Кабель в гофре(разночтение ПУЭ)


17 декабря 2015 в 12:50
8 лет и 126 дней
 (0)
 (0)
Добрый день, светлые умы форума!

Ситуация следующая. При монтаже распределительной и осветительной сети в жилом доме у технадзора возник вопрос о необходимости прокладки кабелей ВВГнг(А)-LS по бетонному потолку за потолком армстронг в гофре.

Потолок ж/б - несгораемый
кабель ВВГнг(А)-LS
тип помещения коридор общего пользования жилого дома.

Есть разночтение ПУЭ п. 7.1.38 а именно фраза "а также кабелями, не распространяющими горение"

Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах пере-городок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью,и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов*— в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом
должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

ВОПРОС: КАК ИМЕННО СТОИТ ЧИТАТЬ ЭТОТ ПУНКТ И ФРАЗУ "а также"(в трубах И не распространящий горение или кабели не "нг(A)-LS" в трубах а кабели "нг(A)-LS" без труб)?
И вообще какой физический смысл укладки кабеля нг(A)-LS в гофротрубу, ведь пожарный класс нг(А)-LS выше чем у гофротрубы?

18 декабря 2015 в 01:53
32
Энергетика: 41
14 лет и 316 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Если потолки и перегородки из горючих материалов, то кабели прокладывются в металлических трубах и коробах. Здесь требования к кабелям выпукло не обозначены, но для внутренней прокладки всегда применяются , в подавляющем большинстве случаев) кабели с ВПХ оболочками, они не распространяют горения при одиночной прокладке.
- если перегородки и потолки из негорючих материалов, то и трубы, и короба должны быть из негорючих материалов, и кабель должен быть не распространяющим горения, с индексом нг.
Есть ещё одно решение для случаев, когда и потолки, и перегородки из негорючих материалов, это применение кабелей с индексом FRLs, FRHF, то есть огнестойкие кабели. Тогда можно прокладывать кабели вне труб и коробов, у производителей как правило имеется техническое разъяснение, к такому применению, как правило, письмо от надзорных органов пожарников.

и нет среди нас первых и последних

24 декабря 2015 в 14:45
8 лет и 126 дней
 (0)
 (0)
Вопрос конкретный! Кабель ВВГнг(А)-LS прокладывается по бетонному(негорючему) потолку, этот потолок зашивается armstrong (тоже не горючий).
Так вот при этих условиях должен ли кабель прокладываться в гофре? Если да то на основании чего(какого норматива)?

25 декабря 2015 в 12:15
32
Энергетика: 41
14 лет и 316 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
если вы выполняете условие: "При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей", то просто кабелем нг-Ls

и нет среди нас первых и последних

16 января 2016 в 05:39
8 лет и 126 дней
 (1)
 (0)
«если вы выполняете условие: "При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей", то просто кабелем нг-Ls»


А каким нормативным документом (кроме ПУЭ в котором разночтения) это можно обосновать для технадзора Заказчика

Irvin
1 июня 2017 в 23:37
Трубы имеются ввиду металлические, гофротруба тут не причем вооообще, не распростроняющие горение означает, "не дающие чему либо загореться" - тобишь металлические и желательно толстостенные. вообщем металотруба в современном мире в основном используется в деревянных домах для скрытой электропроводки, есть и другие случаи, но это редкость.

FOR
2 июня 2017 в 08:10
1
Энергетика: 16
18 лет и 145 дней
упоминали 131 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«Трубы имеются ввиду металлические, гофротруба тут не причем вооообще, не распростроняющие горение означает, "не дающие чему либо загореться" - тобишь металлические и желательно толстостенные. вообщем металотруба в современном мире в основном используется в деревянных домах для скрытой электропроводк...»
вы вообще читаете,что пишите? в деревянных домах скрытая проводка под метал. трубы? уже представил себе чуваков со стамесками, выдалбливающих каналы в брусе или бревне. а потом для красоты замазывающих эту пое@ень опилками с ПВА...

18 октября 2017 в 16:50
2
Энергетика: 43
14 лет и 197 дней
упоминали 30 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Монтаж распределительной и осветительной сети (электропроводка) за потолками из негорючих материалов, выполнен кабелями, не распространяющими горение.

За все, чего ты добился в жизни, никого, кроме себя, винить не нужно.

26 декабря 2017 в 13:14
6 лет и 116 дней
 (0)
 (0)
Уго

25 ноября 2023 в 00:14
146 дней
 (0)
 (0)
«вы вообще читаете,что пишите? в деревянных домах скрытая проводка под метал. трубы? уже представил себе чуваков со стамесками, выдалбливающих каналы в брусе или бревне. а потом для красоты замазывающих эту пое@ень опилками с ПВА...»
он ошибся конечно же нашивается металическими скобами на дерево , коробки трубы, повороты....

26 ноября 2023 в 14:03
10
Энергетика: 94
18 лет и 363 дня
упоминали 1216 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Что бы не сказал надзор и что бы не было написано в ПУЭ

https://www.ruscable.ru/info/pue/7-1.htm...

ценнее, что на эту тему говорит СП 256 и госты про электробезопасность в действующих редакциях.

Вот только где письменное предписание надзора, где суть несоответствия изложена и кому адресована, где контекст, а не трактовка?

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно