22 января 2010 в 15:49
Подскажите пожалуйста,приобрели кабель марки КГ пр-ва Рыбинска, при проверке сопротивления жилы, оказалось порядка 10% выше нормы по ГОСТ, на вопрос завод ответил выпиской из своего ТУ 16.К02.25-2009 где действительно все значения сопротивлений больше на 10% нормы ГОСТ 22483-77. КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО??? Маркировка кабеля стандартная КГ без всяких дополнительных букв. и знаков.

22 января 2010 в 16:15
6
Энергетика: 171
14 лет и 341 день
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Значится надо с кабелем требовать сертификат либо выписку из ТУ с указанием основных параметром

http://www.avtoprovod.com/

22 января 2010 в 16:20
27
Энергетика: 329
14 лет и 323 дня
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Узаконили у себя укрутку вот и всё - молодцы улыбка

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

22 января 2010 в 17:25
Энергетика: 18
14 лет и 194 дня
 (0)
 (0)
Покупайте Кольчугино или Каму (ГОСТ, т.к. делает также и по ТУ) подмигивание

22 января 2010 в 17:27
Энергетика: 18
14 лет и 194 дня
 (0)
 (0)
цветлит/рыбинск - ТУ

23 января 2010 в 02:21
Энергетика: 20
15 лет и 267 дней
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
точно молодцы.....
сопротивление завысим... изоляцию уменьшим... с метражем наеб...м
ура!!!!! смех смех смех

helk

Клиент Draka Indusrtial Cable Russia
23 января 2010 в 13:26
Приятно когда helk официальный представитель пишет о компании в которой работает честно - Добро пожаловать в Draka Industrial Cable Russia:
сопротивление завысим... изоляцию уменьшим... с метражем наеб...м!!!

Однако, ЗНАЮТ ли о таком его руководители и акционеры? Обращайтесь: Олег E-mail: oleg.mitin@draka.com , город: С-Петербург Фирма: Draka Indusrtial Cable Russia Телефон(ы): +7 812 600 66 80 WEB-страница: http://www.drakacables.ru

23 января 2010 в 14:28
32
Энергетика: 41
14 лет и 317 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Сергей, вы и меете право как потребители запросить не выписку, а все ту, и посмотреть что в требованиях, есть ли ссылка на стандарты и проверить в независимой лаборатории, например на спецкабеле, соответсвие этим параметрам.
Но даже если вам не передадут ту, вы опираясь на закон о защите прав потребителя имеете полное право все равно вернуть эту продукции и даже выдвинуть претензии по понесенному убытку, если есть доказательства, что они у вас появились в результате этой поставки. Для этого достаточно проверить заявленное сечение, а оно как раз соответсвовать не будет.
А теперь участникам рынка-вас честно опрашивали на тему, будет ли потребляться кабель например с сечением 2,3 вместо 2,5, что вы отвечали - нет, напишите 2,5, мы его так и продадим, а пусть будет 2,3.
Пожинайте плоды своего рвачества и без обид, ибо так оно и есть.
Пусть хоть один найдется тот, кто хорошо накажет за такие дела, тогда честные поставщики получат наконец заслуженный ими рынок, а цены придут в соответствие с качеством продукции.
А вообще это чистый вопрос к Ассоциации, качество продукции должно быть вопросом №1, а уж тем более если такие вещи делает предприятие входящее в ассоциацию.

и нет среди нас первых и последних

Sergey
25 января 2010 в 06:28
Все понятно когда тебе на базаре пытаются впарить 1.5 с названием 2.5, но когда завод отправляет без предупреждения вагон дерьма и при этом официально отвечает, что весь завод работает по этому ТУ с каких-то времен - то это не только непорядочно, это как минимум гнусно. Спасибо всем за отзывы!

25 января 2010 в 10:37
3
Энергетика: 38
17 лет и 309 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«А вообще это чистый вопрос к Ассоциации, качество продукции должно быть вопросом №1, а уж тем более если такие вещи делает предприятие входящее в ассоциацию.»

Напишите в Ассоциацию письмо с приложением всех имеющихся по данному вопросу документов (переписка с заводом, НД, сертификаты и т.д)
http://www.elektrokabel.ru/

«4 марта 2008 года состоялось очередное расширенное заседание Правления Ассоциации. Среди прочих вопросов были рассмотрены организационные меры по повышению качества выпускаемой и поступающей на рынок кабельно-проводниковой продукции. Эти меры предлагаются для защиты отечественного рынка от фальсифицированной и контрафактной продукции. В частности принято решение об организации на постоянной основе, работ по оценке качества и выявлению поступающей на рынок контрафактной, некачественной продукции организовав для этого рабочую группу в структуре ОАО "ВНИИКП".

