Чей кабель 110 кв бабахнул?


Анатолий Иванович
11 апреля 2013 в 14:31
Интересно узнать, чей кабель 110 кв поврежден в результате применения этой муфты?

Анатолий Иванович
11 апреля 2013 в 14:35
Фото не вкладывается. Надпись на муфте tyco 200/50.

11 апреля 2013 в 14:37
27
Энергетика: 329
14 лет и 321 день
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (6)
 (0)
Попросите Админа или мне сбросьте

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

Анатолий Иванович
11 апреля 2013 в 14:55
Отправили

11 апреля 2013 в 15:01
27
Энергетика: 329
14 лет и 321 день
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (6)
 (0)
Фото 014.jpg

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

11 апреля 2013 в 15:02
27
Энергетика: 329
14 лет и 321 день
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (5)
 (0)
Фото 027.jpg

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

11 апреля 2013 в 15:04
27
Энергетика: 329
14 лет и 321 день
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (5)
 (0)
А чей выше кабель, на нём ведь написано?

добавлено 11.04.2013 в 15:05

По идее сейчас Вадим если появится, может что-то прояснит. Он вообще любитель муфт и аварий)

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

Владимир
11 апреля 2013 в 15:57
Это давняя история. Кабель Южкабеля. Взорвалась муфта TYCO. Это послужило поводом к тому, что Южкабель переориентировался на ПФистер.

Мимо проходил
11 апреля 2013 в 16:00
Какая разница чей кабель. Проблема в муфте. А тем что за муфта все ясно.

11 апреля 2013 в 16:29
2
Энергетика: 25
13 лет и 267 дней
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (3)
 (0)
Антиреклама TYCO ???

11 апреля 2013 в 16:58
20
Энергетика: 233
14 лет и 80 дней
упоминали 474 раза
 (4)
 (0)
Предполагаю, что большинство случаев аварий на ВВ КЛ не являются результатом применения той или иной арматуры/кабеля, а имеют в свое основе нарушения и ошибки при производстве монтажа.

добавлено 11.04.2013 в 16:59

если ошибаюсь - поправьте.

Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4

11 апреля 2013 в 17:08
27
Энергетика: 329
14 лет и 321 день
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (6)
 (0)
«Предполагаю, что большинство случаев аварий на ВВ КЛ не являются результатом применения той или иной арматуры/кабеля, а имеют в свое основе нарушения и ошибки при производстве монтажа.добавлено 11.04.2013 в 16:59если ошибаюсь - ...»


Результат ещё в удобстве монтажа, а потом уже нарушения и ошибки. Честно говоря какая удобнее - не знаю.

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

монтажник
11 апреля 2013 в 17:21
Это болезнь тайко. В нормальных странах их и не знают. Только на окраинах, да и то уже наелись. Г. Оно и есть г.

12 апреля 2013 в 07:25
2
Энергетика: 16
17 лет и 138 дней
упоминали 4 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (2)
 (0)
а там еще 2 кабеля. По фото вроде стяжками были стянуты, которые сгорели. Они то наверное дефект получили!?

Кто то ищет причины, а кто то возможности!

12 апреля 2013 в 07:30
2
Энергетика: 13
18 лет и 327 дней
упоминали 90 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (3)
 (0)
А что это за объект?

Пермь - колыбель кабельшиков

12 апреля 2013 в 08:59
6
Энергетика: 23
18 лет и 250 дней
упоминали 3 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (3)
 (0)
«Это болезнь тайко. В нормальных странах их и не знают. Только на окраинах, да и то уже наелись. Г. Оно и есть г.»

Ну почему-же сразу муфты?
Может у кого-то руки кривые?
У Вадима много есть интересных фото со снятием п/п слоя монтажниками.

Человек-помоги себе сам! Л.В. Бетховен

Владимир
12 апреля 2013 в 09:36
Проблема была именно в муфте. Монтировали монтажники Тайко.

12 апреля 2013 в 11:36
11
Энергетика: 59
15 лет и 5 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (8)
 (0)
Винить производителей кабеля (хоть это и мой конкурент) и кабельной арматуры - не имеет смысла.
На данный класс напряжения, что кабель, что изоляционные части муфт, перед выходом из предприятия проходят цикл испытаний, предусмотренных НТД.
В подавляющем большинстве случаев, причиной является "человеческий фактор". Иногда ошибки в монтаже (люди ведь живые, не роботы), иногда даже и прямая "диверсия" - кушать-то все хотят.
У меня на одном объекте вообще вогнали швайку в кабель 110 кВ - хорошо хоть это выяснилось до приемо-сдаточных испытаний КЛ - при увязке кабелей в треугольник, монтажник определил визуально.
Еще один случай - бахнула стопорно-переходная на 110 кВ. Одной из наиболее вероятных причин являлось повреждение эпоксидного изоляционного тела муфты при погрузочно-разгрузочных операциях либо при ее помещении в колодец.
Всякое бывает, короче...

