Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Допускается ли замена АВВГзнг и ВВГзнг
на кабель АВВГнгLS и ВВГнгLS?


25 ноября 2009 в 17:54
Энергетика: 20
14 лет и 127 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Убедительно прошу разъяснить возможность замены кабеля АВВГзнг и ВВГзнг на кабель АВВГнгLS и ВВГнгLS. Допускается ли такая замена.
"...кабели марок АВВГз и ВВГз применяют для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе..."
Силовой кабель ВВГз изготавливается по ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией", Заполнение этих кабелей выполнено из ПВХ пластиката и наложено одновременно с наложением оболочки.

Ляшенко Владимир Алексеевич, Начальник снабжения, ООО "Бонком", Минск, Беларусь

lod
26 ноября 2009 в 01:07
Энергетика: 20
17 лет и 207 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Допускается, при условии, что кабели АВВГнг-LS выполнены с заполнением из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, но некоторые производители в кабелях АВВГнг-LS заполнение не применяют (кабели по ТУ). Точнее - замена допускается на марку АВВГзнг-LS или ВВГзнг-LS

26 ноября 2009 в 10:49
6
Энергетика: 171
14 лет и 318 дней
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Исполнение нг-LS должно быть обязательно с заполнением

http://www.avtoprovod.com/

26 ноября 2009 в 11:03
27
Энергетика: 329
14 лет и 300 дней
упоминали 1594 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
нг-LS должно быть обязательно с заполнением

Но не обязано, lod правильно написал могут подсунуть без заполнения (по ТУ местному)

АВВГзнг-LS и ВВГзнг-LS - букву "з" ни разу не встречал

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

26 ноября 2009 в 11:06
6
Энергетика: 171
14 лет и 318 дней
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Разве что подсунуть. Но изготовление по правилам с заполнением.(Когда-то во ВНИИКП на лекции на этот вопрос обратили особое внимание)

http://www.avtoprovod.com/

yxc
26 ноября 2009 в 11:09
Энергетика: 20
14 лет и 196 дней
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
надо обзвонить заводы производители, и уточнить технологию производства LS-ов. да и дороже LS будет. если смысл?

yxc
26 ноября 2009 в 11:11
Энергетика: 20
14 лет и 196 дней
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
можно ещё договорится с заводом, чтоб изготовили (А)ВВГзнг из материалов ППИ, ППО, а маркировали как (А)ВВГзнг.

4 января 2010 в 16:38
Энергетика: 20
14 лет и 112 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Уважаемы коллега lod правильно написал, буква з означает с заполнением. Если ее нет значит заполнение отсутствут)) Причем вы написали сначала просто нг это негорючий кабель, а нгLS это с низким газо и дымовыделением. При изготовлении этих кабелей используется разный материал, значит и требования разные. Вывод применение тоже разное. А с заполнением или нет этосовсем другое дело. Каждый завод делает по своему ТУ, по ВНИИКП мало кто делает))))Так что уточните у производителя с заполнением или нет))А на счет замены надо уточнить условия и среду прокладки, а потом говорить можно заменить или нет) ухмылка ))

5 января 2010 в 11:36
6
Энергетика: 171
14 лет и 318 дней
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Еще раз повторюсь. "нгLS" должны изготавливаться с заполнением. Это подразумевается самим исполнением. "нгLS" более высокая ступенька в пожарной безопасности по сравнению с "нг". В проводах ПВС тоже буквы "з" нет, однако они тоже изготавливаются с заполнением.

http://www.avtoprovod.com/

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно