Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Активное и индуктивное сопротивление
кабеля


Андрей
27 мая 2014 в 11:26
Доброе утро. Не могли бы вы написать активное и индуктивное сопротивление для
кабеля марки АПвПу2г 3х(1х400/70). Напряжение 10 кВ.
кабеля марки АПвБбШп (4х240). Напряжение 0.38 кВ.

Заранее благодарен

27 мая 2014 в 13:43
1
Энергетика: 20
10 лет и 45 дней
упоминали 3 раза
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (5)
 (0)
В соответствии с ГОСТ 31996-2012 последний кабель обозначается АПвБШп, на напряжение 1 кВ!
Активное сопротивление жилы постоянному току для 20 градусов для сечения 400 - 0,0778 Ом/км, для 240 - 0,125 Ом/км
Индуктивное сопротивление для 1х400 при прокладке треугольником - 0,089 Ом/км, при прокладке в плоскости - 0,131 Ом/км
Индуктивное сопротивление для 4х240 - 0,0759 Ом/км.