Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Витая пара: медь VS «омедненка».
Сравнение и рекомендуемые области при


21 июля 2020 в 09:13
2
Энергетика: 251
13 лет и 255 дней
упоминали 416 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«https://www.ruscable.ru/article/vitaya-para-med-vs-omednenka-sravnenie-i-rekomenduemye-oblasti-primene/
Витая пара: медь VS «омедненка». Сравнение и рекомендуемые...»

«На основании ГОСТ Р 54429-2011 кабели с биметаллическими ТПЖ не могут использоваться при построении СКС. Ограничение этого нормативного документа базируются на стремлении сохранения нормальной работоспособности оборудования РоЕ.
Ограничения ГОСТ Р 54429-2011 в части структуры ТПЖ не распространяются на сети доступа, которые являются второй основной областью применения кабелей из витых пар. Одновременно в этой области наблюдается заметно как меньшая продолжительность эксплуатации линий связи, так и более жесткие ценовые ограничения.»

это ошибочное утверждение

«
ГОСТ Р 54429-2011
4.1 Кабели подразделяют:
е) по области применения:
- в структурированных кабельных системах СКС;
- в сетях широкополосного доступа ШПД;
5.2 Характеристики
5.2.1.3 Токопроводящая жила должна быть однопроволочной или многопроволочной из медной мягкой или медной луженой проволоки.»


просьба к @admin убрать статью с сайта, как нарушающую
ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Статья 12. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, владельца агрегатора) за ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге)

Практика без теории слепа, теория без практики мертва

21 июля 2020 в 09:21
1
Энергетика: 86
13 лет и 50 дней
упоминали 5 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Сергей, ты так назвал тему??? А как же эта замешательство

https://www.ruscable.ru/interactive/foru...

21 июля 2020 в 09:32
1
Энергетика: 42
4 года и 70 дней
упоминали 609 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Так. Статья старая. 2018 год. Но давайте разберемся. Что именно не так. Суть претензии в том, что нельзя применять обмендненку в сетях доступа? Верно? Если да, то надо проверить как было на момент публикации.

RusCable.Ru - все кабельщики здесь

21 июля 2020 в 09:35
2
Энергетика: 251
13 лет и 255 дней
упоминали 416 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«https://www.ruscable.ru/article/vitaya-para-med-vs-omednenka-sravnenie-i-rekomenduemye-oblasti-primene/
Витая пара: медь VS «омедненка». Сравнение и рекомендуемые...»

суть в том, что в статье недостоверная информация, вводящая потребителя в заблуждение
см. пост выше

Практика без теории слепа, теория без практики мертва

21 июля 2020 в 09:37
2
Энергетика: 251
13 лет и 255 дней
упоминали 416 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«https://www.ruscable.ru/article/vitaya-para-med-vs-omednenka-sravnenie-i-rekomenduemye-oblasti-primene/
Витая пара: медь VS «омедненка». Сравнение и рекомендуемые...»

в моем случае название темы автоматически генерируется, почему именно это- ?
Наверное, вопрос к Рускабелю
причем, изначально тема "правильная", но в момент отправки сообщения она автоматически меняет на "Я в клубе"

Практика без теории слепа, теория без практики мертва
Сообщение было изменено

21 июля 2020 в 09:39
1
Энергетика: 86
13 лет и 50 дней
упоминали 5 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Э нее, я заскринил, а то ни спасибо, ни пожалуйста, кто поймёт, что у Вас программка глючит, тогда и моё бы сообщение удалили ухмылка




12456.jpg
Сообщение было изменено

21 июля 2020 в 09:43
1
Энергетика: 42
4 года и 70 дней
упоминали 609 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«@Subs в моем случае название темы автоматически генерируется, почему именно это- ?
Наверное, вопрос к Рускабелю
причем, изначально тема "правильная", но в момент отправки сообщения она автоматически меняет на "Я в клубе"»

Попробуйте кэш почистить, такое может быть, если ранее что-то хотели написать про клуб, но не написали. Браузер все закэшировал, включая текст заголовка поля. Это наиболее частая причина. CTRL + H на хромообразных браузерах и есть функция очистки кэша... Но если раз отправили, то по идее больше не будет такой проблемы.
Относительно материала - проконсультируемся. Если есть ошибка - исправим, если нет оставим.