Рекомендовано предстоящему в апреле т.г. Общему собранию членов Ассоциации создать самостоятельную рабочую секцию Ассоциации "Качество кабельно-проводниковой продукции". Правлением рассмотрены поступившие замечания и предложения по проекту "Декларация качества предприятий-производителей кабельно-проводниковой продукции Ассоциации "Электрокабель".

Рекомендовано членам Ассоциации - производителям кабельно-проводниковой продукции принять и подписать указанную Декларацию качества на Общем собрании. »


Сергей
25 января 2010 в 15:44
Изготовителям надо тайно зашить код под надпись, которая наносится на кабель, что позволит определить подпольное изготовление кабеля
Надо протянуть закон, который бы защитил официальную продукцию и заложить такие штрафы, что производителю подпольщику выгоднее сдаться той фирме, которая это обнаружит.
С ув. Сергей.

25 января 2010 в 16:22
2
Энергетика: 43
14 лет и 198 дней
упоминали 30 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Вообще-то, насколько мне известно, ТУ должны проходить нормоконтроль в регистрирующей организации, где такие вещи просто не проходят.
Изготовителям надо тайно зашить код под надпись, которая наносится на кабель, что позволит определить подпольное изготовление кабеля
Надо протянуть закон, который бы защитил официальную продукцию и заложить такие штрафы, что производителю подпольщику выгоднее сдаться той фирме, которая это обнаружит.

Пока что от этих законов страдают вполне легальные потребители.
А подпольным всё по барабану проходит.

За все, чего ты добился в жизни, никого, кроме себя, винить не нужно.

25 января 2010 в 20:30
32
Энергетика: 41
14 лет и 317 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Вообще-то, насколько мне известно, ТУ должны проходить нормоконтроль в регистрирующей организации, где такие вещи просто не проходят»

Нормоконтролю какое до этого дело, нормоконтроль овечает тогда за цифру, когда написано, что эта цифра соответсвует этому стандарту, а основная задача нормоконтроля-это проверка документа на соответсвие требованиям ЕСКД.
ГОСТ 2.111-68 (2002) ЕСКД. Нормоконтроль
Наличие регистрационного номера отраслевого это не гарантия качества продукции, а вот в ОТК должны знать, что если написано сечение 2,5 а по факту 1,5, то прищучить потребитель может.
Выпуск такой продукции осуществляется далеко не по незнанию, а по злому умыслу.

и нет среди нас первых и последних

26 января 2010 в 14:30
6
Энергетика: 171
14 лет и 341 день
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Выскажусь про нормоконтроль. Считаю, что и они должны проверять требования. Если есть ГОСТ на жилу, то почему в ТУ закладываются заниженные требования - там есть сечениея и1,2, и 2, и 3, и 5 ,и 8 кв. мм? Если называешь наименованием, существующих ТУ (КГ, ПГВА, СИП, ВВГ), то основные требования и характеристики не должны отличаться от аналогов, если отличется - добавляй буквы или цифры; указываешь нормативный документ на испытание - он должен относится именно к данному виду продукции; если положено иметь разделы требования к механике, к климату - они должны быть. И нормоконтролер (или может быть в тандеме с техническим специалистом) должен тоже это все видеть

http://www.avtoprovod.com/

yxc
26 января 2010 в 14:53
Энергетика: 20
14 лет и 219 дней
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
а может нормоконтролёр проверяет, грубо говоря, правильность написания, и в кабельной тематики полный ноль и по барабану ему что и к чему, вот и выпускаются подобные ТУ (с нарушениями ГОСТов) огорчение

26 января 2010 в 15:37
32
Энергетика: 41
14 лет и 317 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Все правильно, Ухс, не нормоконтроль проверяет цифры, почитайте стандарт, требования, т.е. цифры должен проверять либо начальник техотдела, либо главный конструктор, или руководитель разработки, либо начальник разрабатывающей лаборатории, но их нет, есть манагеры по продажам и закупкам, где и когда, и какой завод дал объявление на разработчика кабельных изделий? тольо манагеры по продажам.

