Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Ток утечки на испытаниях ВббШв-6 3*150


    Артем Михайлов
    14 декабря 2018 в 13:14
    Сколько проработал кабель прежде чем выйти из строя !? Этот участок заменили, надо было место дефекта (прогара) разобрать и посмотреть, может что то явное бы увидели. Посторонние включения выявились бы при ПСИ. Когда прокладывали кабель (время года). Как прокладывали кабель (с нарушениями или нет)? ЗАменённый участок от той же партии кабеля (тоесть всё это время где то на складе он стоял) или новый купленный кабель у того же (или другого производителя)? Будет больше информации будет точнее ответ и решение. Если кабель который заменили оставался в заначке - меняйте линию, выйдет из строя рано или поздно.

    Ответить на сообщение

    Ваше имя:*
    Ваш e-mail:
     
    Отправить

    Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
    Быстрый переход в другой раздел:
     

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+