Коллеги, добрый день.

Приобрели кабель. При дальнейшей укладки выяснилось, что изоляция имеет сдиры, на фото все видно. Поставщик говорит, что это не является браком и ссылается на то что оболочка должна предотвращать от повреждения токонесущие жилы, что она и сделала.

Хотелось бы услышать Ваше экспертное мнение и ссылку на ГОСТ или иной нормативный документ, что это не допустимо/либо допустимо.

Заранее спасибо!
IMG-20200608-WA0002.jpg

8 июня 2020 в 17:01
10
Энергетика: 143
12 лет и 298 дней
упоминали 595 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Если глубоко не копать, то есть мнение, что защищать жилы она должна на протяжение всего срока службы, а не в качестве разовой акции.
Это все равно, что полицейский 1 раз бабку через дорогу перевел, и его сразу по выслуге на пенсию провожают...

Легко собрать стадо из баранов, тяжело собрать стадо из кошек. (с) Сергей Капица

8 июня 2020 в 17:07
10
Энергетика: 143
12 лет и 298 дней
упоминали 595 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
ГОСТ 31996-2012
пункты 5.2.1.17 и 5.2.1.18
Если покупали, как новое изделие - можете смело возвращать.

Легко собрать стадо из баранов, тяжело собрать стадо из кошек. (с) Сергей Капица

8 июня 2020 в 17:43
Энергетика: 20
8 лет и 241 день
упоминали 9 раз
«Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«@AleksRK ГОСТ 31996-2012
пункты 5.2.1.17 и 5.2.1.18
Если покупали, как новое изделие - можете смело возвращать.»



5.2.1.17 Наружная оболочка или защитный шланг кабеля не должны иметь вмятин, трещин и рисок, выводящих толщину оболочки или защитного шланга за минимальное значение.

5.2.1.18 Защитный шланг должен быть герметичен.

Спасибо, я это видел, но:
1. Это всего лишь царапина.
2. Шланг герметичен.
3. Толщину оболочки в этом месте тяжело померить, что бы говорить о минимальном значении.

8 июня 2020 в 18:16
10
Энергетика: 143
12 лет и 298 дней
упоминали 595 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«@dude2002 Спасибо, я это видел, но:
1. Это всего лишь царапина.
2. Шланг герметичен.
3. Толщину оболочки в этом месте тяжело померить, что бы говорить о минимальном значении.»

На фото, если честно, выглядит, как трещина размером с Гранд Каньон.
Ну если измерить не выходит и не устраивает только внешний вид... Принимайте. Про дизайн в ГОСТе нет ничего.

Легко собрать стадо из баранов, тяжело собрать стадо из кошек. (с) Сергей Капица

9 июня 2020 в 08:28
27
Энергетика: 329
14 лет и 322 дня
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Это верхний виток и по нему видно что повреждение механическое. Видать продавец на чём-то перематывал и повредил оболочку. Видно что это не с завода, там бы намотка была гораздо ровнее и плотнее. Если оболочка кабеля повреждена не до изоляции, можете просто выкатить продавцу претензию за внешний вид и получить дополнительную скидку. улыбка

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

11 июня 2020 в 11:15
1
Энергетика: 27
6 лет и 33 дня
упоминали 34 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Вообще, если радиальная толщина оболочки в норме, то вопросов быть не должно (как, собственно, написали выше)
К сожалению методов неразрушающего контроля для данного измерения наука еще не придумала. Но можно воспользоваться косвенными измерениями:
1. измерить минимальную толщину оболочки на свободном конце кабеля.
2. Измерить диаметр по оболочке на этом же конце.
3 Измерить диаметр по оболочке в месте повреждения.
4. Посчитать, возможно ли в принципе (учитывая падение общего диаметра на месте повреждения) занижение толщины оболочки.

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно