замена СБ 3х120 на на аналог


11 ноября 2009 в 18:23
Энергетика: 20
14 лет и 211 дней
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
по проекту от линии 10кВ до трансформатора проложен в земле кабель СБл 3х120 который подыматься на опору
за 3 года эксплуатации кабель несколько раз стрелял в районе опоры, насколько я понимаю СБл не предназначен для вертикальной прокладки, скорее всего на вертикальном участке масло стекло вниз в результате ухудшилась изоляция
вот в чем вопрос

1. вертикальный участок я хочу заменить кабелем ЦСБ 3х120, данный кабель в количестве 40м я не могу найти поэтому скорее всего приодеться брать ЦАСБ 3х150 (если конечно же найду). Если мне надо соединить 120кв и 150кв какую муфту мне покупать ? соединительные муфты для кабелей с бумажной изоляцией идут таких видов Ст-10-70/120 и Ст-10-150/240
2. есть ли аналог кабелю СБ 3х120 для вертикальной прокладки на 10кВ и какой муфтой их соединить ?
3. чем отличаться муфта Ст от Стп

11 ноября 2009 в 19:56
10
Энергетика: 38
15 лет и 9 дней
упоминали 32 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
лучше алюминий взять 185 квадрат... муфта не главное, главное чтоб она была с наконечниками со срывными болтами, которыми кабель затягивать будите...
P.S. Это мнение продавца, человека без высшего образования ( выгнали...) а точно Вам завтра Вадим ответит

Электромонтажные работы, лицензированная сборка щитового оборудования, световые технологии, иэк, шнайдер...

11 ноября 2009 в 23:04
Энергетика: 20
14 лет и 211 дней
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
да там и 150 многовато это же 10кВ
от линии до ТП метров 300 на ТП 2 тр-ра 630КВА
муфта Ст рассчитана на сечение 70-120 или 150-240
буду ждать завтра :shuffle:

ikm
11 ноября 2009 в 23:13
Энергетика: 20
15 лет и 155 дней
«Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Найти бумажный кабель с медной жилой - проблема. Особенно для вертикальной прокладки, ведь там требуется кабель с обедненной изоляцией либо с изоляцией, пропитанной нестекающим составом. Как раз ЦСБ подошел бы. Но где взять - вопрос. Алюминий тоже вызывает много вопросов. Например, в угольных шахтах он категорически запрещен. Но если дело идет об обычной шахте, то проблем быть не должно. Как правильно заметил 100pudov, алюминий нужно брать 3x185. А еще лучше - 3x240. И тут мы сталкиваемся с проблемой: как смуфтить? Ведь стандартный ряд на бумагу 70-120 либо 150-240, а нам нужен переход 120-240. Плюс, с учетом перепада в 40 м, муфта должна быть надежной в плане непропускания масла.
Только сегодня был во ВНИИКП, общался с местными корефеями. Сведения неутешительные. Текут термоусаживаемые муфты на бумагу, елочки зеленые! И концевые, и соединительные, дай им хотя-бы метров 5 перепада высот. И у нас текут, и у супостатов. Находит масло путь из-под перчатки, разъедает со временем герметик. Поэтому, боюсь, что врядли удастся найти толковое решение из стандартного ряда кабельной арматуры. А как быть? Я предлагаю поставить муфту 92-OT 421-3 с принудительным нагнетанием компаунда. Эта муфта была специально разработана нами для России, для кабелей, проложенных в том числе и вертикально в горных выработках. Ее достоинство - любой диапазон сечений и напряжений вплоть до 10 кВ, хоть 3x240, хоть 3x1,5, любой материал изоляции, хотя разработана она как раз под бумагу. Привезли ее срез давеча в Ленметрострой, так там мужики уважительно сказали - такая не потечет! Да и с шахт на нее жалоб пока что не было.
Еще в одном соглашусь с коллегой 100pudov: нужны соединители под болт, потому что именно у них есть глухая стенка, позволяющая не пропускать масло. Только тогда при прочих равных муфту можно будет считать еще и стопорной, то есть предотвращающей стекание масла по жилам кабеля.
Ст - стопорная муфта.
Стп - стопорно-переходная, для перехода с бумаги на пластик.

12 ноября 2009 в 09:25
11
Энергетика: 59
15 лет и 5 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Поставьте переходную муфту с выходом на опору кабелем СПЭ и все дела...типовое решение - могу выслать на электронку...
думаю, с украинским языком проблем не будет у одесситов ржач
муфта переходная - например CELLPACK CHMPR3-1 17kV 70-240 с ,болтовыми гильзами SV-V-AS 95/240, кабель есть у меня на складе 120-й медь (остаток) или алюминий 150 или 240.

Я не волшебник. Я еще только учусь

12 ноября 2009 в 09:29
Энергетика: 20
14 лет и 211 дней
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
большое спасибо за ответ но есть несколько проблем
1. найду ли я в Украине такую муфту
2. у меня нет специалистов по установки такой муфты
3. меня смущает проект по которому сделана прокладка кабеля, дело в том что алюминиевый кабель на воздушной линии 10кВ сечением 50кв а отходящий до подстанции медный 120кв
поэтому вопрос остаться в силе
1. есть ли аналог замены кабеля ЦСБ и какой муфтой соединять

12 ноября 2009 в 09:34
Энергетика: 20
14 лет и 211 дней
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
спасибо Видим
дай свой номер телефона

12 ноября 2009 в 09:39
11
Энергетика: 59
15 лет и 5 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
1) Муфты в Киеве на складе
2) Энергоспецмонтаж, г. Одесса, поставят без проблем.
3) Там вполне бы подошел и 120 алюминий (судя по нагрузочной способности АС)
4) ЦСБ, боюсь, в Украине не найдете

На крайний случай, термоусаживаемая муфта для соединения БПИ сечениями от 70-240мм2 есть

Я не волшебник. Я еще только учусь

12 ноября 2009 в 09:40
11
Энергетика: 59
15 лет и 5 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
+380674410190 (моб), +38 044 537 65 25 - 162 рабочий

Я не волшебник. Я еще только учусь

12 ноября 2009 в 16:41
2
Энергетика: 21
17 лет и 102 дня
упоминали 6 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Отличие муфт СТ и СТП:
п Наличие термоусаживаемых перчаток

Уралэнергосила.рф - ИБП N-Power, АКБ, Стабилизаторы, Трансформаторы, КТП, кабельные муфты, арматура СИП, светодиодные светильники Диора

12 ноября 2009 в 16:42
2
Энергетика: 21
17 лет и 102 дня
упоминали 6 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Кстати, переходная на СПЭ муфта и далее на столб и концевые муфты на СПЭ - хорошее - правильное решение

Уралэнергосила.рф - ИБП N-Power, АКБ, Стабилизаторы, Трансформаторы, КТП, кабельные муфты, арматура СИП, светодиодные светильники Диора

12 ноября 2009 в 17:15
10
Энергетика: 51
15 лет и 146 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
вот вадим ты и нашел своего клиента улыбка
я тебе уже свои умозаключения передавал по этому поводу.
кенге на вашем месте я бы постарался заменить всю вставку на СПЭ и забыл-бы о существовании этого кабеля. муфты райхем действительно 70-240 квадрат позволяют соединять без проблем, лучше мувт не юзал.
кстати про вылет концевой зачастую на них не монтируют наконечники и подсоединяют плашками, вода заходит по ТПЖ до "яблока" отсюда и "выстрел" культура монтажа сами знаете какая.

Non est ornamentum virile concinnitas

12 ноября 2009 в 17:24
10
Энергетика: 51
15 лет и 146 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
комбинированная СПЭ+БПИ КЛ нехорошее, но как временное допустимое решение

Non est ornamentum virile concinnitas

12 ноября 2009 в 22:40
Энергетика: 20
14 лет и 211 дней
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
заменить весь кабель на СПЭ дорогое удовольствие

Сергей
10 февраля 2011 в 11:31
Добрый день, если у вас возникают вопросы по кабелю для вертикальной прокладке или соединительным или концевым муфтам для этих кабелей, пишите на почту rusevic@yandex.ru
с темой шахтный кабель, так же могу предложить зажимы для вертикального крепления этих кабелей.


Найти бумажный кабель с медной жилой - проблема. Особенно для вертикальной прокладки, ведь там требуется кабель с обедненной изоляцией либо с изоляцией, пропитанной нестекающим составом. Как раз ЦСБ подошел бы. Но где взять - вопрос. Алюминий тоже вызывает много вопросов. Например, в угольных шахтах...

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно