    Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
     (2)
     (0)
    "сшитый" и "вулканизированный" - одно и то же.
    Разница, как и писал выше ув. Lyhokind - в конструктивном исполнении. Дополнительно, ГОСТ 16442-80 предполагал бОльшую номинальную толщину изоляции (3,0 мм) против 2,5-2,6мм, предусмотренных МЭК 60502-2.
    Испытание "постоянкой" ГОСТ 16442-80 определено как "допускается", т.е. основным является все-таки переменка (п. 2.4.5).
    На сегодняшний день, на рынке существуют предложения на СНЧ установки как известных мировых брендов (Seba, Baur), так и на более "бюджетные".
    Пример:
    http://www.electroprogress.ru/catalog/iz...

    ОМП на трехжильных кабелях, как правило, не составляет никаких трудностей. Трудности, в основном, возникают при ОМП на КЛ, выполненными одножильными кабелями (при отсутствии опыта и оснастки).

    Проблема все таки лежит в другой плоскости. СПЭ очень не любит длительных режимов ОЗЗ, характерных для наших сетей. Поэтому, МЭК 60502-2 рекомендует применение кабелей на ступеньку выше классом напряжения, чем номинальное сети. Соответственно, правильней было бы использовать кабель с Uo/U(Um)=6/10(12) кВ в сети 3,6/6(7,2)кВ. Это существенно продлит ресурс КЛ и обеспечит "спокойный сон" службам эксплуатации.

    Ответить на сообщение

    Ваше имя:*
    Ваш e-mail:
     
    Отправить

    Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
    Быстрый переход в другой раздел:
     

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+