и нет среди нас первых и последних

26 января 2010 в 15:55
2
Энергетика: 43
14 лет и 198 дней
упоминали 30 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Ну, я конечно, немного неправильно выразилась. Насколько я понимаю, организация, которая регистрирует ТУ, должна осуществлять их проверку, то есть соответствие обязательным требованиям. Я имела в виду нормоконтроль не разработчика ТУ, а контролирующей эти ТУ организации.
А насчёт того, что нормоконтроль ничего не понимает, я бы поспорила. Мы методики испытаний проводов и кабелей переоформляем, так из меня Приокский УТЭН всю душу вытряс уже. Вот это я понимаю нормоконтроль!!!!

За все, чего ты добился в жизни, никого, кроме себя, винить не нужно.

26 января 2010 в 17:25
6
Энергетика: 171
14 лет и 341 день
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
И я говорил про проверку ТУ регистрирующей организацией. Если ты регистрируешь - значит даешь добро на изготовление данного изделия и значит должен нести за это ответственность.

http://www.avtoprovod.com/

26 января 2010 в 17:42
10
Энергетика: 94
18 лет и 364 дня
упоминали 1216 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Хочу уточнить термины. Регистрирующая организация, например Ростест может проводить экспертизу ТУ, но обязана это делать только для тех товаров, для которых такое действие обязательно по закону или подзаконному акту. Например для ТУ на продукты питания.
А для кабеля - исключительно по желанию заказчика услуги по регистрации ТУ.
Поэтому от "лишней" ответственности все отказываются опять же ссылаясь на законы.

Тут есть другая надежда наказать недобросовестного производителя. Воспользоваться чисто ментовскими методами. А именно, - спровоцировать производителя официально подтвердить соответствие потребительских свойств своей продукции свойствам, запрошенным заказчиком (лучше если еще и со ссылкой на официальную рекламу производителя).
Затем, получив товар, провести независимую экспертизу как ТУ, так и товара.
И вот тогда уже можно требовать возбуждения уголовного дела по факту МОШЕННИЧЕСТВА даного производителя.
ухмылка

27 января 2010 в 16:23
2
Энергетика: 43
14 лет и 198 дней
упоминали 30 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (0)
 (0)
спровоцировать производителя официально подтвердить соответствие потребительских свойств своей продукции свойствам, запрошенным заказчиком (лучше если еще и со ссылкой на официальную рекламу производителя)
извините, пожалуйста, а разве сертификат соответствия не то же самое?

За все, чего ты добился в жизни, никого, кроме себя, винить не нужно.

27 января 2010 в 16:48
10
Энергетика: 94
18 лет и 364 дня
упоминали 1216 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«извините, пожалуйста, а разве сертификат соответствия не то же самое? »


Прямо сама невинность...

огорчение

Сертификат, особенно добровольной сертификации, - это документ подтверждения органом сертификации соответствие параметров , например наружного диаметра кабеля и расцветку жил, а также их количество, (возможно и др. второстепеных паметров, выбранных ЗАКАЗЧИКОМ СЕРТИФИКАЦИИ) ТУ, причем выданный по договору и за деньги заказчика услуги по сертификации.

Другое дело, если речь идет об обязательной сертификации или декларации на соответствие с к.н. государственным стандартом или иным нормативным документом.

Но опять же, регистрация ТУ и сертификация продукции - далеко не одно и то ж.

28 января 2010 в 08:35
2
Энергетика: 43
14 лет и 198 дней
упоминали 30 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Да, Вы правы.
Я просто уже ничего не понимаю, если честно.
Я, конечно же, ТУ на кабель не регистрировала никогда. Не пришлось ещё. А вот ТУ на оборудование (в частности ТУ на печи отжига стеклоизделий) оформляла неоднократно. И прекрасно помню, КАК придирались органы контроля к различным буквам и цифрам. Не дай бог, какой-то ГОСТ не соблюдён, возвращали обратно из Москвы и даже не разговаривали.
Может, есть смысл "зайти" с другой стороны? Не запрещать какие-то конкретные ТУ, а выпустить документ, на основании которого будут разрабатываться ВСЕ ТУ на кабель, допустим.
Ну например, там будет указано, что разработчик ТУ обязан прописать в них такие-то и такие-то требования. А если этого нет, то ТУ объявляются недействительными и выпуск продукции по ним запрещён. Мне кажется, так эффективнее будет, чем бороться по отдельности.

