Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

кабель МКШ 3x0.75 является ли устойчивым
к взрывоопасной зоне?


29 января 2020 в 11:15
Энергетика: 20
14 лет и 150 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Здравствуйте, не подскажите кабель МКШ 3x0.75 является ли устойчивым к взрывоопасной зоне?

Денис, г. Минск.

29 января 2020 в 12:44
Энергетика: 20
7 лет и 71 день
упоминали 24 раза
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (1)
 (0)
нет

29 января 2020 в 14:45
10
Энергетика: 94
18 лет и 364 дня
упоминали 1216 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«@koncultant нет»


Обоснуйте.

Знания добавляют скорби

29 января 2020 в 16:22
10
Энергетика: 94
18 лет и 364 дня
упоминали 1216 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
Полный текст действующего ГОСТ с изменениями можно прочесть на официальном сайте Росстандарта.

http://protect.gost.ru/document.aspx?con...

Какие проблемы для применения этого кабеля во взрывоопасных зонах?

Он не пригоден для групповой прокладки, т.к. пройдет только испытания на нераспространение горения при одиночной прокладке. Но это не противоречит действующей версии Стандартов, являющихся доказательной базой
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС - 012 - 2011).

И еще, в обсуждаемом кабеле используются луженые медные жилы, для изготовления которых согласно ГОСТу на МКШ применяется оловянно-свинцовый припой, а это не позволяет Технический регламент Евразийского экономического союза
«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016)
под который кабель этот также подпадает, судя по напряжению эксплуатации.

Но для конкретного отказа или согласия на применения этого кабеля для взрывоопасных зон, необходимо точно указать цель и способ применения. А иначе справедлив будет любой ответ.

Знания добавляют скорби

10 февраля 2020 в 18:20
1
Энергетика: 27
5 лет и 161 день
упоминали 307 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«@бБЮРОКРАТ Полный текст действующего ГОСТ с изменениями можно прочесть на официальном сайте Росстандарта.

[ссылка]

Какие проблемы для применения этого кабеля во взрывоопасных зонах?

Он не пригоден для групповой прокладки, т.к. пройдет только испытания на нераспространение горения при одиночной проклад...»

Дмитрий Владимирович, если я Вас правильно понял, то при исполнении всех достаточных условий для заказчика данный кабель может удовлетворять такому требованию, но при обозначении необходимых условий - он таким не является, так?

11 февраля 2020 в 15:19
10
Энергетика: 94
18 лет и 364 дня
упоминали 1216 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«@VAsmol Дмитрий Владимирович, если я Вас правильно понял, то при исполнении всех достаточных условий для заказчика данный кабель может удовлетворять такому требованию, но при обозначении необходимых условий - он таким не является, так?»


Василий Анатольевич, конкретная марка монтажного кабеля, указанная в первичном запросе, не противоречит целому ряду отдельных пунктов, касающихся ограничений на применение электрических кабелей во взрывоопасных средах, могу процитировать некоторые из них. Беда-то в том, что спрашивает потребитель из Минска и мы в точности не знаем о каком объекте идет речь и для какой цели он интересуется. Иначе задачка как из известной сказки: "... пойди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что...".
Если бы сразу был очерчен круг предполагаемых условий применения, то можно было бы не искать черную кошку в темной комнате.

Знания добавляют скорби

13 февраля 2020 в 23:59
1
Энергетика: 27
5 лет и 161 день
упоминали 307 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«@бБЮРОКРАТ Василий Анатольевич, конкретная марка монтажного кабеля, указанная в первичном запросе, не противоречит целому ряду отдельных пунктов, касающихся ограничений на применение электрических кабелей во взрывоопасных средах, могу процитировать некоторые из них. Беда-то в том, что спрашив...»

Спасибо за ответ, об этом и спрашивал, правда тяжело потом доказать, что отчерченный круг с указанным радиусом заказчика именно то, что он имел ввиду, а не подразумевал гвоздь на конце веревки, крутящийся в руке вокруг оси вращающего ее (заказчика).
Сообщение было изменено

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;