Противоречие с ПУЭ


Раджаб
17 апреля 2020 в 11:35
Добрый день.
Согласно ПУЭ кабель АВВГнг 1х300 имеет длительно допустимый ток 535А, а производители указывают, что кабель изготовлен в соответствии с Гост 31996-2012 (согласно табл.21 ном.ток равен 464А). Исходя из этого на что опираться при выборе кабельной продукции, на ПУЭ или Гост? И почему такие расхождения в значениях?

23 апреля 2020 в 01:56
32
Энергетика: 41
14 лет и 321 день
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Обратите внимание что в ГОСТ 31996 прокладка на воздухе, а в ПУЭ прокладка в трубе, это разные условия. Ориентируйтесь на стандарт и п. 10.9 стандарта.

и нет среди нас первых и последних

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+