За все, чего ты добился в жизни, никого, кроме себя, винить не нужно.

28 января 2010 в 18:32
10
Энергетика: 94
18 лет и 364 дня
упоминали 1216 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Ну например, там будет указано, что разработчик ТУ обязан прописать в них такие-то и такие-то требования. А если этого нет, то ТУ объявляются недействительными и выпуск продукции по ним запрещён.»


Это приемлемо только в том случае, если нарушаются нормы безопасности при применения этого кабеля в областях, для которых он по ТУ предназначен (в трактовке ФЗ о техническом регулировании). Например нормы толщин изоляции по не отмененному до сих пор известному ГОСТу (Ип-1, Ип-2 и т.д) довольно сильно отличаются от современных норм толщин изоляции, применяемых в европейских и иных международных стандартах. Но те же зарубежные компании, формирующие Тех.требования на кабельную продукцию для применения на промышленных и др. объектах в России, возводимых с применение их буржуинского оборудования, вынуждены в преамбуле указывать о приоритетности действующих НАЦИОНАЛЬНЫХ нормативов (стандартов и т.п.).
А если этого не было бы, то все делалось бы уже давно под дудку не наших стандартов и черта с два бы мы с ними смогли на своей же территории конкурировать.
Это что касается плюсов, а что касается минусов, то не зависимо от того, формально по ГОСТу ли, или по ТУ, делает продукцию недобросовестный производитель, он все равно будет стремиться всеми способами обмануть потребителя. И на мой взгляд сегодня столько настряпано ГОСТов и с таким низким уровнем контроля и гармонизированности требований, что хрен редьки не слаще,, что полусырой ГОСТ, что ТУ! От этого имидж и признанность производителя СОВСЕМ НЕ ЗАВИСИТ.

28 января 2010 в 19:40
32
Энергетика: 41
14 лет и 317 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«там будет указано, что разработчик ТУ обязан прописать в них такие-то и такие-то требования»

Такие требования указываются в стандартах категории ОТУ(общие технические условия, например ГОСТ 26411-85 Кабели контрольные. Общие технические условия) или ОТТ( например ГОСТ 24334-80
Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования)
Эти требования являются обязательными, если в частных ТУ есть ссылка на этот стандарт.
А то, что
«От этого имидж и признанность производителя СОВСЕМ НЕ ЗАВИСИТ.»
, так это общая для страны беда.

и нет среди нас первых и последних

Наблюдатель
1 февраля 2010 в 20:38
Может ли добросовестный производитель исполнять запросы недобросовестного потребителя?

2 февраля 2010 в 08:49
Энергетика: 19
15 лет и 62 дня
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
вопрос филосовский...
Думаю, может - потому что не бывает плохих кабелей(за редким исключением) - бывают их неграмотное применение. Например, купили вы ВВГшку за копейки с заниженной жилой - ну не выдавайте ее за нормальный кабель. Скажите честно - проводка для дачного домика, сделана по ТУ.

oblak

2 февраля 2010 в 14:55
32
Энергетика: 41
14 лет и 317 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Может ли добросовестный производитель исполнять запросы недобросовестного потребителя? »

Вот очень хороший вопрос-ключевой!!!
Если производитель хочет помимо рвачей привлечь и воспитать хорошего потребителя, то он должен делать следующее:
-иметь правильный нормативный документ, честный, где все соответствует нормам и стандартам;
-продавать кабель задешево при следующих условиях:
покупатель пишет официальное письмо за подписью своего дирктора и службы технического контроля на имя директора производителя, и например начальника ОТК, следующего содержания - ПРОШУ поставить мне такой-то кабель по такому то ТУ со следующими отклонениями-сечение вместо 2,5 кв.мм. 2,3 мм.кв. с сопротивлением вместо 6,7 Ом/км 8,3 Ом/км. А в отгрузочном сертификате писать-на основании письма номер такой-то от предприятия такого-то.
Так делает ОКБ КП, и покупатель пусть сам несет ответственность, а идти на поводу у недобросовестного покупателя нельзя ни при каких обстоятельствах.
Это абсолютное неуважение с своему делу, это нечестная конкуренция и за это нужно сажать используя антимонопольные рычаги, а заранее закладывать в нормативный документ туфту это еще и безмерно низкий профессионализм, вернее полное отсутствие профессионализма и умышленная криминализация рынка.

и нет среди нас первых и последних

yxc
2 февраля 2010 в 15:30
Энергетика: 20
14 лет и 219 дней
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
ну да на счёт письма с отступлениями согласен. улыбка
и ни каких сертификатов и гарантий от завода. за всё в ответе заказчик.

2 февраля 2010 в 15:31
11
Энергетика: 59
15 лет и 7 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Оля, но на изделии, изготовленному согласно официально полученного ТЗ будет стоять маркировка/код Вашего предприятия. Нет уверенности, что продукция дальше не пойдет по цепочке, представленная, как вполне соответсвующая НТД...
потом отмыться будет нелегко...
Имхо - есть НТД - нужно делать правильно...всяческие отклонения - это почти всегда попытки заработать, мягко говоря, не совсем честным способом

Я не волшебник. Я еще только учусь

yxc
2 февраля 2010 в 15:35
Энергетика: 20
14 лет и 219 дней
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
ну почему же, Вадим, можно же сделать и без маркировки, что при изготовлении КПП по таким письмам вполне обосновано.

yxc
2 февраля 2010 в 15:37
Энергетика: 20
14 лет и 219 дней
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
вернее как, маркировка с наименование КПП будет, а вот товарного знака завода может и не быть.

2 февраля 2010 в 15:43
11
Энергетика: 59
15 лет и 7 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Так зачем тогда весь этот огород с ТУ и ГОСТ? ржач
шуруем налево-направо продукцию с заниженными данными без маркировки завода...о паспортах "качества" позаботится сам Заказчик (в см. он такой заказывал)...попробуйте - поймайте!

Я не волшебник. Я еще только учусь

yxc
2 февраля 2010 в 15:54
Энергетика: 20
14 лет и 219 дней
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
ну кустари так и делают. а серьёзный завод на это не пойдёт, так как такие заказы не бывают большими и с ними только одна морока.
да и зачем заморачиваться с браком, когда подобное может породить массу не нужны (злокачественных) разговоров. мол такой то завод мне лихо изготовил, и взял не много, и договорились быстро, слухи могут породить недоверие.

2 февраля 2010 в 15:55
11
Энергетика: 59
15 лет и 7 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Вопрос: кто из заводов пойдет на такую, например, маркировку на кабеле (маркировка, извините, от балды ржач )?
ВВГ 3х1,45 ООО "ХХХХХ-кабель" 2010 ТЗ№245 от 02.02.10
ржач
И захочет ли Клиент кабель с такой маркировкой покупать? ржач

Я не волшебник. Я еще только учусь

2 февраля 2010 в 15:58
11
Энергетика: 59
15 лет и 7 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Заметьте, все - по-честному! ржач

Я не волшебник. Я еще только учусь

yxc
2 февраля 2010 в 15:59
Энергетика: 20
14 лет и 219 дней
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
оригинально ржач

не, маркировка будет как полагается ВВГ 3х1,5, а вот что будет вместо полтарашки уже как в письме, да и письмо, я думаю, показывать ни кто не будет. это письмо чисто для успокоения совести изготовителя

2 февраля 2010 в 16:01
11
Энергетика: 59
15 лет и 7 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Вот-вот, для успокоения совести, если таковая имеется ржач

Я не волшебник. Я еще только учусь

yxc
2 февраля 2010 в 16:04
Энергетика: 20
14 лет и 219 дней
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
ну да, совесть в наше время роскошь, а в стране кризис ржач

2 февраля 2010 в 16:17
1
Энергетика: 26
15 лет и 268 дней
упоминали 15 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Вставлю и свои 5 копеек.
А соответствует ли продукция этим самым ТУ?
Меня в своё время искренне подивило отсутствие даже у крупных торговых фирм и сетей технических отделов осуществляющих хоть какой то входной контроль и мониторинг закупаемого товара. Оценка поставщиков как правило происходит по совокупности условий поставки и факту наличия сертификата, а на товар смотрят сквозь пальцы (это в лучшем случае) или через дензнаки (это похуже).
В свете всего этого отклонение 2,5->2,3 уже не выглядит ужасающим...
Что скажете о кабеле с биркой 3х1,5 и фактическим сечением 1,11?
Показывать пальцем безсмысленно, пальцев не хватит огорчение
Позиция продавцов одинакова - регресс претензий производителю, типа они ни при чем... страдать как всегда потребителю. Да, конечно не все такие..но и ТАКИХ искать к сожалению недолго. Все отлично знают что они производят, что покупают и что продают...только не признаются нигде и никому.
Златой телец не велит.
Боюсь что в данной ситуации никакая положительная саморегуляция рынка невозможна (либо для неё необходим до неприличия большой срок - доживем ли?). Собственно далее заниматься живописанием сложившегося положения наверное ни к чему.
Увы, ситуация в строительстве например не лучше
и в машиностроении
и в ....
и..
Поднятый вопрос таким образом скорее государственный и правовой, чем чисто технический.
снова вспомним: "ЭТО ТВОЯ РОДИНА, СЫНОК" ?
И ЧТО ДЕЛАТЬ? ("валить" не предлагать!)

