Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

ГОСТ 60227-4-2011


27 февраля 2020 в 13:11
4 года и 54 дня
 (0)
 (0)
Подскажите пожалуйста гарантий срок эксплуатации на кабель, по данному ГОСТу 60227-4-2011. Интересует продукция NYM.

27 февраля 2020 в 14:02
27
Энергетика: 329
14 лет и 300 дней
упоминали 1594 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет.

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

27 февраля 2020 в 14:18
4 года и 54 дня
 (0)
 (0)
«Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет.»

А вы не могли бы подсказать пункт, не нашёл его в данном госте? Спасибо.

27 февраля 2020 в 14:49
27
Энергетика: 329
14 лет и 300 дней
упоминали 1594 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Его там нет, все сами назначают.

Стандарт DIN VDE 0250-204-2000 не оговаривает температуру окружающей среды при эксплуатации, однако температура определяется параметрами ПВХ-пластиката для изоляции и оболочки и может составлять от -15°С до температуры, при которой нагрев жил не превышает +70°С. Прокладку рекомендуется вести с радиусом изгиба не менее 4 наружных диаметров кабеля. Не распространяет горение при одиночной прокладке. Не предназначен для эксплуатации под прямым воздействием солнечных лучей. Срок службы кабелей NYM не регламентируется.

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

27 февраля 2020 в 20:15
4 года и 54 дня
 (0)
 (0)
«Его там нет, все сами назначают.

Стандарт DIN VDE 0250-204-2000 не оговаривает температуру окружающей среды при эксплуатации, однако температура определяется параметрами ПВХ-пластиката для изоляции и оболочки и может составлять от -15°С до температуры, при которой нагрев жил не превышает +70°С. П...»

Спасибо!

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно