Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Броня и экран


24 января 2014 в 04:38
Энергетика: 20
14 лет и 6 дней
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Всем здравствуйте.
Помогите окончательно разобраться в одном вопросе.
Кабель может иметь броню для механической защиты и может иметь экран для защиты от внешних ЭМП, есть кабели, имеющие и броню, и экран. Конструктивно экран выполнен из медных проволок и лент и окружает ТПЖ, броня выполнена из стальных проволок или лент и тоже охватывает ТПЖ. На первый взгляд конструктивные исполнения брони и экрана схожи, материалы токопроводящие и там, и там (понятно, что сталь хуже в этом отношении, но все равно проводник).
Оказывает ли броня вообще какое-либо экранирующее действие? Почему броня не может считаться полноценным экраном, хотя принципиально они сильно похожи?

mbk
24 января 2014 в 14:13
Энергетика: 132
14 лет и 195 дней
упоминали 19 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (2)
 (0)
Стальные экранирующие оплетки тоже существуют. Они одновременно являются экраном и защитой от механических повреждений. В частности это РПШЭ

24 января 2014 в 15:28
32
Энергетика: 41
14 лет и 322 дня
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
В большом количестве исполнений кабеля есть броня без экрана, именно в силу того, что броня безусловно выполняет и экранирующие функции в добавок к механической защите. Иногда обычный экран в виде оплетки в нужной степени не обеспечивает экранирования от внешних помех, наличие брони помогает эту задачу решить. Одна броня полноценным экраном может и не являться в силу способов подключения кабеля - применяемой конструкции муфт или соединителей,короче требованиями к подключению, но иногда и броня подключается как экран.

и нет среди нас первых и последних

24 января 2014 в 17:13
Энергетика: 20
14 лет и 6 дней
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Так, уже интереснее.
Возьмем пару примеров:
1. АВБбШв 0,4 кВ, прокладка 100 м без муфт от КТП до потребителя, заземление брони по концам;
2. КВБбШв, прокладка 300 м без муфт от пульта управления до управляемого привода, заземление с одной стороны.

Я так понимаю, что в данных случаях броня будет являться полноценным экраном?..

24 января 2014 в 21:07
Энергетика: 20
12 лет и 236 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Есть случаи, когда экран используется как проводник - РК например
либо другой вариант: термоэлектродка ПТПЭ - для подключения термопары, экран необходим для точности измерения
в случае подключения пульта, КВВГэ - я бы использовал экран для заземления или нуля и компенсации наводки на слаботочках
бШв врятли удастся использовать как ноль, больше как землю на коротких длинах
а разве на силе до 6кВ вообще экран используют?

25 января 2014 в 13:50
32
Энергетика: 41
14 лет и 322 дня
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«Есть случаи, когда экран используется как проводник - РК например
либо другой вариант: термоэлектродка ПТПЭ - для подключения термопары, экран необходим для точности измерения
в случае подключения пульта, КВВГэ - я бы использовал экран для заземления или нуля и компенсации наводки на слаботочках
...»
про РК немножко не так, оплетка по изоляции у него всегда внешний проводник, экран называют по привычке, потому что во всех остальных изделиях та же оплетка это экран, а вот поверх внешнего проводника вторая оплетка-это уже экран. Иногда используют термин электростатический экран (это и фольга + контактный проводник и фольга+ оплетка)- для отведения электростатических, наведенных токов.

и нет среди нас первых и последних

24 мая 2016 в 10:02
Энергетика: 20
8 лет и 164 дня
упоминали 7 раз
 (1)
 (0)
Моё мнение следующее:
Если заземлить броню, то никакой электрический импульс не проберется не в одну из сторон.

Олег
4 августа 2021 в 17:26
Предполагаю, что экран присоединяется к функциональной шине заземления. По этой причине броня и экран разделены.

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+