Ох, как тут всё запутано.
Ну во первых, это вопиющий беспредел снабженца, который такое закупил, без маркировки, с неизвестной биркой. Я не думаю, что снабженцы уж такие тупые, тем более в КБ, значит был откат, а если был откат, то могут всучить что угодно.
Во-вторых, намерил КБ неверно, такое кол-во меди, даже для Вольтекса, для сечения 2.5мм будет жирновато. Здесь можно смело брать ПВ3 – 3,0мм, но такого нет сечения в ГОСТе 6323, значит заниженная жила на 4,0мм, по договоренности со снабженцем, проскочила как 6,0мм. Но тут тоже возникает, вопрос – Зачем в ПВ3 – пустили жилу 5-го класса. Может кто-то смотал брак с ПВС-ной жилы, потому что зеленая полоса не прошла? Непонятно?
В-третьих, невооружённым глазом видно, что проволочки у Томскабеля толще чем у Новкабеля, а у Новкабеля они на пределе 5-ого класса, значит – это не ПуГВ. А чем проволочки толще, тем кабель по скрутке в диаметре, крупнее смотрится.
Ну и вот эти слова, кабель возвращен вместе со всеми документами, а хотелось бы глянуть и сертификат и платёжку и переписку. Неужели всё вернули и ничего не осталось. Вот так без всяких документов, нельзя завод подставлять.