RusCable.Ru - все кабельщики здесь

29 июля 2020 в 08:35
2
Энергетика: 251
13 лет и 255 дней
упоминали 416 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«@kuzminov5 Относительно материала - проконсультируемся. Если есть ошибка - исправим, если нет оставим.»

Удалось уже проконсультироваться?

Практика без теории слепа, теория без практики мертва

29 июля 2020 в 08:39
1
Энергетика: 42
4 года и 70 дней
упоминали 609 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«@Subs суть в том, что в статье недостоверная информация, вводящая потребителя в заблуждение
см. пост выше»

Пост посмотрели, в чем именно суть претензии к материалу 2018 года? Что именно Вас вводит в заблуждение и является ошибкой.

RusCable.Ru - все кабельщики здесь

29 июля 2020 в 17:23
2
Энергетика: 251
13 лет и 255 дней
упоминали 416 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«@kuzminov5 Пост посмотрели, в чем именно суть претензии к материалу 2018 года? Что именно Вас вводит в заблуждение и является ошибкой.»

я правильно понял, что консультанты не нашли в тексте статьи ничего, что нарушает законодательство РФ?

Практика без теории слепа, теория без практики мертва

29 июля 2020 в 17:30
1
Энергетика: 42
4 года и 70 дней
упоминали 609 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«@Subs я правильно понял, что консультанты не нашли в тексте статьи ничего, что нарушает законодательство РФ?»

Нет, не правильно. Вы не указали, что именно вас смущает. Т.е. это звучит так. Смотрите. Я нашел материал 2018 года, которому минимум 2 года. Я вижу, что тут что-то неправильно. Исправьте, удалите, не вводите в заблуждение. У Вас спрашивают что именно Вас смущает в этой статье, а вы ссылаетесь на свой же пост выше.
Конструктива не хватает. Сформулируйте вопрос и претензию. Мы призовем СУПР и поднимем вопрос. Но нужен конструктив.

RusCable.Ru - все кабельщики здесь

29 июля 2020 в 17:36
1
Энергетика: 42
4 года и 70 дней
упоминали 609 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«@Subs я правильно понял, что консультанты не нашли в тексте статьи ничего, что нарушает законодательство РФ?»

Давайте по существу. В госте написано - только медь.
В статье написано, что в ГОСТЕ написано - только медь.
Условный Рексант или СУПР продают свой биметалл и говорят - его по ГОСТу применять нельзя для СКС, но, например, для дома, где условия эксплуатации не такие жесткие и срок эксплуатации ниже - можно. В каждой второй квартире в итоге лежит биметалический UTP к условному роутеру "Ростелекома". Это не по ГОСТ. Но это не говорит, что так делать нельзя. В статье говорится о том, что где "не нужна" супернадежность и короткие линии - применяйти биметалл.
Я не могу понять, где вы видите ошибку, чтобы понять, что спросить или запросить или проверить или исправить...
Поэтому и прошу пояснить, в чем вы видете ввод в заблуждение. Может мы читаем по-разному или по-разному интерпретируем текст?

RusCable.Ru - все кабельщики здесь

29 июля 2020 в 18:21
2
Энергетика: 251
13 лет и 255 дней
упоминали 416 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«@kuzminov5 Давайте по существу. В госте написано - только медь.
В статье написано, что в ГОСТЕ написано - только медь.
Условный Рексант или СУПР продают свой биметалл и говорят - его по ГОСТу применять нельзя для СКС, но, например, для дома, где условия эксплуатации не такие жесткие и срок эксплуатации ниж...»

прокомментируйте, пожалуйста, как вы понимаете положение статьи:
«Ограничения ГОСТ Р 54429-2011 в части структуры ТПЖ не распространяются на сети доступа, которые являются второй основной областью применения кабелей из витых пар.»


Практика без теории слепа, теория без практики мертва
Сообщение было изменено

29 июля 2020 в 18:29
1
Энергетика: 42
4 года и 70 дней
упоминали 609 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«Ограничения ГОСТ Р 54429-2011 в части структуры ТПЖ не распространяются на сети доступа, которые являются второй основной областью применения кабелей из витых пар.»
Ок. Начнем.
Что такое сети доступа? Ну вот такое, например, определение
Сеть доступа – это совокупность аппаратных средств и кабельных линий от абонента до ближайшего коммутатора. На данный момент на рынке присутствуют различные схемы и технологии построения сетей доступа. ...
Теперь ищем, где в ГОСТе напрямую указано обратное? Вроде не вижу...

