Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Как влияет толщина экрана на работу
кабеля?


lod
1 декабря 2009 в 11:01
Энергетика: 20
17 лет и 236 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Получили кабель - аналог КВВГЭ. Экран в этом кабеле выполнен из алюмополиэтиленовой фольги. Конструкция этой фольги: нижний и верхний слой из алюминия толщиной по 0,02 мм (общая толщина 0,04 мм), середина - полиэтилен толщиной 0,06 мм. В общей сложности толщина этой алюмополиэтиленовой фольги 0,1 мм. По ГОСТ 1508-78 должна использоваться т алюминиевая фольга толщиной 0,1 мм, либо алюмополиэтиленовая фольга толщиной 0,15 мм (0,1 алюминий и 0,05 полиэтилен). Вопрос: как это повлияет на работу кабеля и какие испытания возможно провести на определение степени экранирования?

1 декабря 2009 в 11:14
10
Энергетика: 95
19 лет и 5 дней
упоминали 1223 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
В ГОСТ 1508-78
http://gost.ruscable.ru/cgi-bin/catalog/catalog.cgi?i=8064&l=
не оговариваются параметры экранирования.
Если речь идет о сверхнормативном (факультативном, справочном) определении, то этих вариантов весьма много.
Надо определиться с уровнем требований заказчика.

Знания добавляют скорби

1 декабря 2009 в 11:15
1
Энергетика: 22
14 лет и 182 дня
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени
 (0)
 (0)
По идее ни как не повлияет,эран защищает от полей,причем тут работа кабеля замешательство

Комплектные трансформаторные подстанции (КТП,2КТП,БКТП),камеры КСО (298,292,393,306,366) от ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!

lod
1 декабря 2009 в 12:13
Энергетика: 20
17 лет и 236 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Так в том то и вопрос, насколько эффективно защитит заниженная толщина экрана от влияния электромагнитных полей и хватит ли этой толщины??? Если толщины алюминия 0,04 в экране недостаточно, то устройства, к которым подключен кабель, будет работать с перебоями, т.е. ловить эти самые помехи...

1 декабря 2009 в 12:13
10
Энергетика: 95
19 лет и 5 дней
упоминали 1223 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Например, для кабелей сответствующих
http://gost.ruscable.ru/cgi-bin/catalog/catalog.cgi?i=9069&l=
есть интересное требование:

Экран.JPG

Знания добавляют скорби

lod
1 декабря 2009 в 12:16
Энергетика: 20
17 лет и 236 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Спасбо за ссылочку) Ну ясно, нужно определить уровень помех, где будет работать кабель. Если, например, на высоких частотах, то толщина экрана практически не должна влиять?

1 декабря 2009 в 12:43
10
Энергетика: 95
19 лет и 5 дней
упоминали 1223 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Не только.
В качестве электростатическго он тоже не будет хуже работать, даже при микронной толщине (для типовых зарядов, характерных для для контрольных кабелей по ГОСТу).

Знания добавляют скорби

yxc
1 декабря 2009 в 13:32
Энергетика: 20
14 лет и 225 дней
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Конструкция этой фольги: нижний и верхний слой из алюминия толщиной по 0,02 мм (общая толщина 0,04 мм), середина - полиэтилен толщиной 0,06 мм.

подскажите, какая марка ленты и чьё производство. незнание

1 декабря 2009 в 21:17
2
Энергетика: 5
17 лет и 37 дней
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
О каких частотах идёт речь ?

Кроме того, две алюминиевых плёнки по 20 мкм не эквтивалентны одной 40 мкм.

И о какой работе кабеля идёт речь ?

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

1 декабря 2009 в 21:33
2
Энергетика: 5
17 лет и 37 дней
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
Здесь напсано, что рабочая частота таких кабелей до 100 Гц.
«http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=42»

Думается, на таких частотах что 0.04 мм, что 0.1 или 0.15 , что 1 мм - один ...

Так что экран здесь - скорее водо- и газощащита, нежели электро-.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

2 декабря 2009 в 17:07
32
Энергетика: 41
14 лет и 323 дня
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Если кабель поставляется по ГОСТу, то это прямое его нарушение, брак. Такая замена должна быть согласована с потребителем письмом взаимогарантий- они поставляют с отклонением, Вы покупаете с отклонением, обе стороны в курсе, согласны и понимают что делают.
При этом, обе сторны должны понимать,что сопротивления экранов при постоянном токе в случае такой замены должны быть равны, это достигается увеличением диаметра контактной проволоки.
Тогда можно сказать, что замена равноценна и применима, если нет, брак.
Значение сопротивления экрана как бы за кадром, но это критерий для оценки свойств электростатических экранов.

и нет среди нас первых и последних

lod
3 декабря 2009 в 14:30
Энергетика: 20
17 лет и 236 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Что за производитель - сам бы хотел узнать. Когда проверяли разделку кабеля по элементам - вот и обнаружили, что вес экрана подозрительно низкий при нормируемой толщине 0,1 мм. При более детальном исследовании на микроскопе и обнаружили сей факт 0,2Al - 0,6PE - 0,2Al... Но ведь потребитель в жизни не додумается проверить состав экрана, только толщину и сможет проверить, если микрометр под рукой окажется.

3 декабря 2009 в 14:38
27
Энергетика: 329
14 лет и 329 дней
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Попробуйте здесь

http://www.dzgu.ru/description18.html

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+