ПС.Согласен что надо наказывать... но не избирательно, а поголовно, поскольку критерии избирательности известны всем. Закон - он ведь для всех?

2 февраля 2010 в 16:22
32
Энергетика: 41
14 лет и 317 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«это письмо чисто для успокоения совести изготовителя »

А почему нет, я на таких условиях, еще раз, покупала кабель РК, так вот мне паспорта качества дали с указанием отклонений, а на каждой бирке написали по Исх№.от предприяти ..., и я на свем письме у них расписалась, сколько бухт, какой длиной и за номерами каких партий я брала. Даже не скрою что были местные утолщения по наружному диаметру кабеля. От маркировки отказываться не надо, а вот номер партии вбить на оболочку не вредно. Пусть перепродают, даже получить с них письмо можно, что партия такая-то по письму такому-то по накладной такой-то получена. Не важно что, главное создать препятсвие недобросовестным перепродавцам в том числе.
Ясно же что это премудрые манагеры так себе откаты организовывают. С миру по нитке, голому рубаха, но пусть будет не рубаха, а веревка.

и нет среди нас первых и последних

2 февраля 2010 в 16:24
10
Энергетика: 94
18 лет и 364 дня
упоминали 1216 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«действительно все значения сопротивлений больше на 10% нормы ГОСТ 22483-77. КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО???»

У Вас конечно случай интересный для возмущения и поиска справедливости в отношении потребителя - марка привычная, а нормативный документ, по которому изготавливается кабель - нет.
Еще интереснее, когда в проспектах на кабели специального применения изначально указываются для типовых сечений нетиповых кабелей сопротивления жилы заведомо завышенное по отношению к ГОСТ 22483-77 (http://www.gerda.ru/upload/iblock/723/72358b47cb64fea515bebeca86a60756.pdf).
ухмылка

Наблюдатель
2 февраля 2010 в 19:48
Искреннее Спасибо. :)))
Потому что знаю не понаслышке, - очень многие т.н. "потребители" (а по сути, снабженцы, перепродавцы, которые сами далеки от КОНЕЧНОГО потребителя) требуют в первую очередь красивую цену на продукцию. Уважаемые Люди начинают им объяснять, что, мол, тогда будет занижение всего и вся, Вы согласны? Отвечают, - согласны, погнали. Таких случаев знаю множество.
Это еще и некоторый ответ уважаемому бБЮРОКРАТу насчет того, как производители обязательно хотят обмануть несчастных потребителей.

2 февраля 2010 в 20:45
10
Энергетика: 94
18 лет и 364 дня
упоминали 1216 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Это еще и некоторый ответ уважаемому бБЮРОКРАТу насчет того, как производители обязательно хотят обмануть несчастных потребителей»
.

А где это я такое говорил? огорчение

Наблюдатель
2 февраля 2010 в 21:07
"Это что касается плюсов, а что касается минусов, то не зависимо от того, формально по ГОСТу ли, или по ТУ, делает продукцию недобросовестный производитель, он все равно будет стремиться всеми способами обмануть потребителя"

Немного выше в этой же ветке. Искренне прошу прощения, если неправильно Вас понял.

3 февраля 2010 в 09:36
2
Энергетика: 5
17 лет и 31 день
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
«снова вспомним: "ЭТО ТВОЯ РОДИНА, СЫНОК" ?»

Ты в корне заблуждаешься, Nikolay ,
Кабы твоя РОДИНА на самом деле жила по закону купез : не обманешь - не продашь, то сгинула бы ещё 1000 лет назад, не родившись .