RusCable.Ru - все кабельщики здесь

29 июля 2020 в 18:39
2
Энергетика: 251
13 лет и 255 дней
упоминали 416 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«@kuzminov5 «Ограничения ГОСТ Р 54429-2011 в части структуры ТПЖ не распространяются на сети доступа, которые являются второй основной областью применения кабелей из витых пар.»
Ок. Начнем.
Что такое сети доступа? Ну вот такое, например, определение
Сеть доступа – это совокупность аппаратных средств и кабель...»

« ГОСТ Р 54429-2011
1 Область применения


Настоящий стандарт распространяется на симметричные кабели связи для цифровых систем передачи (далее - кабели), предназначенные для эксплуатации
в структурированных кабельных системах по международному стандарту ИСО/МЭК 11801* [1]
и
в сетях широкополосного доступа в частотном диапазоне до 1000 МГц»


Практика без теории слепа, теория без практики мертва
Сообщение было изменено

5 августа 2020 в 09:56
2
Энергетика: 251
13 лет и 255 дней
упоминали 416 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«@kuzminov5 «Теперь ищем, где в ГОСТе напрямую указано обратное? Вроде не вижу...»

удалось найти?

Практика без теории слепа, теория без практики мертва

20 августа 2020 в 11:11
2
Энергетика: 251
13 лет и 255 дней
упоминали 416 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«@kuzminov5 «Ограничения ГОСТ Р 54429-2011 в части структуры ТПЖ не распространяются на сети доступа, которые являются второй основной областью применения кабелей из витых пар.»
Ок. Начнем.
Что такое сети доступа? Ну вот такое, например, определение
Сеть доступа – это совокупность аппаратных средств и кабель...»

похоже рускабель очередной раз слился?

Практика без теории слепа, теория без практики мертва

20 августа 2020 в 11:26
1
Энергетика: 42
4 года и 70 дней
упоминали 609 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«@Subs удалось найти?»

А вы нашли в госте?

RusCable.Ru - все кабельщики здесь

20 августа 2020 в 11:27
1
Энергетика: 42
4 года и 70 дней
упоминали 609 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«@Subs похоже рускабель очередной раз слился?»

Выше написал. Я понимаю запал. Вы пытаетесь сказать, что вообще вся омедненка не имеет права на жизнь, но жизнь-то показывает обратное. Прямой запрет где? Где черным-по белому написано?

RusCable.Ru - все кабельщики здесь

20 августа 2020 в 14:07
2
Энергетика: 251
13 лет и 255 дней
упоминали 416 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Вся омедненка вне закона, найдите хоть один нормативный документ разрешающий ее применение

Практика без теории слепа, теория без практики мертва

20 августа 2020 в 14:30
2
Энергетика: 251
13 лет и 255 дней
упоминали 416 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«@kuzminov5 Выше написал. Я понимаю запал. Вы пытаетесь сказать, что вообще вся омедненка не имеет права на жизнь, но жизнь-то показывает обратное. Прямой запрет где? Где черным-по белому написано?»

основные применения витой пары
1) СКС
2) в сетях ШПД

1) регламентируется ГОСТ 54429
2) регламентируется ГОСТ 54429

Обязательные требования 1/2 - ТРТС 004/2011, опять же отсылает к 54429

Требования ГОСТ 54429 не предусамтривают существование кабеля с омедненными жилами (пп. см. пост выше)

По факту
вся омедненка это фальсификат,
соответственно Рускабель, в меру своих возможностей, способствует продвижению фальсификата
предлагаю, прекратить эту практику

Практика без теории слепа, теория без практики мертва
Сообщение было изменено

20 августа 2020 в 14:33
1
Энергетика: 42
4 года и 70 дней
упоминали 609 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«@Subs Вся омедненка вне закона, найдите хоть один нормативный документ разрешающий ее применение»

Ок. Тогда как омедненка получает "отказное письмо", если она не подлежит обязательной сертификации?
А так. Вся омедненка вне закона - сильное заявление

RusCable.Ru - все кабельщики здесь

20 августа 2020 в 14:42
2
Энергетика: 251
13 лет и 255 дней
упоминали 416 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«@kuzminov5 Ок. Тогда как омедненка получает "отказное письмо", если она не подлежит обязательной сертификации?
А так. Вся омедненка вне закона - сильное заявление»

для тех кто в танке
попробуйте найти хотя бы один нормативный документ, хоть какое-нибудь тухленькое ТУ на омедннку
откройте, почитайте, спросите у ваших консультантов/ экспертов что там изложено

давайте начнем с практического вопроса
у супра есть ТУ?

