Добрый день.

Подскажите, пожалуйста.

Есть три изоляционных полиэтиленовых компаунда с известными максимально-допустимыми уровнями напряженности электрического поля (maximum stress gradient):
4 кВ/мм, 8 кВ/мм и 10 кВ/мм

Для каких кабелей среднего или высокого напряжения допустимо применение каждого из этих компаундов?

Если брать стандартные 10 кВ (толщина изоляции – 3,40 мм), 20 кВ (толщина изоляции 5,5 мм) и 35 кВ (толщина изоляции 8,5 мм) – для среднего напряжения?
И кабели 110 кВ (толщина изоляции – 16,0 мм) и 220 кВ (толщина изоляции – 23,0 мм) для высокого напряжения?

26 февраля 2018 в 16:11
6 лет и 60 дней
 (0)
 (0)
Неужели никто и никогда не сталкивался с подобными вопросами?

26 февраля 2018 в 19:53
32
Энергетика: 41
14 лет и 317 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
В данном случае всегда компаунд на 10кВ/мм, надо иметь ввиду, что напряжение расчетное это U=E/D, и есть требование ГОСТ Р 55025-2012 5.2.2.9 е - кабели должны выдерживать воздействие переменного напряжения 4 U0
частотой 50 Гц в течение 4 ч, я уж не говорю об испытаниях импульсным напряжением.

и нет среди нас первых и последних

27 февраля 2018 в 09:38
6 лет и 60 дней
 (0)
 (0)
«В данном случае всегда компаунд на 10кВ/мм, надо иметь ввиду, что напряжение расчетное это U=E/D, и есть требование ГОСТ Р 55025-2012 5.2.2.9 е - кабели должны выдерживать воздействие переменного напряжения 4 U0
частотой 50 Гц в течение 4 ч, я уж не говорю об испытаниях импульсным напря...»


Спасибо за ответ.

Вопросы дополнительных испытаний - 4U0, 4 часа, пробивное напряжение, ГОСТ 55025-2012.....это все понятно, что потом нужно испытывать, проверять на кабеле. В данный момент речь не об этом, необходимо понимание о возможности работы данных компаундов в качестве изоляции при рабочих уровнях напряжений - 10, 20, 35, 110, 220 кВ...все... о другом пока речи не идет.

Весь перечень испытаний пока не нужен, только общее понимание - можно или нельзя (расчетные значения)? Если можно, то какой компаунд на какое рабочее напряжение?

28 февраля 2018 в 16:24
6 лет и 60 дней
 (0)
 (0)
Кто-нибудь может помочь с вопросом? Или у нас такие расчеты никто не производит?

11 марта 2018 в 14:56
32
Энергетика: 41
14 лет и 317 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Так к решению задачи никто не подходит при разработке, а именно на стадии разработки и производится выбор материала, всегда учитывается весь комплекс требований! Весь абсолютно!

и нет среди нас первых и последних

12 марта 2018 в 14:48
6 лет и 60 дней
 (0)
 (0)
«Так к решению задачи никто не подходит при разработке, а именно на стадии разработки и производится выбор материала, всегда учитывается весь комплекс требований! Весь абсолютно!»

Вот пока что задача стоит именно так - один конкретный параметр, напряженность и уровень напряжения. Как связать, узнать. Если занимаетесь этими вопросами, не могли бы проконсультировать? Очень, очень нужно.

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+