Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ?


Николай Талыгин
25 февраля 2019 в 21:59
КГ 4*2,5+1*2,5 от КГ 5*2,5 ?????
Спасибо заранее.

26 февраля 2019 в 08:41
10
Энергетика: 143
12 лет и 304 дня
упоминали 595 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Если память не изменяет, первой конструкции в ТУ 16.К73.05-93 не существует.
Но лучше перепроверьте. Загляните в ТУ.

Легко собрать стадо из баранов, тяжело собрать стадо из кошек. (с) Сергей Капица
Сообщение было изменено

Николай Талыгин
26 февраля 2019 в 09:07
Существует, Заглянул-Делает Рыба по расчёту, в чем отличие не пойму

26 февраля 2019 в 09:19
10
Энергетика: 143
12 лет и 304 дня
упоминали 595 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«@guest Существует, Заглянул-Делает Рыба по расчёту, в чем отличие не пойму»

Делать, и "есть в ТУ" - две большие разницы!
п. 1.2.2. посмотрите: http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293752...
Нет там у четвёрки плюсов!

Легко собрать стадо из баранов, тяжело собрать стадо из кошек. (с) Сергей Капица

26 февраля 2019 в 09:21
10
Энергетика: 143
12 лет и 304 дня
упоминали 595 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Перевожу. Сделать можно всё, что угодно, но либо сертификата не будет, либо в серте не будет прописан номер ТУ, да еше и перед размещением заказа с вас письмо попросят, о том, что вы кабель по тех.соглашению просите изготовить.

Легко собрать стадо из баранов, тяжело собрать стадо из кошек. (с) Сергей Капица

26 февраля 2019 в 09:24
10
Энергетика: 143
12 лет и 304 дня
упоминали 595 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
А, да... Есть еще собственные ТУ заводов. В них может и быть подобная конструкция. Но тут уже вам нужно с заказчиком говорить, согласятся они не по 73му ТУ у вас КГшку забрать, или не готовы...

Легко собрать стадо из баранов, тяжело собрать стадо из кошек. (с) Сергей Капица

Николай Талыгин
26 февраля 2019 в 09:28
Спасибо Алексей! Вспомогательная жила это нулевая жила либо жила заземления?

26 февраля 2019 в 10:10
10
Энергетика: 143
12 лет и 304 дня
упоминали 595 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«@guest Спасибо Алексей! Вспомогательная жила это нулевая жила либо жила заземления?»

На выбор покупателя - смотрите п.1.2.3 ТУ

Легко собрать стадо из баранов, тяжело собрать стадо из кошек. (с) Сергей Капица

26 февраля 2019 в 10:11
10
Энергетика: 143
12 лет и 304 дня
упоминали 595 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
@admin ветка не в том разделе по ходу )

Легко собрать стадо из баранов, тяжело собрать стадо из кошек. (с) Сергей Капица

26 февраля 2019 в 12:15
Энергетика: 1000
20 лет и 26 дней
упоминали 721 раз
Эта ветка была перемещена из раздела: Вопросы покупки и продажи (кабель, провод)

Fama pluris quam opes

27 февраля 2019 в 20:46
32
Энергетика: 41
14 лет и 322 дня
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«@guest Существует, Заглянул-Делает Рыба по расчёту, в чем отличие не пойму»
Прямо читайте марку, во втором случае пятижильный с одинаковым сечением токопроводящих жил, а в первом четырехжильный + жила заземления или нулевая меньшего сечения. Допускается по ГОСТ 31996, п. 5.2.1.7. Для удешевления конструкции делается, если в мягких условиях будет работать кабель, например при одиночной прокладке, при отсутствии мощных электоромагнитных полей.

и нет среди нас первых и последних

Пользователь удален
27 февраля 2019 в 21:58

1 марта 2019 в 00:15
32
Энергетика: 41
14 лет и 322 дня
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«@Бездомный
Кабель КГ не выпускается по ГОСТ 31996. Вы просто перенесли требования одного ТУ В другое. Хотя по логике 31996 жила со знаком плюс должна иметь ж/з цвет.»
Я в качестве примера привела, как явно прописанные требования, потому что в родном госте на марки КГ, который сейчас на территории РФ не действует, только для военных, там строго не написаны требования к жиле, только то, что она должна быть не ниже 5 класса и указана в конкретных ТУ. Однако если вы посмотрите примеры маркировки вот здесь http://www.internet-law.ru/gosts/gost/78..., п 1.4, то вы увидите разнообразие исполнений, жила нулевая одно сечение, жила вспомогательная другое, а основные жилы - третье! Вопрос то был в чем разница. Про цвета есть, но ГОСТ 24334 вообще очень невнятный стандарт.

и нет среди нас первых и последних
Сообщение было изменено

1 марта 2019 в 00:19
32
Энергетика: 41
14 лет и 322 дня
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«@AleksRK Перевожу. Сделать можно всё, что угодно, но либо сертификата не будет, либо в серте не будет прописан номер ТУ, да еше и перед размещением заказа с вас письмо попросят, о том, что вы кабель по тех.соглашению просите изготовить.»
С чего вы взяли что не будет сертификата, все КГ делаются только по ТУ, на них сейчас и стандарта нет действующего! Но и когда был стандарт, то он был только ОТУ.

и нет среди нас первых и последних

1 марта 2019 в 10:24
10
Энергетика: 143
12 лет и 304 дня
упоминали 595 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«@Zadira С чего вы взяли что не будет сертификата, все КГ делаются только по ТУ, на них сейчас и стандарта нет действующего! Но и когда был стандарт, то он был только ОТУ.»

Ольга Михайловна, вы правы! Но только с точки зрения "буквы закона"... Но конечный потребитель и тогда, и сейчас, как правило, действует в "духе закона" и для него стандартом является то, что прописано в проекте (либо, к чему привыкли). А там в 85% случаев ТУ 16.К73.05-93.
Ну и вся моя писанина - исходя из этих соображений.

Легко собрать стадо из баранов, тяжело собрать стадо из кошек. (с) Сергей Капица

5 марта 2019 в 10:37
1
Энергетика: 27
6 лет и 39 дней
упоминали 34 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
В ПВСах например, таким образом выделяют жилу заземления даже если она имеет то же номинальное сечение. Думаю и здесь картина аналогичная.

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+