Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Маркировка кабеля контрольного


13 декабря 2021 в 08:43
2 года и 134 дня
упоминали 2 раза
 (0)
 (0)
Всем доброго дня!
Помогите определить маркировку кабеля, по техническим требованиям заказчика.
Заранее спасибо!

Кабель контр. огн. 14х1,5 исп. нг(A)-FRLS, ~660В/=1кВ, нар.диам.каб. 20-28мм, диам.каб. со сн.броней 15-23мм, токопровод.жила - медная многопроволочная, экран - общий в виде оплетки из медных проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок, для прокладки во взрывоопасных зонах класса 1, 2 в соответствии с ГОСТ 30852.13-2002, оболочка кабеля стойкая к УФ излучению, оболочка кабеля стойкая к возд. соляного тумана

13 декабря 2021 в 15:09
10
Энергетика: 95
19 лет и 5 дней
упоминали 1223 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Упомянув
ГОСТ 30852.13-2002, укажите гнпосредственно на ниже приведенном стандарте из текста с официального источника именно те пункты норматива, которым непосредственно должен соответствовать запрашиваемый вами кабель.
Правильный дальнейший ответ возможно только после этого.


http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&...

Знания добавляют скорби

13 декабря 2021 в 15:19
10
Энергетика: 95
19 лет и 5 дней
упоминали 1223 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
При ознакомлении с данным текстом учтите два обстоятельства, первое ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ Г
и Соответствия некоторых пунктов этого приложения требованиям ПУЭ, в особенности 7 главы ПУЭ.

Знания добавляют скорби

13 декабря 2021 в 15:42
10
Энергетика: 95
19 лет и 5 дней
упоминали 1223 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Наличие брони и стойкость к УФ, намекают на то , что планируется открытая прокладка, что плохо согласуется с требованиями с низкому уровню дыма и огнестойкостью вообще, соляной туман в требованиях при остальных перечисленных предположительно указывает на прибрежное приморское расположение.

Вне всяких сомнений идеальный вариант неметаллических материалов для такого кабеля это фропласты и фторкаучуки, но это вы же хотите еще и огнестойкости по МЭК 60331 (раз написано "нг(A)-FRLS")
Хлоркаучуки в комбинации с ПВХ как-то не "вяжутся" именно из-за "LS" и УФ-стойкость, это вообще.
Единственный выход из положения для экономичного варианта, но реального, это кабель с ГОЛОЙ БРОНёй. без наружного шланга. Правда гибкость монтажная соответственно предельно низкая не менее R=10*D, где R -радиус изгиба кабеля пр НУ, D -наружный диаметр кабеля, т.к. будет работать только ленточная броня, но никак не панцерная (оплётка т.е.)

Знания добавляют скорби

13 декабря 2021 в 15:54
10
Энергетика: 95
19 лет и 5 дней
упоминали 1223 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
И теперь об изоляции, конечно, вулканизированная керамизирующаяся кремнийорганическая резина - хороший вариант, но увы, беда пока что с импортозамещением.
Единственная теплившаяся надежда на казанский завод снтетических каучуков, но он не предлагает на рынке до сих пор ни вайкерсиликону, ни братскому КНР, серийных импортозамещающих альтернатив со стоимостью не менее чем в 5 -8 раз ниже и при сравнимых характеристиках и хотя бы стабильным качеством.

Знания добавляют скорби

13 декабря 2021 в 16:00
10
Энергетика: 95
19 лет и 5 дней
упоминали 1223 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Про то что именно в огневых испытаниях силиконовой изоляции может быть недостаточно для обеспечения сохранения работоспособности при влажном морском тумане и воздухе - это тема отдельная, в серьезных ситуациях изоляцию потребуется делать двойной, скрепив стеклолентой либо мико-лентой силикон поверху, так как он силикон до керамизации, а в огне становится хрупким, извиняюсь санфаянсом, кое-как надетым на ТПЖ...

Знания добавляют скорби

13 декабря 2021 в 16:01
10
Энергетика: 95
19 лет и 5 дней
упоминали 1223 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Короче, реклама-рекламой, но вам нужно ехать или важны шашечки?

Знания добавляют скорби

15 декабря 2021 в 15:12
2 года и 134 дня
упоминали 2 раза
 (0)
 (0)
«@бБЮРОКРАТ Короче, реклама-рекламой, но вам нужно ехать или важны шашечки?»


Нам нужен кабель под требования Транснефти. На данный момент маркировку не дают, а только требуют соответствие кабеля внутренним требованиям

15 декабря 2021 в 15:42
10
Энергетика: 95
19 лет и 5 дней
упоминали 1223 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«@ufazavod Нам нужен кабель под требования Транснефти. На данный момент маркировку не дают, а только требуют соответствие кабеля внутренним требованиям»



Общайтесь с теми раз так, кто в первом эшелоне лиц, выигрывающих тендеры на эту тему.
Названия не столь важны, скорее важен завод, уже поставлявший нечто из этой серии.
Не из рекламы, а просто понимая, что от лобби никуда не деться, попробуйте чем дышит агрокабель, небольшое кол-во лет подряд если моя информация верна, то через не менее известных в узком кругу посредников, выигравших тедеры такого рода "контрольный" кабель, так он производился там, но это не панацея.
Названия и признаки СТТ вряд ли на сам тот кабель, что от вас хотят, или уж хотя бы на те системы (например управления или автоматизации под общим грифом трубопроводный транспорт), имеющие эти кабели внутри требований на систему или проект, вы естественно не знаете, но можете узнать, если имеете отношение с исполнителями?

Знания добавляют скорби
Сообщение было изменено

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+