помогите разобраться с проблемой


21 ноября 2019 в 13:26
Энергетика: 20
14 лет и 150 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Добрый день
Буду благодарен, если поможете ответом.
Живу я в жарком климате
В последние годы (20 лет) используем кабель N2XY или алюминиевый аналог, т.е. кабель 90 градусов (зеленый).
Ранее использовали черные кабели NYY на 70 градусов.
С тех пор у нас есть проблема. На воздушных линиях, присоединение кабелей к трансформатору или СИП, происходит высыхание, растрескивание и обсыпание изоляции жил (именно жил)
Соответственно, они замыкают и это распространенная поломка.
У нас постоянно работают бригады по ремонту – одеваем трубки, греем феном и т.д.
К примеру, трансформатор 630 ква установлен на опоре и подключен 4 параллельными кабелями по низкой стороне – это 16 жил нужно отключить и после вернуть на место

Что интересно, более всего подвержена проблеме с изоляцией голубая жила нуля.

Есть ли краски, спреи или что либо подобное?
Козырек не подойдет, так как соединение у опоры деревянной или бетонной.

С уважением
Михаил.

21 ноября 2019 в 17:26
Энергетика: 20
7 лет и 71 день
упоминали 24 раза
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Вам необходимо поменять тип муфт.
Муфты с охлаждающим гелем. И соединение необходимо производить пайкой.
Как например в муфтах связи.

mastaq
21 ноября 2019 в 19:11
спасибо. но я наверное плохо обьяснил. нет проблемы с соединением. речь идет о защите изоляции жил кабеля (кабель 400 вольт)

22 ноября 2019 в 20:53
10
Энергетика: 94
18 лет и 364 дня
упоминали 1216 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Если марки записаны правильно, то изоляция жил из сшитого полиэтилена, а оболочка кабеля из ПВХ (это для медножильного варианта). Могу предположить, что проблема в производителе кабеля, а не в стандарте, по которому он выпускается.

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+