Доброго дня!!!
Проектировщик заложил кабель ЭКСИнг (А)- LS i для подключения КИП. Искробезопасные цепи проложены в отдельном лотке. Соответственно зона взрывоопасная В1г. Возможно ли использовать контрольный кабель КВВГЭнг (A) -LS?
Исходя, из НТД понятно, что кабель должен иметь характеристики C,L,R на определенную длину, так же сертификаты соответствия тртс 004 и 012. Кроме этого он должен иметь экран с заземлением в единой точке с связанным оборудованием. Больше ничего про требования кабелям для ИБ цепей я не нашел.

6 мая 2022 в 15:23
10
Энергетика: 94
18 лет и 364 дня
упоминали 1216 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
А зону В1г вписал проектировщик? Проект-то какого года?
Понмаем, что в ТР ТС 012 такого Вы не найдёте. Только в ПУЭ.
Но если уверены, что по предпроектной оценке именно В1г, то это наивероятнее всего внешние (уличные) цепи на объекте. Хотя, строго говоря, и необязательно.
Опять же, по практике, искробезопасные цепи, как элемент той или иной полевой шины, (ВЫ ЖЕ @Метролог) конечно же в итоге правильно, с точки зрения принятых в мире традиций и стандартов, выполнять симметричной экранированной парой, электрические параметры которой, довольно точно определяются стандартами серии МЭК 60079 или их российскими идентичными или модифицированными двойниками, входящими в приложения к ТР ТС 012/2011. Кроме того, именно для полевых шин в РФ действует профильный двойник стандарта МЭК (упомяну позже), гармонизированный с МЭК 60079.
Конечно, кабели торговой марки ЭКСИ, строго говоря, не являются абсолютно незаменимыми, как и ряд других, но гостовский контрольник выбирали на моей практике для искробезопасной полевой шины только на очень коротких линиях и только потому, что у монтажников-подрядчиков он остался от предыдущего объекта.

6 мая 2022 в 16:05
10
Энергетика: 94
18 лет и 364 дня
упоминали 1216 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
А разве ваш объект уже не построен?
Судя по региональному изданию известного СМИ уже бы :shuffle:
пора?

https://www.kommersant.ru/doc/4434643
Сообщение было изменено

7 мая 2022 в 10:29
10
Энергетика: 94
18 лет и 364 дня
упоминали 1216 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
ДЕЙСТВУЮЩИЙ СТАНДАРТ НА КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ НЕ ИМЕЕТ ИНДЕКСОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЧТО УКАЗАНО У ВАС В ВОПРОСЕ.

См. например
https://protect.gost.ru/document1.aspx?c...

7 мая 2022 в 11:03
10
Энергетика: 94
18 лет и 364 дня
упоминали 1216 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
И ЭТОТ, ТОЖЕ ДЕЙСТВУЮЩИЙ СТАНДАРТ НА КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ, ТАКЖЕ НЕ ИМЕЕТ ИНДЕКСОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЧТО УКАЗАНО У ВАС В ВОПРОСЕ

"ГОСТ 1508-78"

https://protect.gost.ru/document.aspx?co...
Сообщение было изменено

7 мая 2022 в 12:44
10
Энергетика: 94
18 лет и 364 дня
упоминали 1216 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
И про стандарт на полевой шину. Не хочется повторяться.
https://m.ruscable.ru/forum/show_msg-574...

7 мая 2022 в 13:05
10
Энергетика: 94
18 лет и 364 дня
упоминали 1216 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
Это, конечно, не про токовую петлю 4-20 ма, но мы уже не в прошлом веке.
Эти стандарты реальные и действуют. А вот МЭК 61158-2, УВЫ, НЕ ИМЕЕТ РУСКОЯЗЫЧНОГО ДВОЙНИКА, ДА ЕЩЕ И ДЕЙСТВУЮЩЕГО. А ГОСТ Р МЭК 61784 включает и то, что в МЭК 61158-2, и много чего ещё.

ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016
Промышленные сети. Профили. Часть 1. Профили полевых шин

ГОСТ Р МЭК 61784-3-2015
Промышленные сети. Профили. Часть 3. Функциональная безопасность полевых шин. Общие правила и определения профилей

ГОСТ Р МЭК 61784-3-1-2016
Промышленные сети. Профили. Часть 3-1. Функциональная безопасность полевых шин. Дополнительные спецификации для CPF 1

ГОСТ Р МЭК 61784-3-3-2016
Промышленные сети. Профили. Часть 3-3. Функциональная безопасность полевых шин. Дополнительные спецификации для CPF 3

ГОСТ Р МЭК 61784-3-12-2016
Промышленные сети. Профили. Часть 3-12. Функциональная безопасность полевых шин. Дополнительные спецификации для CPF 12

8 мая 2022 в 14:09
10
Энергетика: 94
18 лет и 364 дня
упоминали 1216 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)

29 мая 2022 в 10:35
10
Энергетика: 94
18 лет и 364 дня
упоминали 1216 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Это наиболее крупный пример импортозамещения в аналогичной запрашиваемой вами теме, с применением предыдущего поколения упомянутых вами кабелей.

https://www.ruscable.ru/interactive/foru...

Показанная на фото линия демонстрирует вариант монтажа непрерывного (бесстыкового) перехода кабельного потока внешней прокладки (на металлических эстрадах с защитой от осадков и солнца) и пожаробезопасные вводы в стену здания контроллерного пункта. Внутри пункта кабели без дополнительных электрических соединений проложены непосредственно до шкафов с регистрирущей и управляющей электроникой.
Сообщение было изменено

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+