Практика без теории слепа, теория без практики мертва

20 августа 2020 в 15:48
27
Энергетика: 329
14 лет и 301 день
упоминали 1594 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«@Subs Вся омедненка вне закона, найдите хоть один нормативный документ разрешающий ее применение»


Рынок берёт ухмылка Продавцы торгуют, а китайцы рады.

Омеднёка вне закона, потому что наши её делать не могут?

Да, ещё никого не посадили)

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
Сообщение было изменено

20 августа 2020 в 17:11
2
Энергетика: 251
13 лет и 255 дней
упоминали 416 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«@Холмс Рынок берёт ухмылка Продавцы торгуют, а китайцы рады.

Омеднёка вне закона, потому что наши её делать не могут?

Да, ещё никого не посадили)»

вне закона, потому что отсутствуют какие-либо нормативные документы на производство и эксплуатацию, кого-либо уровня.
фальсификат, потому что на ней, почти всегда, написана категория кабеля, что не есть правда
и как правило, соответствие стандартам, что есть ложь
не посадили, так как их рускабель крышует ржач

Практика без теории слепа, теория без практики мертва
Сообщение было изменено

20 августа 2020 в 21:27
32
Энергетика: 41
14 лет и 295 дней
упоминали 234 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«@kuzminov5 Давайте по существу. В госте написано - только медь.
В статье написано, что в ГОСТЕ написано - только медь.
Условный Рексант или СУПР продают свой биметалл и говорят - его по ГОСТу применять нельзя для СКС, но, например, для дома, где условия эксплуатации не такие жесткие и срок эксплуатации ниж...»
С чего вы взяли что в рабочей зоне омедненка? Кто вам это сказал?

и нет среди нас первых и последних

20 августа 2020 в 21:55
32
Энергетика: 41
14 лет и 295 дней
упоминали 234 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Давайте так, омедненку сталемель, алюмомедь применяют в радиочастотных кабелях. Технически это обусловлено тем за за счет эффекта близости и за счет скин эффекта, это два разных физических явления, если что, глубина проникновения электромагнитного поля при частотах выше 100 Мгц в металл проводников насчитывает несколько микрон, говоря образно, металлические проводники в высокочастотных кабелях это рельсы, а вся энергия распространяется по межпроводниковому пространству коаксиала. В кабелях для СКС частоты низкие, от 30 Мгц, но на этих частотах распространяется серьезный звуковой пакет,хотите интернет без звука - оставляйте статью, со звуком - удаляйте, как просит вас специалист. А умники, которые вас околпачат и расскажут, что в рабочей зоне лежал кабели омедненные найдутся всегда. Главное глупости за ними не повторять. Так вот рабочая зона, то есть то место куда входит кабель от розетки в комп это самая ответственная и опасная с точки зрения эксплуатации зона. Больше того, как специалист много лет живущий и наблюдающий жизнь, могу сказать, что самая жесткая эксплуатация кабельных изделий осуществляется именно в быту. В промышленности там есть ответственные за сети, есть профилактика сетей, их проверка и замена своевременная, ничего в бытовых условиях ни у кого нет и каждый тут действует в силу своей дикости.

и нет среди нас первых и последних

20 августа 2020 в 22:01
32
Энергетика: 41
14 лет и 295 дней
упоминали 234 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«@Холмс Рынок берёт ухмылка Продавцы торгуют, а китайцы рады.

Омеднёка вне закона, потому что наши её делать не могут?

Да, ещё никого не посадили)»
не посадили, но от услуг операторов, которые берут омедненку очень даже лихо отказываются и переходят к другим, кто использует свою хорошую проводку. Мы тут должны понимать, что речь только об СКС идет и о парниках для этих сетей!

и нет среди нас первых и последних

21 августа 2020 в 05:55
1
Энергетика: 42
4 года и 70 дней
упоминали 609 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Как может быть омедненка вне закона, если она не подлежит обязательной сертификации?

RusCable.Ru - все кабельщики здесь

21 августа 2020 в 09:22
2
Энергетика: 251
13 лет и 255 дней
упоминали 416 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«@kuzminov5 Как может быть омедненка вне закона, если она не подлежит обязательной сертификации?»


