Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

помогите разобраться с вопросом: кабель
СПЭ U-3ROVR...?


30 сентября 2019 в 18:01
Энергетика: 20
14 лет и 149 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Здравствуйте, вопрос в следующем: кабель СПЭ U-3ROVR (одножильный, 6 кВ). Наружняя оболочка местами повреждена, таким образом экран имеет в нескольких местах контакт с землёй. В данном случае есть ли какие нормативы на браковку кабеля?

С уважением
Пясецкий Е.А.
г. Ташкент

mak
30 сентября 2019 в 19:09
Энергетика: 62
14 лет и 118 дней
упоминали 78 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
необходимо смотреть в соответствии с каким ТУ/ГОСТ был изготовлен кабель, часто в НТД прописано "Наружная оболочка или защитный шланг кабеля не должны иметь вмятин, трещин и рисок, выводящих толщину оболочки или защитного шланга за минимальное значение. Защитный шланг должен быть герметичен."
Обратитесь к поставщику, вероятнее всего поставщик согласится на устранение замечаний и предложат муфты

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно