Я не волшебник. Я еще только учусь

3 апреля 2012 в 12:07
11
Энергетика: 59
14 лет и 350 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Мож еще такой обзор замутим?
PICT0316.JPG

Я не волшебник. Я еще только учусь

3 апреля 2012 в 12:08
11
Энергетика: 59
14 лет и 350 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (2)
 (0)
новый-2.jpg

Я не волшебник. Я еще только учусь

3 апреля 2012 в 12:20
27
Энергетика: 329
14 лет и 301 день
упоминали 1594 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (5)
 (0)
Нормально, познавательно!!! Хоть и не занимаюсь этим, но тему в избранное убрал. Леньтяйщику респект. одобрение

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

3 апреля 2012 в 12:30
10
Энергетика: 51
15 лет и 126 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (4)
 (0)
давай, было-б неплохо

Non est ornamentum virile concinnitas

3 апреля 2012 в 12:35
10
Энергетика: 51
15 лет и 126 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (6)
 (0)
«Плюсанул улыбка

ЗЫ Юра, а ты таки конкретный аналитег подмигивание
Шутка!»


А фигли, заставют "разобраться" не так раскорячишся ржач

Non est ornamentum virile concinnitas

3 апреля 2012 в 12:40
12
Энергетика: 44
14 лет и 329 дней
упоминали 111 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (3)
 (0)
«[картинка]»


Юрий, спасибо, действительно очень интересно.
vadimTFK, Вы предложили очень и очень интересную тему!

3 апреля 2012 в 13:43
10
Энергетика: 48
13 лет и 226 дней
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (3)
 (0)
Отличная тема, Лентяйщику отдельное спасибо за презентацию пиво , а администрации за грамотные комментарии одобрение

Танец злобного гения на страницах произведения...

3 апреля 2012 в 14:07
11
Энергетика: 59
14 лет и 350 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (2)
 (0)
«давай, было-б неплохо»

«vadimTFK, Вы предложили очень и очень интересную тему!»

Засудят чел с топором
подмигивание

Я не волшебник. Я еще только учусь

3 апреля 2012 в 14:14
10
Энергетика: 51
15 лет и 126 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (3)
 (0)
«Засудят чел с топором
подмигивание»

Ну почему-же.
Можем оформить как обмен мнений профессионалов.
Думать то можем по собственному разумению.

Non est ornamentum virile concinnitas

3 апреля 2012 в 17:53
10
Энергетика: 51
15 лет и 126 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (3)
 (0)
«Отличная тема, Лентяйщику отдельное спасибо за презентацию пиво , а администрации за грамотные комментарии одобрение»

ЗЫ комментарии мои ржач Но админу все равно пасиб.

Non est ornamentum virile concinnitas

5 апреля 2012 в 16:27
24
Энергетика: 0
13 лет и 244 дня
упоминали 1 раз
 (2)
 (0)
Юрий, спасибо за работу!

Истина рано или поздно всё равно выйдет на свет,и Ложь будет повержена в прах.

6 апреля 2012 в 08:57
4
Энергетика: 64
18 лет и 362 дня
упоминали 23 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (3)
 (0)
«Юрий, спасибо за работу!»


+1 отличная работа.

красота спасет кабельный мир )

6 апреля 2012 в 12:15
12 лет и 193 дня
 (2)
 (0)
Позновательная тема. Автору зачет!

10 мая 2012 в 10:12
12 лет и 27 дней
 (4)
 (0)
«Презентация была подготовлена для наведения порядка в номенклатуре закупаемого оборудования и визуализации скрывающегося под маркой оборудования.
На основе таблицы взаимозаменяемости[ссылка].добавлено 03.04.2012 в 10:21И это..., ошибки ...»

Спасибо за труд, действительно очень наглядно, и еще есть пару вопросов: каким образом крепить защитное заземление на опоре, если Вы говорите отказаться от использования зажимов типа Р72 и CD35? Вот пример:


Арматура_СИП.gif

логин

10 мая 2012 в 21:35
10
Энергетика: 51
15 лет и 126 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (3)
 (0)
«Спасибо за труд, действительно очень наглядно, и еще есть пару вопросов: каким образом крепить защитное заземление на опоре, если Вы говорите отказаться от использования зажимов типа Р72 и CD35? Вот пример:


[картинка]»

отличный вопрос, Р-72 меняется например на Р-4 или SLIW 11.1, а CD35 это та же плашка ПА только по цене в трое выше.
Кстати рисуночек у вас ммм... весьма некорректный. и Р-72 вообще не Р-72 да и CD35 весьма оригинально поставлен, наверное гвоздями приколочен.

Non est ornamentum virile concinnitas

КЭП
10 июля 2012 в 17:19
Снимаю шляпу перед Вами,Юрий! Есть люди, у которых взгляды на АСИП сложились такие же как и у меня. Вы - один из них.

17 ноября 2012 в 21:45
32
Энергетика: 41
14 лет и 295 дней
упоминали 234 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Молодцы, браво! Плюсую!

и нет среди нас первых и последних

17 ноября 2012 в 21:48
32
Энергетика: 41
14 лет и 295 дней
упоминали 234 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«Плюсанул улыбка

ЗЫ Юра, а ты таки конкретный аналитег подмигивание
Шутка!»

Два таких профессионала способны создать пространство качества!

и нет среди нас первых и последних

Антон
21 ноября 2012 в 12:46
А вот такой вопрос, зажим Р21 и подобные, хороши тем, что со стороны ответвления можно неоднократно производить отключение/подключение, когда абонент не платит.
что по этому поводу?

Антон
21 ноября 2012 в 12:58
Зажимы этой группы хорошо зарекомендовали себя в России. К положительным особенностям таких зажимов следует отнести следующие.

1. Зажимы обеспечивают надежный электрический контакт посредством прокалывания изоляции на магистральной жиле и предварительной зачистки жилы на ответвляемом проводе. Зажимы позволяют многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода.
2. Допускается производить монтаж зажимов при температуре от -30?С.
3. Зажимы допускают соединение со старыми проводами ввода абонента.
4. Зажимы могут применяться для присоединения зарядных проводов установок наружного освещения, световой рекламы и праздничной иллюминации.
5. Зажимы обеспечивают надёжный контакт с заземляющим спуском на опорах воздушной линии.
6. Зажимы могут применяться для соединения СИП с кабелем.

28 ноября 2012 в 10:47
10
Энергетика: 51
15 лет и 126 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
SL 29.4 например чем плох.
А вообще вариантов решения милион. Наши монтеры сказали "гадость", мы к ним прислушались, они профессионалы, - значит нафиг.

Non est ornamentum virile concinnitas

28 ноября 2012 в 11:19
11
Энергетика: 59
14 лет и 350 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«SL 29.4 например чем плох.»

Юра, он с проколом изоляции со стороны ответвления к абоненту. Для переподключения необходим динамометрический ключ с шестигранником.

Я не волшебник. Я еще только учусь

4 декабря 2012 в 08:59
10
Энергетика: 51
15 лет и 126 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«Юра, он с проколом изоляции со стороны ответвления к абоненту. Для переподключения необходим динамометрический ключ с шестигранником.»

Ты еще скажи что Р-21 наше всё.
Сам же знаешь он устарел как мамонт и подлежит випиливанию.))

Non est ornamentum virile concinnitas

Страницы:

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно