Добрый день! Хочу узнать существует ли соотношение сечения кабеля заземления и питания?


Николай, г. Ереван.

23 апреля 2020 в 15:20
4 года и 1 день
 (0)
 (0)
Сечение нулевого защитного проводника должно равняться сечению фазного при сечении до 16 мм2, или половине фазного при сечении более 16 мм2, но не менее 16 мм2. Сечение отдельно проложенного нулевого защитного проводника без механической защиты не менее 4 мм2, с механической защитой - не менее 2.5 мм2.