А "пляски на костях", типа муфты "Х" - фуфло, бо бахнула там-то...кабель "Y" - фуфло, бо на нем муфта бахнула, ИМХО - непорядочно и непрофессионально...
Нет проблем только у тех, кто не работает (не выполняет данные проекты).

Я не волшебник. Я еще только учусь

12 апреля 2013 в 11:40
25
Энергетика: 67
13 лет и 302 дня
упоминали 146 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«Винить производителей кабеля (хоть это и мой конкурент) и кабельной арматуры - не имеет смысла.
На данный класс напряжения, что кабель, что изоляционные части муфт, перед выходом из предприятия проходят цикл испытаний, предусмотренных НТД.
В подавляющем большинстве случаев, причиной является "чело...»
одобрение не ошибается тот, кто ничего не делает улыбка

12 апреля 2013 в 12:01
11
Энергетика: 59
15 лет и 5 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (4)
 (0)
«а там еще 2 кабеля. По фото вроде стяжками были стянуты, которые сгорели. Они то наверное дефект получили!?»


Судя по состоянию оболочек (не потекли) - особого термического воздействия на них не было. Подкоптило немного, да и все...
В любом случае, КЛ должна быть испытана после ремонта.

А вот закрепление кабеля 110 кВ полиэтиленовыми стяжками-шморгалками - руки поотрывал бы (в т.ч. - проектировщику) чел с топором
Ну раз уж экономите на клицах - так сделайте хотя бы хомут из алюминиевой ошиновки с резиновой прокладкой!!! чел с молотком

добавлено 12.04.2013 в 12:02

* за крепление на полках имел в виду...пробел пропал

Я не волшебник. Я еще только учусь

12 апреля 2013 в 14:13
4
Энергетика: 88
14 лет и 359 дней
упоминали 288 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«Винить производителей кабеля (хоть это и мой конкурент) и кабельной арматуры - не имеет смысла.
На данный класс напряжения, что кабель, что изоляционные части муфт, перед выходом из предприятия проходят цикл испытаний, предусмотренных НТД.
В подавляющем большинстве случаев, причиной является "чело...»


Как всегда- четко, емко,по полочкам и ничего лишнего-Респект

Существует две категории людей. НЕНАВИЖУ ОБОИХ

12 апреля 2013 в 14:22
27
Энергетика: 329
14 лет и 321 день
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (3)
 (0)
«Винить производителей кабеля (хоть это и мой конкурент) и кабельной арматуры - не имеет смысла.
На данный класс напряжения, что кабель, что изоляционные части муфт, перед выходом из предприятия проходят цикл испытаний, предусмотренных НТД.
В подавляющем большинстве случаев, причиной является "чело...»


Ну это по-взрослому одобрение

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

12 апреля 2013 в 14:50
20
Энергетика: 233
14 лет и 80 дней
упоминали 474 раза
 (3)
 (0)
«Винить производителей кабеля (хоть это и мой конкурент) и кабельной арматуры - не имеет смысла.
На данный класс напряжения, что кабель, что изоляционные части муфт, перед выходом из предприятия проходят цикл испытаний, предусмотренных НТД.
В подавляющем большинстве случаев, причиной является "чело...»



vah.jpg

Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4

Дмитрий
12 апреля 2013 в 16:52
На фото не муфта, а ремонтная манжета.

12 апреля 2013 в 18:07
11
Энергетика: 59
15 лет и 5 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (2)
 (0)
«На фото не муфта, а ремонтная манжета.»

Вы немного ошибаетесь.
В данном типе муфты внешний термоусаживаемый кожух выполнен в виде манжеты (разъемный) дабы сэкономить место, необходимое под "парковочную позицию" - в случае, если бы это была трубка (ее перед соединением нужно завести на один из кабелей).
Сделано для удобства монтажа.

EHVS.JPG

Я не волшебник. Я еще только учусь

Владимир
12 апреля 2013 в 23:27
Вадим абсолютно прав. Чаще всего проблемы с данными муфтами возникают при необходимости вывода кабеля траснпозиции или оптики. Связано это с необходимостью гермитизации вывода из под термоусада. Конструкция муфты такова, что сделать это гарантировано надежно практически невозможно. Опыт Ленэнерго - яркое тому доказательство . Из вышедших из строя при испытаниях муфт после вскрытия выливали по ведру воды.

