Коллеги! Возник Вопрос:
По МЭК 60229 п.3.1 наружная оболочка 5мм с полупроводящим слоем должна выдержать постоянным напряжением 25 кВ в течение 1 мин.
Если же полупроводящего слоя по оболочки нет, то оболочка испытывается на проход по п.3.2: переменным напряжением 30 кВ или постоянным напряжением 45 кВ в течение 0,1 сек. В обоих случаях (с проводящим слоем и без) оболочка используется одного и тоже материала, одной толщины 5 мм. Если же сравним соотношение значений напряжений и время его подачи, то получим непонятную картину:время испытаний для оболочки при наличии п/п слоя больше в 600 раз (0,1 сек и 1 мин.), а напряжение уменьшено всего то в 1,8 раз для постонного тока и 1,2 раза для переменного тока.Испытания оболочки с п/п слоем и без п/п слоя получаются неэквиваленты по соотношению приложенного напряжения и времени испытаний. Не слишком ли завышенное время или напряжение для испытаний оболочки с полупроводящим слоем? Оболочка в любом случае выдержит, т.к нормируемый показатель электрической прочности составляет не менее 20 кВ/мм, для толщины 5 мм будет пробивное напряжение соответственно 100 кВ, но испытания то должны быть равноценными.

Сергей
22 марта 2017 в 22:04
Здравствуйте, ответа не скажу, но тем не менее прошу, скажите где взяли МЭК 60229 ??? очень буду признателен, нужны именно чёткие нормы на испытание оболочки???

23 марта 2017 в 09:37
10
Энергетика: 94
18 лет и 364 дня
упоминали 1216 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/569470...

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&...

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&...

БИБЛИОГРАФИЯ
Обозначение IEC 60229(2007)
Заглавие на русском языке Кабели электрические. Испытания экструдированных оболочек, выполняющие специальную защитную функцию
Заглавие на английском языке Electric cables - Tests on extruded oversheaths with a special protective function
МКС 29.060.20
Вид стандарта ST
Обозначение заменяемого(ых) IEC 60229(1982)
Дата опубликования 11.10.2007
Язык оригинала английский;французский
Количество страниц оригинала 26
ТК – разработчик стандарта TC 20
Номер издания 3.0
Статус Действует
Код цены C


http://nd.gostinfo.ru/document/4172315.a...

Знания добавляют скорби
Сообщение было изменено

Ваня Иванов
20 июня 2017 в 00:21
Обозначение: IEC 60229(1982)
Заглавие на русском языке: "Оболочки кабелей наружные экструдированные, выполняющие специальную защитную функцию. Испытания"
Заглавие на английском языке: "Tests on cable oversheaths which have a special protective function and are applied by extrusion"
МКС: 29.060.20
Дата опубликования: 01.01.1982
Количество страниц оригинала: 18
Статус: Заменён

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+