Где узнать удельные сопротивления r0 ,
x0 , проводимость b0 кабеля АС?


1k
3 мая 2009 в 20:15
Вот такой вопрос.
Нужно в частности для АС-70.

4 мая 2009 в 08:04
2
Энергетика: 5
17 лет и 31 день
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
Здесь
http://www.promkabel.ua/catalog/38_12406.html
указано только погонное сопротивление
0.42859 Ом/км
сталеалюминиевого многожильного провода АС-70 для воздушных линий.
И, коль скоро это так, то у параметра
r0 нет особого смысла.
Равно как у других параметров:
х0 ( если это - реактивное сопротивление)
и b0 ( если это - проводимость утечки) .

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

4 мая 2009 в 14:37
Энергетика: 20
14 лет и 355 дней
 (4)
 (0)
из Файбисовича 2005 года для 110кВ АС-70:
r0=0.422 ом/км
x0=0,444 ом/км
b0=2,5547*10^-6 см/км

oikk

4 мая 2009 в 14:57
Энергетика: 20
18 лет и 301 день
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Извините, cherry, но Вы не правы
r0 и х0 используются при расчете коротких замыканий в сетях

4 мая 2009 в 15:14
2
Энергетика: 5
17 лет и 31 день
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
Каков смысл параметров r0, x0, b0 ?
И почему r0 назван удельным сопротивлением ?
Ведь у этого термина есть ещё некий общепринятый смысл.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

4 мая 2009 в 15:37
Энергетика: 20
18 лет и 301 день
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Со смыслом, как обычно, сложно
Точно могу сказать, что индуктивность при переходных процессах ограничивает рост тока.
А под удельным сопротивлением материала мы обычно понимаем сопротивление объема с единичными размерами. Если провод рассматривать как материал с одним единичным размером (длина), то можно говорить о его удельном сопротивлении. Насчет последнего могу ошибаться

4 мая 2009 в 16:03
2
Энергетика: 5
17 лет и 31 день
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
Но, коли речь зашла об индуктивности (провода АС-70 ?), то ведь она зависит не только от геометрии самого провода, но и в значительной ( если вообще не определяющей) и от его окружения тоже.
Поэтому, когда смотришь на велчину х0 аж с четырьмя знаками (!!!), то это вызывает достаточно оторопелое почтение застенчиво

Если, коненчо, она не измеряется в специально оговоренных и строго стандартных условиях.

То же можно, видимо, говорить и о проводимости b0 (если она не связана однозначно с r0)

А что касается удельного сопротивления, то, я по серости своей, до сих пор полагал, что однозначно его можно определить лишь для однородных и изотропных сред.
К каковым сталеалюминиевую скрутку АС-70 вряд ли можно отнести.

А то о чём ты говоришь, neisa,как мне смутно помнится, принято называть погонным сопротивлением.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

4 мая 2009 в 17:19
Энергетика: 20
18 лет и 301 день
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
А я вот тоже чтото нигде не могу найти чтобы упоминался термин "удельное сопротивление провода"
Может 1k ошибся стермином и мы тут зря копья ломаем да шашками размахиваем? замешательство
А насчет окружения - оно учтено
Обратите внимание - данные даются для линий определенного напряжения

4 мая 2009 в 20:05
2
Энергетика: 5
17 лет и 31 день
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
Ага, кажется, понятно.
Раз дано напряжение ЛЭП, то, стало быть, нормировано всё остальное: расстояние между фазными проводами, от земли, от опор, между опорами и тд и тп ...
А грунт и погоду, надо думать, полагаем некими стандартными ( если от этого есть значимая зависимость).

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

Татьяна
29 апреля 2011 в 12:36
Где узнать удельное сопротивление r0 провода СИП3 (10кВ) и СИП2 (0,4кВ)

6 мая 2011 в 10:50
Энергетика: 20
14 лет и 1 день
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Величина r0 рассматривается для провода и для АС-70/11 составляет 0,4218 Ом/км.
Величины x0 и b0 "привязаны" к конкретной ВЛ и зависят не только от марки провода, но и от схемы расположения фаз.
Для проводов из цветных металлов для частоты в 50 Гц x0=0,1441*lg(Dср/rпр)+0,016, где Dср - среднегеометрическое расстояние между фазными проводами.
Емкостная проводимость ВЛ b0=7,58*10^(-6)/lg(Dср/rпр).

6 мая 2011 в 14:14
2
Энергетика: 5
17 лет и 31 день
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
«Величина r0 рассматривается для провода и для АС-70/11 составляет 0,4218 Ом/км.
Величины x0 и b0 "привязаны" к конкретной ВЛ и зависят не только от марки провода, но и от схемы расположения фаз.
Для проводов из цветных металлов для частоты в 50 Гц x0=0,1441*lg(Dср/rпр)+0,016, где Dср - среднегеоме...»

Поятно, для каждой ЛЭП надо считать конкретно.
Что, ж для этого есть такой великолепный инструмент, как ELCUT [www.tor.ru]

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

11 мая 2011 в 05:14
Энергетика: 20
14 лет и 1 день
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Ну для приведенных формул хватит и инженерного калькулятора. подмигивание

дима
14 мая 2011 в 02:49
какие значения x0 b r0 у провода марки АС240/39

Нарек
8 ноября 2011 в 20:59
Извините, cherry, но Вы не правы
r0 и х0 используются при расчете коротких замыканий в сетях

В любом справочнике по проектированию электрических сетей, или учебнике по электрическим сетям и системам!

Наталья
31 января 2014 в 18:48
какие значения x0 b r0 у провода марки АС-300/39

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+