СИП 2 или СИП 4 ???


Игорь
24 апреля 2019 в 14:57
Не судите строго! Задача выполнить отпай от центральной линии на улицу. Длинна улицы 500-600 метров, пролеты по 50-60 м. Перечитав форумы запутался еще больше. Дак какой сип 4*70 необходим?

24 апреля 2019 в 15:10
10
Энергетика: 143
12 лет и 297 дней
упоминали 595 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Нету у вас вариантов.
Согласно ТУ конструкия СИП-2: 3+.. или 3+..+..
СИП-4: 4х.. (без всяких плюсов)
Т.о. 4*70 бывает ТОЛЬКО СИП-4.
Все остальное от лукавого.

Легко собрать стадо из баранов, тяжело собрать стадо из кошек. (с) Сергей Капица

Игорь
24 апреля 2019 в 15:33
«@AleksRK Нету у вас вариантов.
Согласно ТУ конструкия СИП-2: 3+.. или 3+..+..
СИП-4: 4х.. (без всяких плюсов)
Т.о. 4*70 бывает ТОЛЬКО СИП-4.
Все остальное от лукавого.»



4*70 это примерное сечение +- погоды не сделает

Игорь
24 апреля 2019 в 15:44
«@AleksRK Нету у вас вариантов.
Согласно ТУ конструкия СИП-2: 3+.. или 3+..+..
СИП-4: 4х.. (без всяких плюсов)
Т.о. 4*70 бывает ТОЛЬКО СИП-4.
Все остальное от лукавого.»


ну и СИП-2 3х70+1х70 существует

вопрос каким правильней сделать. провиснет или нет, выдержит такие пролеты ...

30 апреля 2019 в 14:49
1
Энергетика: 21
8 лет и 299 дней
упоминали 22 раза
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
СИП-2 и СИП-4 отличаются наличием или отсутствием несущей жилы. Исходя из этого арматура для подвеса будет разная. Как правило на СИП-4 она будет дороже.

mbk
2 мая 2019 в 11:44
Энергетика: 132
14 лет и 188 дней
упоминали 19 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
ГОСТ 31946 не подразумевает, что сечение проводов без несущей жилы может быть больше 25 кв.мм

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно