Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Ток утечки на испытаниях ВббШв-6 3*150


    7 декабря 2018 в 01:54
    32
    Энергетика: 41
    14 лет и 320 дней
    упоминали 232 раза
    Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
     (0)
     (0)
    «Сопротивление изоляции тут не при делах, скорее всего. Очевидно механический дефект где то, либо включения посторонние, возможно броней изоляцию повредили. Ток утечки при каком методе подключения выявили? Пробуйте поочередно одну жилу против другой проверить. Возможно вычислите поврежденную. Далее м...»
    если изоляция не при делах, то откуда токи утечки большие? Посторонние включения дали бы о себе знать при испытании линии напряжением.

    Ответить на сообщение

    Ваше имя:*
    Ваш e-mail:
     
    Отправить

    Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
    Быстрый переход в другой раздел:
     

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+