на чем основано это заявление?

Практика без теории слепа, теория без практики мертва

25 августа 2020 в 09:53
2
Энергетика: 251
13 лет и 255 дней
упоминали 416 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«@kuzminov5 Как может быть омедненка вне закона, если она не подлежит обязательной сертификации?»

удалось вам найти следы каких-либо нормативных документов на омедненку?
Как думаете почему?

что касается отказанных писем, то они со стороны сфальцифицировны поставщиками

Практика без теории слепа, теория без практики мертва

25 августа 2020 в 10:26
1
Энергетика: 42
4 года и 70 дней
упоминали 609 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«@Subs удалось вам найти следы каких-либо нормативных документов на омедненку?
Как думаете почему?
Потому что не подлежит сертификации
что касается отказанных писем, то они со стороны сфальцифицировны поставщиками»

Все отказные письма по-вашему фальсификат? Сильное заявление...

RusCable.Ru - все кабельщики здесь

25 августа 2020 в 12:07
2
Энергетика: 251
13 лет и 255 дней
упоминали 416 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Давайте рассмотрим применение кабеля. Допускает ли
поставщик применять этот кабель для СКС и телефонии? Открываем сайт поставщика - да, такое применение есть. местная телефонная сеть это напряжение до 145 В как минимум.. открываем тр тс 004-2011 , кабели с напряжением от 50В подлежат обязательному подтверждению сертификацией. Тут, как говорится, либо крестик сними, либо штаны одень.

Практика без теории слепа, теория без практики мертва

26 августа 2020 в 11:01
2
Энергетика: 251
13 лет и 255 дней
упоминали 416 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«@kuzminov5 Все отказные письма по-вашему фальсификат? Сильное заявление...»

есть еще сомнения, что супер поставщик фальсифицировал отказанное письмо и реализует фальсификат?

Практика без теории слепа, теория без практики мертва

2 сентября 2020 в 10:21
2
Энергетика: 251
13 лет и 255 дней
упоминали 416 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«@kuzminov5 Все отказные письма по-вашему фальсификат? Сильное заявление...»


рускабель5 по прежнему поддерживает фальсификат и недобросовестных поставщиков?

Практика без теории слепа, теория без практики мертва

2 сентября 2020 в 10:38
1
Энергетика: 42
4 года и 70 дней
упоминали 609 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«@Subs рускабель5 по прежнему поддерживает фальсификат и недобросовестных поставщиков?»

у нас даже недавно был еще один материал про CCA, если пропустили. В инсайдере последнем, кстати...

RusCable.Ru - все кабельщики здесь

2 сентября 2020 в 10:40
1
Энергетика: 42
4 года и 70 дней
упоминали 609 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
«@Subs Давайте рассмотрим применение кабеля. Допускает ли
поставщик применять этот кабель для СКС и телефонии? Открываем сайт поставщика - да, такое применение есть. местная телефонная сеть это напряжение до 145 В как минимум.. открываем тр тс 004-2011 , кабели с напряжением от 50В подлежат обязательно...»

А почему вы рассматриваете только применение в соответствии с ТР/ТС 004? Можно применять - можно. Будет ли работать - не факт?
Например, можно ли сделать тапочки из пластиковой бутылки. Хорошие они получатся - нет. Нужно делать - нет. Можно сделать - да.
Закон не запрещает. Разве нет?

RusCable.Ru - все кабельщики здесь

2 сентября 2020 в 12:23
2
Энергетика: 251
13 лет и 255 дней
упоминали 416 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«А почему вы рассматриваете только применение в соответствии с ТР/ТС 004? Можно применять - можно. Будет ли работать - не факт?
Например, можно ли сделать тапочки из пластиковой бутылки. Хорошие они получатся - нет. Нужно делать - нет. Можно сделать - да.
Закон не запрещает. Разве нет?»

Создаётся впечатление, что вы не читаете, мои сообщения или не понимаете, что в них написано.
Поскольку, обсуждать подобные вопросы на техническом уровне вам тяжело, давайте перейдем на бытовой..
Как вы думаете что что произойдет, если вы в описании тапок из пластиковых бутылок, укажите, что их можно применять в составе экипировки пожарных и начнёте их реализовывать?