15 апреля 2013 в 07:34
2
Энергетика: 16
17 лет и 138 дней
упоминали 4 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (2)
 (0)
спасибо vadimTFK

Кто то ищет причины, а кто то возможности!

15 апреля 2013 в 07:54
2
Энергетика: 13
18 лет и 327 дней
упоминали 90 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (2)
 (0)
Спасибо, Вадим.
А если из опыта, как монтажник, какие муфты на 110 на твой взгляд наиболее продвинутые?

Пермь - колыбель кабельшиков

15 апреля 2013 в 10:24
11
Энергетика: 59
15 лет и 5 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«Спасибо, Вадим.
А если из опыта, как монтажник, какие муфты на 110 на твой взгляд наиболее продвинутые?»

Да было бы за что!

По вопросу:
Я, к сожалению, не имею лицензию на монтаж кабельной арматуры 110кВ и выше...так, в свое время, в Германии побаловался, поразделывал кабель, попробовал инструмент...
Хотя, по роду деятельности, время от времени приходится присутствовать при монтаже муфт разных производителей.

На сегодняшний день, ПМСМ, я бы не выделял кабельную арматуру какого-то одного производителя...
У всех производителей есть свои плюшки и свои нюансы монтажа.
Вот, например, взять соединительные муфты упомянутых в теме производителей:
- у тайковской очень понравился болтовой соединитель. Конструкция муфты позволяет выполнять соединение кабелей с разной геометрией. Компоненты (стресс-коны и изоляционное тело) - натягиваются вручную, без использования специального инструмента. Но, ввиду наличия нескольких компонентов, ПМСМ, возникают требования по соблюдении чистоты при монтаже (попадет песочек между изоляционными частями - будут проблемы).

07082009(002).jpg

Я не волшебник. Я еще только учусь

15 апреля 2013 в 10:26
11
Энергетика: 59
15 лет и 5 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (2)
 (0)
По Пфистереру - муфта однокомпонентная, как правило, позволяет соединять 2 "соседних" сечения, все монтируется "за раз", но, требуются специальные лямки-захваты для монтажа изоляционного тела муфты.

07082009(019).jpg

Я не волшебник. Я еще только учусь

15 апреля 2013 в 11:43
6
Энергетика: 35
16 лет и 75 дней
упоминали 8 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«Винить производителей кабеля (хоть это и мой конкурент) и кабельной арматуры - не имеет смысла.
На данный класс напряжения, что кабель, что изоляционные части муфт, перед выходом из предприятия проходят цикл испытаний, предусмотренных НТД.
В подавляющем большинстве случаев, причиной является "чело...»

Респект, Вадим!

Si vis pacem para bellum

монтажник
15 апреля 2013 в 20:28
Уточнение. У пфистер ра есть и одно и трехкомпонентные стресс конуса. Все зависит от задач, которые нужно решать. По количеству конструкци й тайуо заметно проигрывает. Что касается болтовых соединителей - ситуация также не в пользу тайко. Болтовые соединители есть у всех производителей муфт. Это не панацея. Пфистерер поставляет и болтовое и пресованное соединение, в зависимости от заказа. По уобству монтажа. Они выигрывают.

16 апреля 2013 в 11:40
11
Энергетика: 59
15 лет и 5 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (2)
 (0)
«Уточнение. У пфистер ра есть и одно и трехкомпонентные стресс конуса. Все зависит от задач, которые нужно решать. По количеству конструкци й тайуо заметно проигрывает. Что касается болтовых соединителей - ситуация также не в пользу тайко. Болтовые соединители есть у всех производителей муфт. »


Говорите, выигрывают по удобству монтажа? А можно поконкретнее? А то ведь, йогу может быть удобнее на гвоздях спать, а мне, например - не очень (шутка) подмигивание

Если Вы внимательно читали (надеюсь) мой пост - Вы должны были увидеть, что основная идея ответа была: "те же яйца, только в профиль".

Еще раз повторюсь: у всех производителей есть свои плюшки и свои нюансы, связанные с монтажом.
Кабельщику удобнее монтировать ту муфту, на которую он обучен и допущен.
Заказчику нюансы монтажа - похъ. Ему интересно увидеть готовую надежную кабельную систему за максимально меньшие средствА.
ИМХО

Сваливаться в ср@ч "это - г-но, а это - конфетка" - не уровень данного Форума.

Я не волшебник. Я еще только учусь

Владимир
30 апреля 2013 в 23:11
А почему монтажники не высказывают свое мнение. Думаю они бы могли много интересногонам поведать.

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно