Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Испытание на частичные разряды кабель на
6кВ


12 августа 2013 в 16:10
12 лет и 211 дней
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
Добрый день. Целесообразно ли испытывать шахтный кабель на 6 кВ(ПВХ изоляцией с индивидуальными экранами,броней, ПВХ оболочкой) согласно стандарта МЭК 60502-2-2005 п.16.1 на частичные разряды(относится ли он к обязательным испытаниям)?

13 августа 2013 в 15:19
11
Энергетика: 59
15 лет и 11 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Согласно требований ГОСТ Р 55025-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. ОТУ.", п. 5.2.2.6 - жилы, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, должны выдерживать воздействие переменного напряжения категории ЭИ-2 ГОСТ 23286.

Уровень ЧР (не более 10 пКл при 2 Uo) - указывается только для кабелей в СПЭ изоляции (п.5.2.2.8).
Группа испытаний С5 (измерение уровня ЧР), п. 7.3.2 табл. 13 , также ссылается только на п.5.2.2.8, т.е. касается только СПЭ.

Я не волшебник. Я еще только учусь

13 августа 2013 в 15:35
11
Энергетика: 59
15 лет и 11 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Если говорить конкретно о МЭК, то, п. 16.1 ссылается на:

b) partial discharge test (see 16.3) on cables having cores with conductor screens and insulation screens in accordance with 7.1 and 7.2;
А в разделе 7 указано:
b) at rated voltage 3,6/6 (7,2) kV cables insulated with PVC shall be unscreened.

Соответственно, измерение уровня ЧР на кабелях в ПВХ изоляции на напряжение 3,6/6(7,2)кВ - не проводится.

Под:
«ПВХ изоляцией с индивидуальными экранами»

Вы, вероятно, подразумевали металлические экраны. В то же время, в п. 7.1 и п.7.2 говорится о неметаллических экранах (т.е. о полупроводящих покрытиях) либо о их комбинации.

«7.1 Conductor screen
The conductor screen shall be non-metallic and shall consist of an extruded semi-conducting
compound
, which may be applied on top of a semi-conducting tape. The extruded semi-conducting compound shall be firmly bonded to the insulation.
7.2 Insulation screen
The insulation screen shall consist of a non-metallic, semi-conducting layer in combination with a metallic layer.
»


Я не волшебник. Я еще только учусь

13 августа 2013 в 17:06
12 лет и 211 дней
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
VadimTFK спасибо за ваш ответ.

«Согласно требований ГОСТ Р 55025-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. ОТУ.", п. 5.2.2.6 - жилы, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, должны выдерживать воздействие переменного напряжения категории ЭИ-2 ГОСТ 23286.

Уровень ЧР...»

Тут все верно, т.к. в ГОСТ Р 55025 все четко написано.

В кабеле индивидуальный экран выполнен из полупроводящей ленты поверх которой наложен металлический экран из медной ленты, как это и требует МЭК п.7.2, конечно с оговорками, т.к. сам кабель используется для горной промышленности, что противоречит стандарту:
«Cables for special installation and service conditions are not included, for example cables for
overhead networks, the mining industry, nuclear power plants...»

Сам экран используется для опережающего отключения кабельной линии при замыкании на землю одной фазы.

Аргумент МЭК 7 (b), пока является самым актуальным, но для твердого основания что ЧР не надо проводить для этого кабеля, пока считают малым.

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+