Практика без теории слепа, теория без практики мертва

14 сентября 2020 в 22:03
2
Энергетика: 251
13 лет и 255 дней
упоминали 416 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«@kuzminov5 А почему вы рассматриваете только применение в соответствии с ТР/ТС 004? Можно применять - можно. Будет ли работать - не факт?
Например, можно ли сделать тапочки из пластиковой бутылки. Хорошие они получатся - нет. Нужно делать - нет. Можно сделать - да.
Закон не запрещает. Разве нет?»

Сложилось у вас уже понимание, что супер поставщик поставляет фальсификат на рынок и обманывает потребителей?

Практика без теории слепа, теория без практики мертва

15 сентября 2020 в 07:48
10
Энергетика: 94
18 лет и 342 дня
упоминали 1201 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Сложилось у вас уже понимание, что супер поставщик поставляет фальсификат на рынок и обманывает потребителей?»

А что на эту тему записано в группе стандартов, которые появились совсем недавно, но значительно позднее, чем обсуждаемые стандарты типа ОТУ на кабели связи. Речь идёт о стандартах для Проектировщиков и монтажников и эксплуатационных служб:
"Слаботочные системы. Кабельные системы....."?

15 сентября 2020 в 16:52
10
Энергетика: 94
18 лет и 342 дня
упоминали 1201 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
http://protect.gost.ru/default.aspx?cont...

если не откроется, то вот скриншот
слаботочные.JPG

15 сентября 2020 в 21:02
2
Энергетика: 251
13 лет и 255 дней
упоминали 416 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«@бБЮРОКРАТ А что на эту тему записано в группе стандартов, которые появились совсем недавно, но значительно позднее, чем обсуждаемые стандарты типа ОТУ на кабели связи. Речь идёт о стандартах для Проектировщиков и монтажников и эксплуатационных служб:
"Слаботочные системы. Кабельные системы....."?»

Согласно всех существующих стандартов в СКС используются кабели только с медными жилами в этих документах напрямую это не отрицается.
группа стандартов по вышей ссылке относится к структурированным кабельным системам (СКС).
Документы достаточно слабо проработаны, похоже, что стандарты разработаны людьми, имеющими отдаленное представление о правилах составления ГОСТов, практически же это компиляция из международных и американских (???) стандартов с добавлением элементов своего непонимания.

Практика без теории слепа, теория без практики мертва

16 сентября 2020 в 12:24
10
Энергетика: 94
18 лет и 342 дня
упоминали 1201 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«@Subs Согласно всех существующих стандартов в СКС используются кабели только с медными жилами в этих документах напрямую это не отрицается.
группа стандартов по вышей ссылке относится к структурированным кабельным системам (СКС).
Документы достаточно слабо проработаны, похоже, что стандарты разработан...»





Конечно много, что не дает покоя стандартизаторам, иногда просто не до конца понимающим, что стандартизация - это один из элементов экономической войны, где экспансия и перевес возможностей превышает любые технические и научнодоказанные аргументы.

Если будет время, прочитайте многочислнные стандарты серии EN 50288, например EN 50288-4-2: 2013
Многоэлементные металлические кабели, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Спецификация секций для экранированных кабелей с частотами до 600 МГц. Кабели для рабочей зоны и патч-корды.
Это не лучший пример, но первый попался на глаза. Далеко не во всех из этих стандартов конкретизируется омическое сопротивление ТПЖ, но жестко задаются вторичные параметры линии, что видимо правильно для большого круга приложений. Здесь и заложена "собака",позволяющая применять не только медь.

16 сентября 2020 в 21:38
2
Энергетика: 251
13 лет и 255 дней
упоминали 416 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«@бБЮРОКРАТ Конечно много, что не дает покоя стандартизаторам, иногда просто не до конца понимающим, что стандартизация - это один из элементов экономической войны, где экспансия и перевес возможностей превышает любые технические и научнодоказанные аргументы.

Если будет время, прочитайте многочислн...»


EN 50288-4-2: 2013

4 Cable construction
4.1 Conductor
The conductor shall be solid or stranded copper and meet the requirements of EN 50288-1, 4.1
The stranded conductor shall consist of seven wires each with a nominal diameter of ≥ 0,10 mm to
≤ 0,21 mm.
The conductor shall be plain or metal coated.
The solid conductor nominal diameter shall be ≥ 0,4 mm to ≤ 0,8 mm.
NOTE: Constructions with ‘copper clad’ conductors do not meet the requirements

только медные проводники...
омедненка не соответствует требованиям

никакого компромиса

Практика без теории слепа, теория без практики мертва

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно