    1)Распространенная ошибка - называть провода изолированными. Покрытие проводов не обеспечивает, скажем так, 100% изоляцию, в отличие от СИП 0,4кВ. Правильное название - защищенные провода (covered conductors).
    Поэтому, линии 0,4 и 6-35кВ называются по-разному - ВЛИ и ВЛЗ соответственно.
    2) Охранная зона для ВЛЗ-35кВ остается прежней, как и для ВЛ-35 кВ (15 м в обе стороны от проекции проводов крайних фаз на землю, в момент их наибольшего отклонения). Уменьшаются только межфазные расстояния, что позволяет незначительно уменьшить охранную зону в целом.
    Так, вроде...