Так что панующий сейчас златой телец - всего лишь
локальный и временный феномен.
Он непременно сгинет .

Либо вместе с РОДНОЙ, либо мы всё-же своё Отечество сумеем отстоять.
Но путь тут, увы, один - коммунистическая революция.
Которая, кстати , уже разворачиватся. И уже во всемирном масштабе.

Во Франции её возглавил сам Саркози. Пока, правда,лишь на словах.
В США Обама. Вроде ыб даже на деле. Решил, что лучше пожертвовать либералией и парой сотен банков, но сохранить Штаты.
Точно так же в своё вермя действовал Рузвельт.
И отодвинул от Штатов кровавую коммунистическую бойню, в которую тогда погружалась страна.

И ЧТО ДЕЛАТЬ? ("валить" не предлагать!)

Очень просто: на выборах всем голосовать за Зюганова.
А сейчас всем вступать в КПРФ.
И, судя по событиям в стране, лишь тогда появится шанс избежать этого самого "валить".
Сиречь, русского бунта ,
бессмысленного и беспощадного.
Из варева которого выскакивают Блюмкины и Железняки.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

5 февраля 2010 в 20:55
4
Энергетика: 88
14 лет и 361 день
упоминали 288 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
по поводу КГшки рыбинской.
После перехода на Цветлит нового руководства(г-на Д.В. с РКЗ) был удивлен их ценами . которые отличались порядка на 30% от кольчуги (у меня скидка там хорошая). Полез разбираться- получил сертификаты, сами ТУ и нашел. Вродь все нормально, но что то не стыкуется. Полез глубже,поднял свои старые бумажки и (ТУ РКЗ) и нашел- БЛИН ОНИ КГшку делают на 380В,но НИГДЕ это не прописано.кроме сертификатов (мелкими буквами). и все. Поэтому читайте глубже на какую напругу расчитаны кабеля и провода по ТУ.Получайте ТУ и смотрите.
Кстати, в 2007-2008г.брал ПУНПыу Калужского кабельного-у них в сертификатах написано напряжением 450в.

Существует две категории людей. НЕНАВИЖУ ОБОИХ

Некто
6 февраля 2010 в 01:20
Хохочу, - не могу. :)))
Взъелись тут все отчего-то на ПУНПы. Видимо, буковки не нравятся кабельному сообществу.
Ну, так можно назвать..., скажем, HUM-n-p (special) (tc), - и вперед, дальше погнали. :)))

Некто
6 февраля 2010 в 01:32
"а серьёзный завод на это не пойдёт"

Если Вам нетрудно, обозначте, пожалуйста, конкретно серьезные заводы, которые на это не идут.

Некто - 2 для Некто
7 февраля 2010 в 12:12
Да хоть захохочись тут, согласен с Вами! Дело не в ПУНПах, а в поговорить для бездельников. Есть провод ШВВП 2Х0.5 и 2Х0.75, чем он по большому отличается от ПУГНП (ПУНП)? Да практически ничем. Но о нем ни слова. Значит это кому то выгодно. ВВГ нг не засунеш в настольный светильник. Работать нужно, а не трепом заниматься. А чем подзаборногаражный ВВГ 2х1,5 (2х1.1) 2х2,5 (2х1.9) часто рекламируемый на http://www.ruscable под фишкой не рекламы, а типа поговорить отличается от ПУНП ???
А иначе, как в Речнике вроде разрешено домик построить, а может и нет. Вот ведь выпускает КАМКАБЕЛЬ и ЦВЕТЛИТ (читай: завод Сарансккабель и Холдинг СЕВКАБЕЛЬ) КГ на 380 вольт и ничего.Таким способом решили завоевать рынок кабеля в резиновой изоляции, заработать денег много. И у всех все работает, ничего не СГОРЕЛО пока в этом году. А мы перепродавцы переписываем 380 вольт на 660 вольт и продаем дороже, как 660 и все счастливы: и производитель и мы. И Сергей затеявший всю эту переписку хочет купить за копейку а продать за рубль и получить процент с продаж 200%-300% своих на карман. Жадность - вот в чем причина, это и губит. Обсуждаем одно, а в душе нужно сорвать КУШ да пожирнее.

Некто
7 февраля 2010 в 17:35
"Дело не в ПУНПах, а в поговорить для бездельников".

5+ баллов, уважаемый Тезка! )))

Страницы:

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+